变电所更新时间:2025-12-01 20:13:25

本专题为土木在线变电所设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变电所设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 本工程为某小区10kV配电工程专用变电所,设计内容包括配电所的全套电气图纸,设计说明、一二次系统图、配电所的平面布置图和设备基础大样图都很齐全,图纸仅供参考。 投稿网友: qq_1400718842704 上传时间: 2014-05-26...查看详情

    用户:qq_1400718842704 浏览量:708 时间:2014-05-26
  • 密集型母线槽选择时额定电流需比变电所的出线开关整定电流大一级吗?我一般是选择相同的电流,会有问题吗?...查看详情

    用户:xujiancai 浏览量:2721 时间:2014-05-22
  • 一般的变电所高压1-3年一检测,低压每年一检测,我想问问各位大侠,检测的内容都哪些?参照的哪些规范?还有室外的柱上开关多长时间一检测?参照哪些规范?谢谢各位大侠~~:)...查看详情

    用户:biaohaiwang 浏览量:683 时间:2014-05-20
  • 图纸简介: 本图为变电所低压配电系统图,共有三张一次图,分属于不同工程,及其相对应的二次图设计,S5N开关两台进线加联络,实现手自动及远控两用一备及一用一备,备自投自动投切功能。图纸内容齐全,有需要的可以下载。 投稿网友: hb7975 上传时间: 2014-05-20...查看详情

    用户:hb7975 浏览量:522 时间:2014-05-20
  • 图纸简介: 本图纸为某小区箱式变电所成套图,图纸内容齐全,包括设计说明,箱变一次图,平立面图,箱变接地图,电缆敷设总图及电缆排管沟道总布置图等,希望对大家有所帮助。 投稿网友: xingkong999 上传时间: 2014-05-20...查看详情

    用户:xingkong999 浏览量:519 时间:2014-05-20
  • 图纸简介: 该图纸为某地2层框架结构变电所全套建筑结构施工图,图纸包括: 建筑图:总说明,平、立、剖面图及楼梯详图等。 结构图:总说明,基础施工图,竖向构件定位及配筋详图,各层结构平面图,各层梁配筋平面,设备基础及电缆沟配筋图,楼梯详图及大样详图等。 投稿网友: yanyikun 上传时间: 2014-05-19...查看详情

    用户:yanyikun 浏览量:494 时间:2014-05-19
  • 请问大师们,地铁变电所里的直流开关柜为何要绝缘安装?是和框架保护有关系吗?帮忙解释解释,多谢!...查看详情

    用户:zwz120287 浏览量:747 时间:2014-05-17
  • 图纸简介: 某建材厂高低压变电所全套原理图,高压计量二次结线图,PT柜二次原理图,变压器柜原理及配电室平面布置图,内容齐全,希望对大家有用。 投稿网友: jiangyujiangyu 上传时间: 2014-05-16...查看详情

    用户:jiangyujiangyu 浏览量:429 时间:2014-05-16
  • 供配电技术图片1

    4905778 米兰包包求助: 根据《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997,本规范适用于500KV及以下交流电气系统。针对文中的规范关于低压变电所接地这一块有疑问:基础条件:室内低压变电所、在建筑物内、TN-S系统、采用综合接地、变压器容量1000KVA 6%。根据规范下列条目:http://image.co188.com/upload/original/38/1400044138.pn...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:1736 时间:2014-05-14
  • 上海什么情况下用35kv/10KV变电站?上海住宅跟公建只设一个KT站可以吗?住宅跟公建的地下室是边通的...查看详情

    用户:xujiancai 浏览量:1508 时间:2014-05-09
  • 就最近几天,三天内,在变电所巡视抄表发现有五秒滴一下的声响,位置在低压柜周边发出,赶紧分部分闸(抽屉式)拉开,还在柜后查看,打开防静电地板听声音来自什么地方,弄的我一身灰尘没有查到,另外还请了供电局的用监员来查看没有找到声音的来源(用监员称没有安全隐患)注:变电所内没有消防报警装置 请问高手到底声音是怎么回事。...查看详情

    用户:jscz098 浏览量:855 时间:2014-05-08
  • 求教高手:110KV屋外变电所独立避雷针与变电所主接地网之间的地中距离为2米,避雷针冲击接地电阻为10欧,采用沥青混凝土作隔离层,如何确定该隔离层厚度?...查看详情

    用户:ljj8331288 浏览量:1758 时间:2014-04-29
  • 本帖最后由 woheni2010 于 2014-4-29 14:54 编辑 RTTTTTTTTTTTTTTTT...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:2187 时间:2014-04-28
  • 我现在在做一个上海的项目,分两个地块,其中一个地块公建10万方,住宅5万方。另量个地块公建8万方。我住宅按65W每方,办公100W每方。大的地块设35KV变10KV的变电所,其它变电所采用10KV供电,从35KV变电所引来。小的地块直接用10KV供电至变电所。这样可行吗?...查看详情

    用户:xujiancai 浏览量:519 时间:2014-04-28
  • 本帖最后由 maomao88888899 于 2014-4-22 11:18 编辑 在做工程的时候遇到照明负荷大(高层建筑)所以有住宅变电所 求指导 这里的住宅变电所是不是只为住宅照明及插座供电(带商户的用电), 而公建变电所对楼层的:生活水泵 排污泵(电梯) 消防水泵 正压风机 排烟风机空调机组 过道(大厅)照明 应急照明 电梯(消防电梯和客梯) 车库照明景观照明 防空障碍照明 供电 如果不是...查看详情

    用户:maomao88888899 浏览量:661 时间:2014-04-22
  • 图纸简介: 包括变电所的平面图、剖面图、照明布置图及接地安装。比较全面,具有参考价值,另外附上土建专业已完成的基础图 投稿网友: cxh1301 上传时间: 2014-04-16...查看详情

    用户:风不止 浏览量:542 时间:2014-04-16
  • 从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!,车间设置一台变压器,电源引自上级变电所,选择用的是变压器保护,但是甲方提出要求用线路保护,但是这个是专用线路,我记得有个条文上说,配电专用线路在无其它负荷的情况下。可以采用变压器保护,不知道哪位大虾知道是哪个规范或者条文! 另外,在该变压器前侧装设的是带有熔断丝的负荷开关,甲方要求换成断路器,这个从条文上哪个地方...查看详情

    用户:huayupds 浏览量:1751 时间:2014-04-14
  • 图纸简介: 江苏枫彩农业科技有限公司10/0.4KV变电所电气施工图,单层,设计内容包括高低压系统图,0.4KV低压二次回路,变电所平面布置、剖面图,电缆沟大样。共有11张图纸。 投稿网友: czhhcy 上传时间: 2014-04-04...查看详情

    用户:czhhcy 浏览量:353 时间:2014-04-04
  • 10kV变电所设计规范:第5.1.2条规定开关设备导体的允许电流高压为电容器的1.35倍,低压是1.5倍。 5.1.3规定电容器的放电装置高压电容器为5min,低压室1min。 而并联电容器装置设计规范第 5.1.3规定开关设备导体的允许电流高压为电容器的1.3倍,5.6.4及5.6.6规定高压电容器的放电时间为5s,低压为3min。如下图。...查看详情

    用户:pengqingti 浏览量:739 时间:2014-04-03
  • 某变电所内综合布线、消防报警工程预算资料,包括CAD图纸、工程量计算书、预算书(福莱一点通)、预算书导出资料。...查看详情

    用户:phatato 浏览量:2868 时间:2014-03-30