本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防给水及消火栓系统设计规范....查看详情
图纸简介: 包含消火栓图纸 喷淋图纸 泡沫联用 大空间水炮设置系统 投稿网友: jiangdan000 上传时间: 2013-09-03 图纸省份: 江苏...查看详情
对于高度小于100m的建筑,其地下室设有车库、一二F为商场、3~32F为住宅的一类高层,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版),以下简称《喷规》,普通住宅仅在走道设有自喷,因喷头少(一般2~5个),独立设置自喷系统不经济,能否与室内消火栓系统合用,为同行所关切。一、消防管道水力计算图式为便于分析,抽取高层住宅中常见的一种塔楼,塔楼地下室均为车库,1~2F为商场,...查看详情
一栋5层教学楼室内消火栓成环状,给水外网也要环状吗?可以直接从市政上直接接2条给水到教学楼室内消火栓管网吗?室外消火栓直接接自来水管网上...查看详情
建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定, 水枪流量小于3L/s时, 应采用SN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用SN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火...查看详情
图纸简介: 本工程为盐城亭湖区伍佑卫生院,高度为10.40m,共三层.包括给水系统、排水系统和消火栓系统。图纸内容包括:一层给排水平面图、二层给排水平面图,三层给排水平面图,屋顶排水平面图,给水系统原理图,排水系统原理图,消火栓系统原理图等。 投稿网友: bjhl33 上传时间: 2013-08-30...查看详情
09版技术措施,225页和226页关于水枪喷射流量;这个流量应该怎么计算?以前有人说后面的表格要同时满足水柱和流量的,为什么要满足流量?...查看详情
本帖最后由 bagualu123 于 2013-8-28 17:24 编辑 住宅小区有多栋高低不一高层建筑,其消火栓系统分区设计怎么分比较好,各栋建筑高低不一数量又比较多, 比如:1栋32层(98.3m,商住楼),1栋28(78m综合楼,上部住宅),5栋26层(72m左右),2栋16层(40几m),数栋多层,等这种很多高差不一的建筑的住宅小区,消火栓怎么分区好?32层的屋顶消防水箱在105m左右...查看详情
图纸简介: 本图纸为深圳某18层住宅楼给排水消火栓系统施工图,内容包括生活给水平面图,生活排水平面图,生活消防给水系统图,卫生间大样图等,图纸仅供参考。 投稿网友: bjhl33 上传时间: 2013-08-28...查看详情
我一下子找不到思路 4734279...查看详情
图纸简介: 本图为某物流中心全套给排水图纸。图纸合计39张,内容齐全。主要内容包括室内生活给水系统,生活污水排水系统,废水排水系统,消火栓消防系统,自喷消防系统以及各节点大样图。 投稿网友: niweiwozhaomi 上传时间: 2013-08-23...查看详情
消火栓箱在墙体中间,65的管道要进箱子,不允许明装,可否在墙体里敷设。...查看详情
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,);2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);3、根据建筑平面布置确定消防立管的设置位置和数量(详见附件中的参考资料部分);...查看详情
室外消火栓系统属于 室外给排水管道工程 还是 水灭火系统...查看详情
图纸是这样的,有两个厂房靠在一起,中间有个6米宽、120米长的过道,但是过道上方是封顶的,两头是开敞的,没有大门,厂房2靠近通道处是一个配电室。现在我不知道过道是否应该算做单独的防火分区,里面是否应该布置消火栓,还是不用布置消火栓只放置灭火器。 大概情况如图所示,谢谢大家。 4730352...查看详情
请问消防水箱上的消火栓出水管 喷淋出水管 溢流管 放空管 这些管的孔洞是固定的吗 如果上次画好了的消防水箱 这次这些孔洞可以移动吗...查看详情
请问大家 一个小区的室外消火栓管网什么情况下可以和室内消火栓 市政管网 合用呢? 什么情况不能合用 老是迷惑 谢谢大家参与...查看详情
各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(建交委、规划委)及有关部门,新疆生产建设兵团建设局,总后基建营房部工程局,国务院有关部门建设司: 经审查,批准由中国建筑标准设计研究院等15个单位编制的《建筑幕墙通用技术要求及构造》等23项标准设计为国家建筑标准设计,自2013年9月1日起实施。原《铝合金玻璃幕墙》(97J103-1)、《点支式玻璃幕墙》(03J103-2)、《全玻璃幕墙》(03J103...查看详情
图纸简介: 包括给排水各层平面图、给水系统图、污水系统图、雨污水系统图、消火栓系统图、喷淋系统图。 投稿网友: qaa523941501 上传时间: 2013-08-14...查看详情
地下室部分消火栓这根管到底算是支管还是立管?我们单位一注册给排水,工作10年了。给我看图说这根管是立管,要我改成DN100的。但我感觉是支管,但他坚持说是立管,大家帮忙看看 4722039...查看详情