  • 对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!! 1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的? 2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多? 3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?...查看详情

    用户:lrx19801111 浏览量:2370 时间:2011-12-05
  • 设气体灭火系统的变电所,气体灭火完成后,排风机启动,排出气体,此时送风机是否也要启动进行补风? 按照电气专业,此送风机不是消防风机,一旦有火灾,这个风机就没电了,而变电所内此时充满灭火气体,也不可能让人进去合闸供电,所以送风机没法工作。除非列为消防风机。...查看详情

    用户:night_killer 浏览量:19456 时间:2011-11-24
  • 我单位现建设一35KV变电所,站区枢纽接地是否应与进线铁塔连接,进线铁塔已与35kv进线避雷线连接,我枢纽接地网是否应避开铁塔接地,间距多少?找了基本规范都没有明确相应内容。令由于我站是集中式的室内变电站,站内综合楼结构都有-60×6 的扁钢在其中随结构一起敷设与混凝土中,监理要求我们对焊接扁钢涂刷沥青油漆,在混泥土中的扁钢是否有这个必要涂刷···~·...查看详情

    用户:zhang3621787 浏览量:1696 时间:2011-11-10
  • 大家好,将在此贴内讨论《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)部分条款,欢迎高手解答。 第一个问题: 第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定: 一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器; 二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。 疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压...查看详情

    用户:sqcaiyong 浏览量:5831 时间:2011-11-09
  • 现在有3台打桩机,每台大约有80KW,现在需要给打桩机接临时用电,现在在施工临近有一个变电所,变电所主要负责居民用电,且改变电所变压器的容量为400KVA,请教高手,能否在此变电所接临时用电电源?...查看详情

    用户:aaron0009 浏览量:1731 时间:2011-11-08
  • 暖通工程施工图片1

    小弟负责的暖通风管安装现场,感觉安装队伍不是很专业,请大家点评下存在的问题,谢谢了 4414482 4414483 4414484 4414485 4414486 4414487 4414488 4414489 4414490 4414491 4414492 4414493 4414494...查看详情

    用户:jacson8589 浏览量:8131 时间:2011-11-08
  • 变电所值班室需观察那些信号啊...查看详情

    用户:awuzhou 浏览量:1042 时间:2011-11-07
  • 变电所二次回路所需要的线是怎么走的,比如说高压柜和直流屏之间,希望做变电所的同志们讲解一下,设计院在提建筑条件的时候用不用预留管沟或者线槽什么的...查看详情

    用户:hemm_fly 浏览量:1010 时间:2011-11-04
  • 变电所二次回路所需要的线是怎么走的,比如说高压柜和直流屏之间,希望做变电所的同志们讲解一下,设计院在提建筑条件的时候用不用预留管沟或者线槽什么的...查看详情

    用户:hemm_fly 浏览量:1102 时间:2011-11-04
  • 变电所内的设备电气试验周期是多少啊,进线电压是10KV的,变压器容量是1600 和1000的,高手赐教。谢谢...查看详情

    用户:kdsdg720 浏览量:2135 时间:2011-10-14
  • 请教大家 在变电所高压室是否一定要安装百叶窗?出自哪个规范?谢谢...查看详情

    用户:chenhoujianqq 浏览量:8654 时间:2011-10-11
  • 每次当火车过来的时候,110KV变压器就会发出很大的嗡嗡声音,平时没火车过的时候就声音比较小,为什么呢?...查看详情

    用户:duanshi005 浏览量:1767 时间:2011-10-05
  • 2011年注册考试█10kV配电室最小宽度=5900+双车长;这道题应当是5900+双车长度,有平面布置图看,10kV进线采用母线架空进线,根据配电设计手册P85(4)文字说明,或10kV级以下变电所设计规范,墙距离为(800+1300+2*1500+双车长度),因此5900+双车长度接近正确答案...查看详情

    用户:lmy555828 浏览量:1145 时间:2011-10-01
  • 哪位高手有关于处理变电所的通信故障书籍啊...查看详情

    用户:sunwei7980 浏览量:845 时间:2011-09-23
  • 今天我单位一座35KV变电所由于上级故障而跳闸,导致所带的两个2坐6KV配电所全部跳闸。所带高压电机及变压器全部跳闸。大约15分钟左右上级恢复供电,请问诸位朋友,面临这种全所失电而又恢复的情况,所里值班人员应该进行哪些操作?谢谢大家...查看详情

    用户:baoshiwan 浏览量:3199 时间:2011-09-20
  • 请问高手:河北石家庄 楼内变电所的设计是设计院自己做,还是供电局专项设计? 设夹层吗?夹层净高多高? 不设夹层的话,室内净高要求多高?...查看详情

    用户:zyhahoo 浏览量:1308 时间:2011-09-09
  • 求解,是不是有什么规定...查看详情

    用户:小羽毛 浏览量:1882 时间:2011-09-08
  • 前辈们好!最近工厂正在施工一座新建的变电所,100kv的 里面高低压柜都有 pt柜、消弧柜、计量柜等等 我想请问前辈们一般变电所 高压柜的排列顺序 和 低压柜的排列顺序是怎么样的? 高低压柜之间怎么连接的 有没有专门介绍变电所设计的书籍或是视频教程 我找了一些设计手册 里面只是介绍了一些规范 选择变压器之类的 高低压柜之间的关系和排列关系 都没介绍 包括每个柜子里面都有哪些配置 。。。 虔诚等待前...查看详情

    用户:yuanheking 浏览量:22673 时间:2011-09-08
  • 技术措施2009上说 建筑物地下室底层变电所下要做电缆夹层 我想问问大家都是怎么做的,还是要按照电业部门要求做...查看详情

    用户:liqingwei3000 浏览量:1585 时间:2011-08-30
  • (1)高层住宅 21.7V.A/m2 , 2.17KVA/户 多层住宅17.64V.A/m2 , 1.76KVA/户 高档公寓住宅别墅 3.619KVA/户(小于200户) 2.71KVA/户(大于200户) 配套 底商、学校、社区 54.29V.A/m2 , 44.12V.A/m2 , 住宅 80~110户 变压器2*100 KVA 110~210户 变压器2*200 KVA 211~310户 ...查看详情