距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。 旧的“建筑设计防火规范”及“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。 这里的临时高压系统(新的“消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,...查看详情
超21米但是不超27米住宅小区是否要设消防水箱? 请教各位老师。 大致情况:本人在画一个住宅小区,都是7~8层的多层住宅楼,GB50016-2014第8.2.1条注可以做不带消火栓箱(实在是放不下)的干式消火栓,画的时候想起一个问题,那这个小区需要设消防水箱么? 在老消防规范GB50016~2006 有个8.4.4条上面说是可以不设的,但是新的2014又取消了这条。...查看详情
消防水箱不设屋面设在顶楼并且有增压稳压设备,支墩要不要高于1.1? 最低消防水位要不要高于最不利灭火设施?...查看详情
最近有个厂房,做了消火栓,采用临时高压,但屋顶水箱没地方放,只能做地面或地下的稳压泵,但做稳压泵又要双电源,又很难做。 我看消规6.1.9条第3条说市政供水管网能满足初期火灾所需流量和压力,则可用市政直接供水代替高位水箱。 那么,这一条可不可以这样用,在临时高压系统上,再接入一根市政供水管,只不过市政供水管上加一个低阻力倒流防止器。...查看详情
消防水箱有效容积的确定是消防给水系统设计的重要内容,一直都是给排水同行关注的热点话题之一。 1、 现行规范对消防水箱有效容积的规定 关于消防水箱的有效容积,现行规范有如下规定: 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006,以下简称“建规”)第8.4.4条第2款: 消防水箱应储存10 min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于...查看详情
通气管和呼吸管的区别 有个规范说两个通气管的高差为300 是指的呼吸管? 消防水箱 和生活水箱都要设一高一低两个通气管? 消防水池不用设呼吸管 ?如果设!那呼吸管两个 通气管一个一共三个? 我看图集生活水箱两个通气管并没有高差300的要求?所以傻了...查看详情
什么是高位消防水箱? 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。5677631 GB50974中关于高位消防水箱的设置要求? [font=微软雅黑...查看详情
5670295 商住楼是指该楼的使用性质为商、住两用,商住楼一般底层(或数层)为商场、商店、商务,其余为住宅的综合性大楼。 因其特殊性,在建筑防火设计中对这种建筑也是必须特殊对待。下面我们要讨论的就是这类建筑的消防给水系统中,高位消防水箱有效容积如何确定: 因为我们讨论的是消防给水内容,我们主要依据规范是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(本文简称《水规》)和它的上级母...查看详情
对于钢结构建造的二层超市消防,无法设计高位消防水箱。是不是在地面设计气压给给水设备? 储水罐容积又该怎么确定?...查看详情
该建筑总面积为8万平米,分为南北两塔,现改造南塔1~17层及B2, 问题1:原水箱设于北塔楼顶,18m3,新的消防规范为36m3 问题2:现有消防水池设于B3, 有没有人遇到过类似的问题,咋解决?...查看详情
您好,新消规实施之后,是否还可以用设水箱的消防给水形式。...查看详情
建议天正应增加消防水箱气压增压装置的计算及选型。这个也很常用...查看详情
1、消防水池5631683一、消防水池的设置原则:生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。二、消防水池的有效容积的相关计算:5631684附表:火灾延续时间56316855631686重要更正:关于消防水池火灾延...查看详情
90年代的一类高层建筑,消防水箱体积18,现在在其周围建三层裙房,共用一套消防系统 现在要求消防水箱体积36 无法在原来的基础上增加怎么办?...查看详情
56300095630010 请问怎样能快速画这种系统图,请知道的讲一下谢谢 5630009 5630010...查看详情
这句话怎么理解?求助各位大神:)...查看详情
是否可行?...查看详情
【贴图大赛】第①期: 按照新消规,你是如何画高位消防水箱的? 设计很枯燥?给工作加点料! 贴出你画过的高位消防水箱设计图,分享给大家! 一起来发掘出彩之处,或交流设计的困难点! 参与方式: 1、在本帖下截出你的设计图,比如:你是如何计算容积或者设置流量开关的?(注明建筑大体情况) 2、另开贴详细讲述你的...查看详情
消防水泵 5612153 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应...查看详情
同题目...查看详情