本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
项目情况:共4层楼,面积2300平米,性质办公,不做喷淋系统,但需要做消火栓系统,共计8个消火栓,楼顶不能设置高位水箱,无地下室,计划在一层设置36立方水箱,是否合规及满足消防验收?谢谢。...查看详情
《消规》11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。理解:1.常规的湿式消火栓系统设置“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”,根据冗余原则,100%备用,这两个控制部件无论谁先动作,都可以直接启动消防泵供水;2.冬季有冰冻...查看详情
本设计按扬程H=80M,4只消火栓同时使用设计。 供水系统设计(包含管道系统设计,水泵选型、水泵房布置与基础设计,水箱选型设计、水位计控制设计) 如何选?...查看详情
为什么消防规范里面,室外消火栓设计流量分耐火等级,室内消火栓设计流量却不分耐火等级,有感而问,请教各位高手,谢谢!...查看详情
本设计按扬程H=80M,4只消火栓同时使用设计。 供水系统设计(包含管道系统设计,水泵选型、水泵房布置与基础设计,水箱选型设计、水位计控制设计)怎么选?...查看详情
8.2.3.1室内消火栓的保护半径计算消火栓的保护半径是指以消火栓为中心,一定规格的消火栓、水龙带、水枪配套后,消火栓能充分发挥灭火作用的圆形区域的半径。可按下式计算:R=0.8L+Skcosa (8-2)式中: R——消火栓的保护半径,m;L——水龙带长度,m;Sk——充实水柱长度,m;a——水枪射流倾角,一般取45°~60°。8.2.3.2室内消火栓布置间距5744296室内消火栓布置间距应由...查看详情
GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等” GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。” GB 50974...查看详情
讨论问题:室内消火栓栓口动压在0.5~0.7MPa之间如何减压?大于0.7MPa又如何减压?讨论过程:第一个问题:什么情况下需要减压?《消规》7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;关于这一个规范条文,大家在设计中如何设置减压设施呢?有人跟我说,是“不宜大于0.50MPa,不应大于0....查看详情