井字梁更新时间:2024-04-18 12:42:07

本专题为土木在线井字梁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与井字梁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 平面尺寸14X21,这是我做的。...查看详情

    用户:hajianyu 浏览量:1749 时间:2016-10-26
  • 混凝土结构图片1

    本人一学渣,选16轴那榀框架做分析,是这样导荷的吗? 5506350 5506350...查看详情

    用户:epic5 浏览量:581 时间:2016-04-13
  • 混凝土结构图片1

    一个办公项目 顶层左边是一个会议室,尺寸如下:5483238 我自己布置2个结构方案如下: 图一:用2个十字梁(截面300x1200)分成四个区域,每个区域布置成井字梁(250x500) 5483243 图二:避开柱子整个布置成井字梁(250x700) 5483244 问题: 1、大家认为哪个合适? 2、该结构层是屋面,井字梁区域的板是否都要设成120mm后? 3、图二中避开柱的布置,靠近柱的的板...查看详情

    用户:画图匠bobo 浏览量:2089 时间:2016-03-10
  • 混凝土结构图片1

    井字梁就是不分主次,高度相当梁,由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件,又称交叉梁或格形梁。井字梁常用用于门厅,餐厅,会议室,图书馆和展览厅大厅等。 一个网友的问题,详细答复如下截图: 544196754419685441969544197054419715441972544197354419745441975 其他【刀哥论项目】系列如下 我Q扣为1129729659 【刀哥论项目19...查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:18880 时间:2016-02-23
  • 在PKPM计算中,次梁和井字梁默认为不调幅梁,请问在实际设计中,可以更改默认设置,按照0.85或者0.80的调幅系数,进行 梁端负弯矩的调整嘛?按照混规5.4节的规定,貌似可以,那PKPM为何要将之设置为不调幅梁呢?...查看详情

    用户:ab19900514cs 浏览量:9150 时间:2016-01-19
  • 混凝土结构图片1

    井字梁这样布置合理吗?第一次做。 5426624 5426625 5426626 5426627...查看详情

    用户:北河冀 浏览量:10660 时间:2016-01-07
  • 井字梁计算的弯矩,剪力需要进行后期手核吗?...查看详情

    用户:wang3014 浏览量:2290 时间:2015-11-29
  • 7度区砌体结构三层幼儿园,顶层设有井字梁,施工单位未做井字梁四周墙体处边梁,这种情况如何加固?...查看详情

    用户:hjj2004817 浏览量:1072 时间:2015-11-17
  • 钢结构工程图片1

    一井字梁Lx=14400,网格划分2400X6=14400, Ly=14000, 网格划分2300X2+2350X4=14000,关于柱网布置的问题,建筑都允许,如下图方案(一)和方案(二),哪个比较好呢? 方案(一): X方向柱网间距是7200+7200=14400; Y方向柱网间距是7000+7000=14000; 5340310 5340311 方案(二): X方向柱网间距是4800+4...查看详情

    用户:vaia66886 浏览量:3015 时间:2015-09-18
  • JZL149(Z3) 300x800;这个井字梁的z3是什么意思?...查看详情

    用户:郭1219 浏览量:1299 时间:2015-09-11
  • 本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑 咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。 http://bbsfile.co188.com/forum/201508/06/001207cb4falbppzqeefap.png A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250...查看详情

    用户:yanggong158 浏览量:3906 时间:2015-08-06
  • 建筑问答图片1

    本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑 咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。5288528 A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250*1000, 四周框架梁截面估算为350*1200. 麻烦大家给予指点,不胜感激!先行谢过! 5288528...查看详情

    用户:yanggong158 浏览量:2381 时间:2015-08-06
  • 井字梁的计算与设计 施工技术 摘要: 井字梁的计算与设计关键词: 井字梁 井字梁的计算及施工图处理 1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、%26quot;井字梁与柱子采取“...查看详情

    用户:kqai_16546 浏览量:1431 时间:2015-07-17
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑 有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0 以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000 5252203 5252204 5252205...查看详情

    用户:阿杨 浏览量:3893 时间:2015-07-03
  • 具体来说不可以这样说,应该是说长宽比不超过1。5 具体如下: 钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同...查看详情

    用户:prena521122 浏览量:9434 时间:2015-06-11
  • 混凝土结构图片1

    请教 大跨度井字梁设计,柱单边配筋很大,怎么处理? 5189595 5189607...查看详情

    用户:dream199012 浏览量:13172 时间:2015-06-09
  • 混凝土结构图片1

    图片上 红色和黄色框起来的梁抗震等级改不改,改的话要改成几级? 还有就是挠度为何很大,一计算挠度就几乎都红了? 整个尺寸是10*3m;5*2.7m,梁高我取的是1/15 300x900 哪位大神能解答下? 5148158...查看详情

    用户:aimhero 浏览量:934 时间:2015-05-20
  • 最近发现好多商场、商住楼地下室、车库都采用的密勒结构,而且北方比较多,问了下南方的朋友,很少用这个工艺。前几天看他们施工的时候都是直接铺塑料膜壳,然后浇筑。施工比井字梁要快很多,貌似还便宜。 为什么在北方常见,南方却很少用呢?...查看详情

    用户:bastam 浏览量:1293 时间:2015-04-12
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 zwm_21 于 2015-11-13 18:42 编辑 井字梁 板筋布置 板底与支座 要不要拉通 5093571...查看详情

    用户:zwm1021 浏览量:823 时间:2015-04-02
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    井字梁的布置要尽量避开柱子 ,还有争取梁高保持一致,梁宽可以不一样,但是现在我的问题是我做的半径是13.5米的井字梁挠度一直超限 ,我把梁调到了350x1000 但是他们说大了,用不上那么大的梁,我就不知道该怎么弄了,这个能用那个起拱值吗,这种井字梁 5083150...查看详情

    用户:yuyuing891230 浏览量:3241 时间:2015-03-17