消火栓更新时间:2025-12-09 17:18:22

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防火分区里的消火栓是不是只可以保护其本身的防火区啊,如果旁边的防火区里可不可以用其他防火分区的消火栓啊,...查看详情

    用户:h1398654 浏览量:3240 时间:2014-04-17
  • 图纸简介: 图纸为04S202室内消火栓安装图集。图纸所绘图集内容完整,可直接下载使用。图集内容包括:单栓室内消火栓箱,带应急照明双栓室内消火栓箱,双栓带消防软管卷盘消火栓箱,减压孔板安装图等等。 投稿网友: lwf13516407856 上传时间: 2014-04-17...查看详情

    用户:收账书生 浏览量:3689 时间:2014-04-17
  • 一类商住楼,有水箱和水池,做喷淋和消火栓,他们的稳压系统(自动喷淋的稳压罐放在屋顶水箱间内,或者放在地下消防水池内有什么区别?区别在哪?)麻烦告诉下 谢谢!...查看详情

    用户:lsl7250651 浏览量:1219 时间:2014-04-17
  • 施工方反馈只有减压稳压型SNW65-I 型卖,难保他们随便买回来就装。...查看详情

    用户:滴水 浏览量:1348 时间:2014-04-15
  • 某住宅小区的室外消火栓已经布好了,消防泵房也做好了,现在要选室外消火栓的加压泵,流量能够算出来,扬程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵扬程;Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压;Hd——消防水带水头损失;hg——管网水头损失;hz——消防水池最低水面与最不利点消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么确定啊?...查看详情

    用户:ljhzxy 浏览量:10250 时间:2014-04-11
  • 一类共建设备层2.1米高,还需设消火栓吗...查看详情

    用户:lirui1031 浏览量:2319 时间:2014-04-09
  • 请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?...查看详情

    用户:qq_1396949902546 浏览量:2838 时间:2014-04-08
  • 33层的住宅,消火栓环管一半是150的一半是100的,有这中可能行吗?还是它标错了?...查看详情

    用户:mei316172081 浏览量:1312 时间:2014-04-04
  • 技术措施里面写的超过五层的其他非高层民用建筑设水泵接合器,那五层办公楼不设水泵接合器室外的消防水是怎么补进来的,除了消防水池与水箱的补水,我就想知道室外消火栓怎么往室内补水,正常室外消火栓接消防车用水泵接合器补水进室内的 那没水泵接合器怎么补进来?...查看详情

    用户:lsl7250651 浏览量:1876 时间:2014-04-02
  • 刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教! 室外消火栓加压泵需考虑稳压吗? http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,...查看详情

    用户:墨墨 浏览量:18919 时间:2014-04-02
  • 采用室外地下式消火栓时,不锈钢水箱应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5mo工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60mo[/bac...查看详情

    用户:bxgsx01 浏览量:1149 时间:2014-04-01
  • 建筑消防给水图片1

    请教电梯机房需要在消火栓保护半径保护范围内吗?类似于这个屋面,或者单独一个电梯机房在屋顶,需要设置两个消火栓保护吗?假如不再消火栓保护范围内有明确条文吗?请大神解答! 4879929...查看详情

    用户:墨言君心 浏览量:14435 时间:2014-03-31
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑 白线代表建筑物(假设5层)轮廓, 红线代表室内消火栓管, 4个圆圈代表4根室内消火栓立管, 图1算室内消火栓成环吗(底部成环)? 难道只有布置成图2才算室内底部成环? 个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。 (图中不考虑阀门等,) 再补充说明下,我主要想讨论的是: 只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层...查看详情

    用户:bestyupeng 浏览量:4502 时间:2014-03-29
  • 建筑消防给水图片1

    4878653 上图为一单元平面 4878654 左边消防梯 单栓单立管;右边双立管双栓 问题:1、这个左边做一个单栓,是否是算前室专用,不计入总数? 2、右边双立管双栓,是否是为了满足两股水柱? 3、如是以上理解,那么左边起火了,还得从右边去拉水带? 4、如果双栓位置出现故障,不还是不能满足两股水柱吗? 4878653 4878654...查看详情

    用户:ahwjxcs 浏览量:1700 时间:2014-03-28
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 可爱的西瓜 于 2014-3-28 09:38 编辑 首先是消火栓是否能够放置在这里,还有就是管道水平安装是否有问题? 4878302 4878307...查看详情

    用户:可爱的西瓜 浏览量:1016 时间:2014-03-28
  • 在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?做了7、8年的设计了,每次碰到这个问题,就要到网上搜索一遍,去看看别人做的类似工程,室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理由。 今日看规范,忽然得到一明确提示。提出来,大家分析分析,对不对?先不谈消防水池,消防水池和消防水泵没有直接联系,这里不做分析讨论。 首先,看几个规范注解,《建...查看详情

    用户:zuhaitingtao 浏览量:10338 时间:2014-03-27
  • 根据《高规》规定:消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。我们一般情况下设减压型消火栓。 那到底几层设减压,大家都怎么计算啊?...查看详情

    用户:wmlrr1q2 浏览量:1796 时间:2014-03-25
  • 住房城乡建设部关于发布国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》的公告 现批准《消防给水及消火栓系统技术规范》为国家标准,编号为GB50974-2014,自2014年10月1日起实施。其中,第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4、4.4.5、4.4.7、5.1.6(1、2、3)、5.1.8(1、2、3、4)、5.1.9(1、2、3)、5.1....查看详情

    用户:yzucx 浏览量:4092 时间:2014-03-19
  • 本人新手一枚,求大神赐教::loveliness::loveliness: 1.室外给水系统消火栓干管安装,干管为PE管,管径DN150-500,消火栓安装时消火栓三通是必须要用钢制三通还是直接用PE三通连接呢? 2.输水管道为DN1200玻璃钢夹砂管,安装排气阀处是否要换成钢制排气三通?目前一工程直接在原有玻璃钢管上开孔糊制了一个长150mm的DN150的三通,三通向上安装排气阀时遇到了问题,排...查看详情

    用户:huanjing188 浏览量:3241 时间:2014-03-15
  • 消火栓和灭火器是一起放的吗,灭火器在天正给排水里怎么找不到啊,急急急,求解...查看详情

    用户:h1398654 浏览量:5444 时间:2014-03-12