高层建筑,或者厂房,什么情况下必须设置变电所?按照规范要求设置的变电所甲方居然不同意!要直接采用箱变,弄得晕乎乎的!难道真的可以不设置变电所?...查看详情
变电所,2层,上层配电室,下层电缆夹层,外附两个变压器室。风机,室内照明由土建施工。 整个变电所达到了什么条件电气才能开始进行安装?...查看详情
66KV变电所可行性报告分三部分 可行性研究报告 一、可行性研究报告说明 二、可行性研究报告概算 三、图纸及附件 包含设计方案含工程可研报告、总平面布置图、设备断面图、变电主接线图、防雷保护图、变电所扩建工程概算书。 该变电所增容改造规模 (1)、安装主变压器2台,容量分别为5000KVA和6300KVA; (2)、安装66KV刀闸4组,66KV真空断路器2组,66KV电流互感器5台(6300KV...查看详情
车间变电所变压器为SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗为6%,由110KV降压站供电,进线高压电缆为YJV22-8.7/15-3*70,450M。降压站主变为SZ-110/10-20000KVA,在计算车间高压柜整定值时出现了如下问题: 1、如果计入110KV降压站主变的阻抗,则10KV变压器高压侧三相短路电流约10KA; 2、如果以110KV站10KV高压出线断路器的分断电流(25...查看详情