消火栓更新时间:2025-12-17 17:31:45

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 鸿业管线消火栓和节点太小,怎么改大? 我改了节点比例还是这样,请问怎么放大...查看详情

    用户:与灵魂走失 浏览量:2752 时间:2017-05-06
  • 天正给排水图片1

    求助自己如何自定义消火栓图元用来布置平面消火栓,图中是自己定义的消火栓图元,但是不能布置消火栓,求各位大佬帮帮忙。 5777472...查看详情

    用户:yuqibao 浏览量:1703 时间:2017-05-06
  • 多层公建,自备井水源。室内消防水池贮存室内及室外消火栓系统水量。 问题:室内消火栓泵与室外消火栓泵是否需要分设,是否可以合用一泵。两种方式的优劣?...查看详情

    用户:西风寒 浏览量:2481 时间:2017-04-18
  • 项目情况:共4层楼,面积2300平米,性质办公,不做喷淋系统,但需要做消火栓系统,共计8个消火栓,楼顶不能设置高位水箱,无地下室,计划在一层设置36立方水箱,是否合规及满足消防验收?谢谢。...查看详情

    用户:qq_1492487091565 浏览量:276 时间:2017-04-18
  • 一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。 问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量? 问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?...查看详情

    用户:byron0829 浏览量:18122 时间:2017-04-16
  • 现在有个厂房项目,消防管道均埋地,现在甲方要求采用钢丝网骨架管道,消火栓支管埋地部分转换成热镀锌钢管,这种方案大家觉得怎么样? 现在消规上明确埋地管道采用铸铁管或钢丝网骨架管,但是没有明确室内还是室外 ,大家怎么看?...查看详情

    用户:chinasun0202 浏览量:1226 时间:2017-04-08
  • 《消规》11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。理解:1.常规的湿式消火栓系统设置“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”,根据冗余原则,100%备用,这两个控制部件无论谁先动作,都可以直接启动消防泵供水;2.冬季有冰冻...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:69700 时间:2017-04-05
  • 本设计按扬程H=80M,4只消火栓同时使用设计。 供水系统设计(包含管道系统设计,水泵选型、水泵房布置与基础设计,水箱选型设计、水位计控制设计) 如何选?...查看详情

    用户:co1489764595590 浏览量:454 时间:2017-04-05
  • 按照国家标准GB3445-2005室内消火栓,减压型消火栓的进出口压力可调整,而减压稳压型消火栓分1,2,3三种类型,出口压力均为0.25~0.35Mpa。 5750865 这样一来是不是达不到我们高层建筑等不小于0.35Mpa要求?而图集15S202室内消火栓安装中确是可以设计自己定。 5750866 按理说图集应该是按规范来的,为啥规范会这样规定,各位有啥高见?...查看详情

    用户:liugps 浏览量:16958 时间:2017-03-29
  • 为什么消防规范里面,室外消火栓设计流量分耐火等级,室内消火栓设计流量却不分耐火等级,有感而问,请教各位高手,谢谢!...查看详情

    用户:sunny8888888 浏览量:843 时间:2017-03-27
  • 最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?...查看详情

    用户:倒骑驴 浏览量:5724 时间:2017-03-23
  • 地下二层的机械车库,不下人,是否需要设置消火栓?...查看详情

    用户:风轻云淡123456 浏览量:2415 时间:2017-03-21
  • 本设计按扬程H=80M,4只消火栓同时使用设计。 供水系统设计(包含管道系统设计,水泵选型、水泵房布置与基础设计,水箱选型设计、水位计控制设计)怎么选?...查看详情

    用户:co1489764595590 浏览量:914 时间:2017-03-19
  • 在学习过程中,看到室外消火栓及市政消火栓 资料上没有明确的定义,查阅之前帖子,得到以下结论: 主要是从位置上区分两者区别, 市政消火栓,主要是设置在市政道路两侧, 室外消火栓,是设置在建筑周围。 可市政消火栓的出水量规定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量规定是按10-15L/S计算。这2者是否矛盾? 另外这是什么原因造成的?...查看详情

    用户:cafein 浏览量:5507 时间:2017-03-18
  • 8.2.3.1室内消火栓的保护半径计算消火栓的保护半径是指以消火栓为中心,一定规格的消火栓、水龙带、水枪配套后,消火栓能充分发挥灭火作用的圆形区域的半径。可按下式计算:R=0.8L+Skcosa (8-2)式中: R——消火栓的保护半径,m;L——水龙带长度,m;Sk——充实水柱长度,m;a——水枪射流倾角,一般取45°~60°。8.2.3.2室内消火栓布置间距5744296室内消火栓布置间距应由...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:18821 时间:2017-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水及消火栓系统技术规范第11.0.4条原文:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防泵"。 5744292 感觉语句都不通,个人理解应该为“消防水泵应由...自动启动”或“消防水泵出水干管上设置.......应能自动启动消防泵"。消水规明确泵只能由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关启动。 而GB50...查看详情

    用户:liugps 浏览量:10758 时间:2017-03-17
  • 如题:某大型公园,高差40米左右,园内设有园区道路及展览陈列馆。单体陈列馆需进行室内、室外消火栓设置。那么公园其他景观及道路区域是否需要进行室外消火栓布置?若需布置,消火栓流量如何确定,采用什么规范?是否需要设置消防水池?求各位大大只招!感激...查看详情

    用户:hazijie 浏览量:8639 时间:2017-03-16
  • 新建筑防火规范GB50086-2014,第8.2.1.2条中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的消火栓 这个干式竖管和不带消火栓箱的消火栓是什么样的栓,有何特别之处? 这个干式的消防竖管系统是不是应该设置空气压缩机,这样造价是不是提高了,为什么小于24米的住宅在设置普通消火栓有困难时要选择这种系统呢?有没有哪位前辈可以指教一二呢...查看详情

    用户:多米123 浏览量:12986 时间:2017-03-15
  • GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等” GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。” GB 50974...查看详情

    用户:co1489021993867 浏览量:32376 时间:2017-03-14
  • 建筑消防给水图片1

    讨论问题:室内消火栓栓口动压在0.5~0.7MPa之间如何减压?大于0.7MPa又如何减压?讨论过程:第一个问题:什么情况下需要减压?《消规》7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;关于这一个规范条文,大家在设计中如何设置减压设施呢?有人跟我说,是“不宜大于0.50MPa,不应大于0....查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:25015 时间:2017-03-13