多层的室内10分钟消防水量有高位水箱供给.那么10分钟以后的呢?有人说由市政管网供. 但一般情况下,室内外消防水为35~45l/s.再加上生活用水,那么很少有能满足的啊.还不说得两路.那么,多层就得做消防水池和泵房了,谁能解释一下啊?...查看详情
本工程在上海!层高3.6,共4层,设室内消火栓。当地压力0.2Mp,请问是不是只要设消防泵房,通过泵来满足消防时的水压和用水量,而不用在设高位消防水箱了?...查看详情
各位高手: 对低层建筑的消防高位水箱一般不能满足顶层二层的消火栓静水压,因而在消防高位水箱出口设置增压泵,室内消火栓用启泵按钮启动,那么室内消火栓启泵按钮是仅设置顶层二层还是全部楼层都要设置。请教各位高手,谢谢!...查看详情
请教一个问题:一座综合楼(单体建筑),高度18米,3000平方米,市政自来水压力2.5公斤左右,是否必须要加消防水箱和加压稳压设备?还要设地下消防水池吗?...查看详情
消防水箱的进水管能否从生活或生产给水立管上直接接入?建筑给水排水设计手册上的常用给水图示中说其来水侧阀门与止回阀中间应设置试验止回阀是否漏水的旁通小口径内螺纹闸阀。但是是不是会有人经常去检查是否漏水?那么单独设一根立管进消防水箱是否比直接接入要安全呢?但是也有说这样浪费管材。有没有这方面的规范条文什么的呢?我没找到了。 一题外话:闸阀是如何试验止回阀是否漏水的呢? 呵呵,初来咋到,请多关照。...查看详情
message...查看详情
请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨...查看详情
具体:厂房自喷中危险级Ⅱ级,设计流量取25L/s,消火栓用水量10L/s,高位水箱是否应同时供给自喷及消火栓系统的10分钟用水量?应储水18吨? 水箱出水管可以下来以后再分别接入喷淋和室内消火栓供水管吗?...查看详情
如果要向30m高的屋顶水箱补水,市政供水能满足生产生活用水,但送不上水箱的话,还需再设一专用补水泵,是这样吗?...查看详情
《高规》规定高位消防水箱离最不利消火栓静水压力不小于0.07MPa.但条文解释中却注明:满足不了的情况下,除一类住宅外均要设加压设备。是不是意味着一、二类高层住宅水箱均不必满足0.07MPa要求。商住楼又如何?...查看详情
消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。 但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??...查看详情
二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定是不是只要满足“高规”第7。4。7。1的要求就可以了?...查看详情
二类高层的消火栓与喷淋系统共用高位消防水箱,其消防储水量是不是只满足《高规》7。4。7。1的要求,还是在考虑《高规》7。4。7。1的基础上,再加上中危自喷的消防储水量来确定...查看详情
自动喷淋消防水池和水箱的区别?...查看详情
兹有北京地区六层办公楼,总建筑面积10000平,总高度24.6m, 屋顶水箱不能满足消防和自喷时最不利点时压力。以前设计均在水箱间加设变频泵和气压罐.老同志解释是为了维护系统内压力,直到消防主泵起动。气压罐还可以理解,变频泵可就不行了,除非真的能做到空转零流量,否则相信过不了几天泵就OVER了。 再一方面消防时既然能有信号传到水箱间,同一时刻也可以有信号传到消防控制中心, 立即启动消防主泵又何防?...查看详情
一个11层办公楼屋顶游泳池做消防水箱可以吗?可以需要如何处理?很急啊真的 啊...查看详情
屋顶单设消防水箱12立方(生活变频供水),消防水箱里的水总是存在水箱里,多久换水一次合适?时间短不是很浪费吗?时间长水不是变质了吗? 非常困惑! 请指教。...查看详情
请教:是不是屋顶消防水箱出水管上的止回阀应低于水箱最低水位至少一米? 屋顶消防水箱底一般比屋面高多少?(有的资料说至少0.4M,有的却资料却说是至少0.8M) 要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回阀不就不能设置在屋面而需设置到更低的地方?那设置在什么地方为佳呢?...查看详情
本人现做一校区设计,该校区全是多层,按规范每栋楼都做消防水箱。这费用也大,而且建筑立面效果不好。请问各位有何良策?...查看详情