变电所更新时间:2025-12-15 20:16:37

本专题为土木在线变电所设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变电所设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 工地图片图片1

    35kv配电柜4373122 4373122...查看详情

    用户:an_day 浏览量:16165 时间:2011-08-17
  • 10kV及以下变电所设计规范中第6.1.4条当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m。当小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔: 一、油量大于1000kg时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m; 二、油量在1000kg及以下时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m。 疑问:现在有一个油量小于1000kg的变压器,距建筑物外墙的...查看详情

    用户:gelizhong2009 浏览量:1802 时间:2011-08-10
  • 如题,一般35/0.4或10/0.4变电所,低压侧出线开关整定电流最小是多少?出线线径最小多少? 有没有个经验值?(我知道是要通过校验确定的,可是时间比较紧,来不及去学习啦,请高人帮忙)...查看详情

    用户:heizi0927 浏览量:1479 时间:2011-08-10
  • 变电所的电缆沟你们一般做多少大啊? 还有就是一般动力箱厚度考虑多少 200够不? 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:11385 时间:2011-08-07
  • 请教各位,变电所设置在地下车库内,此变电所的送排风是怎么做的呢,是直接排到地库内呢,还是直接排到室外的...查看详情

    用户:garrison0626 浏览量:3430 时间:2011-08-03
  • 目前我手中接到一个设计一次方案的项目,已知信息:容量为5700kVA的电镀设备,10kV整流变压器,外部接进专用10kV线路。要求设计变电所一次方案,包括柜子数量:进线柜、计量柜、补偿柜(断路器柜和电容器柜)、消谐滤波柜、出线柜,各类元器件选型配置,本人此类系统没有设计经验,恳请各位高手、专家指教,万分感谢!!!...查看详情

    用户:chuxuedianqizhe 浏览量:739 时间:2011-07-20
  • 现有一酒店 地下两层 地上N层 变电所可以放在酒店的地下二层么 规范上说不宜放在最底层 请教下各位...查看详情

    用户:xiezidiudiu 浏览量:1065 时间:2011-07-19
  • 公司变电所使用变压器为油浸的,与旁边的丁类建筑间距不足10m,加防火墙可以吗,是否还有其他办法,谢谢...查看详情

    用户:lyy701221 浏览量:1462 时间:2011-07-11
  • 公司原有一台100KW的柴油发电机,和变电所联动,自动切换,但是现在容量不够,准备更换一台500KW的柴油发电机(变电所变压器是500KVA)也要和变电所联动,自动切换。不知流程是咋样的,供电局说要和他们签个自发电协议,发电机厂家说只负责调试,安装和变电所改造要宁外请别的公司,请知道的讲一下程序,该怎么做。谢谢!!...查看详情

    用户:zymbxd 浏览量:3566 时间:2011-07-10
  • 某建筑内有变电所,采用TN-S系统;往200米远处另外一个建筑配出电缆,是否可采用四芯电缆,在另外一个建筑进线处N线重复接地,形成TN-C-S系统?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:3583 时间:2011-07-01
  • 变电所一般都要铺层环氧树脂的 我想请教下 是铺普通的环氧树脂 就可以了 还是要铺防静电的环氧树脂? 后者是前者价钱的2倍啊 贵 呵呵...查看详情

    用户:jw85 浏览量:3830 时间:2011-06-20
  • 最近听有人说,浙江省电力公司有规定,只有地下一层的情况下, 在地下室不允许设置变电所。。不知道这话可信不可信。。浙江的朋友有没有听说?...查看详情

    用户:dsy123456 浏览量:3615 时间:2011-06-16
  • @yiwen@ 今天在给新建变电所35KV母线冲击电压时候·有一项母线PT爆炸 而且熔丝也爆·是谐振的原因?还是其他的...查看详情

    用户:z7955190 浏览量:7603 时间:2011-06-13
  • 主变电所负荷太大,双回路供电每回采用两根电缆进线,配两台进线配电柜,也就是有四台进线配电柜,当其中一台线路出现问题之后应该怎么操作?是三台进线工作还是同时切断这一回的两路电源。同时这样配电(双回路供电每回采用两根电缆进线)有什么弊端?...查看详情

    用户:freeze007 浏览量:2420 时间:2011-06-06
  • 求。...查看详情

    用户:whatr 浏览量:5163 时间:2011-05-15
  • 机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解: 1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以) 2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能...查看详情

    用户:lixingbao2009 浏览量:52521 时间:2011-05-12
  • 变电所设计中的几个问题汇总,请大家帮忙解答: 1.跟建筑专业提条件时,变电所内的梁下净高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有无具体依据,目前只在天津住宅地标里看到了一个3.6的要求) 2.关于设电缆夹层还是设电缆沟的问题,是否条件允许两者都可,据说北京供电局有要求必须设夹层,目前没有找到依据。 3.电缆夹层的高度要求在哪里有规定,净高1.8?净高2.0?是梁下还是板底? 4.变电所设于最底层...查看详情

    用户:lixingbao2009 浏览量:2832 时间:2011-05-12
  • 变电所事故照明是用直流还是交流?采取什么方式啊?...查看详情

    用户:killazy 浏览量:9516 时间:2011-05-11
  • 110变电所有哪些继电保护方式,谁知道?...查看详情

    用户:smiletomhe 浏览量:1193 时间:2011-05-10
  • 以前做的, 有几台干变就设几个MEB,现场也去去过,施工方也没提出异议, 但今天看了那个<>( 输电变电版中的精华贴 【分享】送给初学电气的你——电气设计笔记整理 ), 作者又说一个变电所只能有一个MEB, 你们是怎么设的?...查看详情

    用户:doubleheart 浏览量:1463 时间:2011-05-09