如题,有没有可利用与不可利用之分,定额中的材料费是不是要取零,拆旧费率应该是多少,非常感谢...查看详情
图纸简介: 某高层医院超全强电全图(变电所等等所有强电该有的全都有) 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-07-17 图纸省份: 请选择省份...查看详情
图纸简介: 隧道、市政工程独立变电所气体灭火图纸,七氟丙烷气体灭火系统,其中图纸主要包含变电所气体灭火报警平面布置图,火灾自动报警系统示意图,七氟丙烷无管网灭火系统动作控制流程图,七氟丙烷无管网灭火系统设计说明 投稿网友: aodong0532 上传时间: 2013-07-16...查看详情
图纸简介: 自主开发的环网柜产品,应用于某变电所,双电源进线带联络,II段进线停电I段带全部 投稿网友: yukun1991 上传时间: 2013-07-16 图纸省份: 北京...查看详情
4700827 如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白? 另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊? 4700827...查看详情
请问哪位大虾可以给我35KV和10KV的变电所接地系统设计图纸。 房屋防雷接地系统和电力接地系统还能和桩筋相连吗。...查看详情
希望能帮到大家...查看详情
按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。 4699179...查看详情
超高层建筑配变电所设计: a、配变电所应设置在负荷中心,主配变电所宜设在地下一层、地下二层(非最底层)和首层,也可设置独立的变电站。分配变电所应根据负荷情况设在避难层、顶层,其变压器容量不宜超过1000kVA。 b、超高层建筑至少在主配变电所设值班室,值班室宜单独设置,也可与控制室合用。值班室应能直通或经过走道与高压配电装置室和相应的配电装置室相通,并应有门直接通向室外或走道。 根据工...查看详情
摘要:牵引变电所预防性试验是判断电气设备能否继续投入运行的重要依据。本文主要对牵引变电所电气设备预防性试验的数据结果进行了综合分析。 关键词:牵引变电所;预防性试验;综合分析 一、前言 牵引变电所电气设备的预防性试验是判断设备能否继续投入运行及系统能否安全运行的重要依据。在预防性试验中每一项试验项目对反映不同绝缘介质的各种缺陷特点及灵敏度各不相同。通过试验,掌握设备的绝缘状况...查看详情
图纸简介: 本图纸为系统图,规模为800kVA变压器2台.1路10kV电源供电;10kV侧单母线接线;主变电所0.4kV侧单母线加联络接线,次变电所0.4kV侧单母线不联络接线;一次图和二次图齐全。 投稿网友: jsw1989 上传时间: 2013-07-10...查看详情
图纸简介: 内有目录 说明 一次接线 二次保护 图纸一整套。 投稿网友: jsw1989 上传时间: 2013-07-10 图纸省份: 请选择省份...查看详情
商场的地下室变电所,室外高压进线侧,预埋套管长度多少合适呢?...查看详情
图纸简介: 变压器、高低压柜的设计,变电所的照明、接地设计等(本套资料内含图纸目录,设计说明,一次系统图,配电房平面布置图,高压部分二次原理图,缺少低压部分二次原理图) 投稿网友: jinerzhuo 上传时间: 2013-07-08...查看详情
地下室变电所穿剪力墙要预埋200根套管,该怎么个预埋法??管子是DN50和DN70的为主:(...查看详情
请问各位同行前辈,给暖通专业提条件时,变电所的发热量怎么算? 如果按1000kva的变压器计算? 如果柴油发电机功率280kw,发热功率是多少?...查看详情
1500平的单层厂房里的10kV变电所配电室的应急照明,属于消防应急照明还是备用照明? 这决定照度的要求。谢谢!...查看详情
我是一24K纯新手,想请教给位,给我详细讲讲环网柜的位置和容量的选择~~ 多谢了~~...查看详情
某工厂10kV变电所设计方案厂方负荷情况:一期,两台2000KVA主变,二期增加一台2000KVA主变,10kV电源接入点为10kV公用线路某架空铁塔(导线型号LGJ-240)。设计方案:10kV电源进线电缆型号厂方要求按8000KVA选择,计算的最大载流量为462A,考虑投资问题,选择YJV22-3*240mm电缆(穿管直埋敷设,25℃的长期允许载流量为455A,电缆的热动稳定就不校验了),总长...查看详情
不是电专业,到企业去,不知企业变配电变电所是35千伏变电所还是10千伏变电所,企业电气人员也说并不清楚,只是笼统的说用电来自10千伏或35千伏高压线。如何辨别谢谢。...查看详情