  • 今天和同事讨论了消火栓及游泳池的题,有如下看法: 1.消火栓四处错误:裙房成环;水箱高度;阀门问题算一个;消防水箱缺少进水管。其中缺少进水管是我们查阅了手册.国标图集S901后得出的结论,不能缺少进水管。 2.游泳池三处错误:设循环水泵一用一备,不能算错,是不合理。...查看详情

    用户:waglnts 浏览量:1056 时间:2011-10-10
  • 请教请教! 今天,审图说封闭楼梯间不让设消火栓,理由是:如果发生火灾,使用消火栓时,水带就得穿越防火门,这样,防火门就无法关闭,防火门就等于形同虚设了。 可是,以前,我也把消火栓设在封闭楼梯间里面了啊,以前的审图没提,消防局也没提。而且,规范说消防前室应设消火栓,按理消防前室也应该是封闭的啊,那么,消防前室设置了消火栓,消防前室的防火门也是否形同虚设了呢? 请问,封闭楼梯间究竟能不能设消火栓?请大...查看详情

    用户:rebary 浏览量:15994 时间:2011-10-09
  • 各位前辈,小女子刚接触消防这一块,现在遇到一个问题有一个安置小区层高11层,现在设计院的图纸上是要求所有消火栓采用减压孔板,但是后面又注明采用减压稳压消火栓?有点不明白了设计院这样做是否重复了呢?因为以前没这样做过 我是这样想的不知道对不对 第一种情况:就是一般自地下室至三层采用减压稳压消火栓,其他各层就不需要减压孔板了 第二种情况:就是不采用减压稳压消火栓,每层设置减压孔板...查看详情

    用户:濮叶飘尘 浏览量:12895 时间:2011-10-08
  • 丁类厂房与办公楼贴临建造(两者用一道防火墙隔开),,其中丁类厂房一层,10000多平米,办公楼三层,每层约1000平米,建筑高度13.5米,办公楼体积超10000立方,此种情况下请问:1.丁类厂房与办公楼均设消火栓系统?2.丁类厂房不设,但是办公楼必须设设消火栓系统? 请高手帮帮解答按那种方案设计...查看详情

    用户:skyyb 浏览量:1816 时间:2011-10-07
  • 建筑消防给水图片1

    偶然搜索了这个0.07mpa来源,看到大家有质疑为何是0.07,本来0.07mpa静压是不可能满足消火栓出水充实水柱要求的,但今天无意之中看到一个给排水泰斗讲座PPT,有这样一段,我蒙了,0.07是这个意思么(如下图)?求证 4397774...查看详情

    用户:charles1016 浏览量:21811 时间:2011-09-30
  • 各位设计大师们: 我是专门从事施工的,不知道太多设计上面的问题,故发此贴特向大师们求教。 我现在在建的工程总建筑面积约9.8万平米,由五栋18至24的塔楼和地下室组成,地下室面积约2W平米。在地下室设消防水池,建筑最高的那栋塔楼设屋面水池,室内消火栓系统采用两台消防水泵从水池取水供给。我想请问一下,这种项目的室内消火栓系统是否需做一条DN80的立管与屋面水箱连通,以保证整个系统管网长期恒压呢? 各...查看详情

    用户:hzalpk 浏览量:2200 时间:2011-09-30
  • 13层住宅 设置双出口消火栓 一条DN100立管行吗 什么时候要两条立管...查看详情

    用户:wzy777q 浏览量:1245 时间:2011-09-30
  • 建筑给排水图片1

    如图,三层商铺,消火栓怎么放?靠窗那儿的墙边上有护栏,消火栓怎么放?把护栏截断?还是把消火栓放在商铺的隔墙上(图中红线位置,这段墙长度1m4396020) 4396020 4396021...查看详情

    用户:注考必过 浏览量:1460 时间:2011-09-27
  • 小区室外环状管网消火栓的间距怎么定 十几米的间距布置吗? 规范要求距房屋外墙不宜小于5m 可要是刚好距离外墙5米的位置刚好在消防通道路中,往前移不够5米的间距,往后移动就到绿化停车位置,这种情况如何处理...查看详情

    用户:mojianhan 浏览量:4444 时间:2011-09-26
  • 问一个消火栓布置的问题: 如果房间的最远端离门间距大于10米,布置消火栓时,按照正常的折线距离布置消火栓,并满足消火栓保护半径在30米。 如果房间最远端离门间距小于10米的话,消火栓栓口离门边间距小于20米。 大家在布置消火栓的时候有没有考虑这个问题呢?...查看详情

    用户:lb556 浏览量:1556 时间:2011-09-24
  • 22米高立体仓库,面积5000平。货架高约20米,面积约2500平,设置了顶喷及货架内喷头;其余分为两部分,局部二层面积约800平,设室内消火栓可以保护;约1700平为单层净空高约20米,超过了设置室内消火栓的保护范围? 消防炮保护对象似乎没有仓库,那么高大净空仓库设置消防炮有必要吗? 如果设置室内消火栓,水枪的水量水压按有效水柱原则计算还是直接取5L/S?...查看详情

    用户:晴朗天空 浏览量:2229 时间:2011-09-23
  • 如题,体积只有9100多但不大于10000平方,是否做消火栓,还是只做消防卷盘?望各位不吝赐教~...查看详情

    用户:zyuxiang 浏览量:2664 时间:2011-09-22
  • 各位同行大家好: 在住宅小区的地下车库中,请问国标中单栓室内消火栓箱甲、乙、丁型选择上有什么区别?(见04S202-4和5页) 我看图籍上,这三种不同实行的消火栓箱只是在水带的摆放形式上有区别,但是不清楚是否可以随便选择任何一种形式,是否会影响验收 这三种形式的价格哪个最便宜? 谢谢大家...查看详情

    用户:unbreakablebrian 浏览量:5059 时间:2011-09-22
  • 建筑给排水图片1

    消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走? 4393541...查看详情

    用户:注考必过 浏览量:7571 时间:2011-09-22
  • 请问下 某一办公楼 长直走道的那种 南北两面都有办公室 消火栓基本上均匀布置 但是现在 中间加了几个乙级防火门 但是每一层还是一个防火分区 请问 消火栓的布置要做改动吗 谢谢...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:1732 时间:2011-09-19
  • 下午消火栓挑选错误的那道题,大家怎么选的啊?...查看详情

    用户:guobingshan 浏览量:1426 时间:2011-09-19
  • 各位!我们知道规范要求每个消火栓的流量最小是5L/S,大家可以看到08版技术手册511页19口径的,充实水柱10米所对应的流量是4.9L/S。也就是说我们充实水柱的长度肯定是大于10米,我用天正的消火栓计算,算出来5L/S对应的充实水柱长度为11.42米。现在高规中要求最不利消火栓的静水压力是0.07MPA。 这两个是否矛盾?...查看详情

    用户:tmmplay 浏览量:2171 时间:2011-09-16
  • 22层建筑多少层下要设减压稳压消火栓~~怎么算啊。。啊能说详细点的...查看详情

    用户:zaihui1989 浏览量:9933 时间:2011-09-16
  • 室外消火栓泵要加稳压系统吗 有个高层住宅小区,设有独立的室外消火栓环网(当地要求:不能从市政管网接小区内的室外消火栓)。室外消火栓要求压力不小于0.10MPa(室外地面算起),但泵房内的室外消火栓平时是不运行的,如何保证压力呢?有人建议设气压罐来稳压,着火时气压罐泄压,再由室外消火栓泵启动来供水。但我没见过这样的工程实例,大伙的意见呢?...查看详情

    用户:piaofeng 浏览量:18105 时间:2011-09-15
  • 规范说栓口离完成面1.1米,现在遇到这样情况,地面上要回填花泥做绿化,请问我的安装高度从花泥面量起,还是地面量起?...查看详情

    用户:kobe94450 浏览量:2964 时间:2011-09-13