变电所更新时间:2025-12-01 20:13:25

本专题为土木在线变电所设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变电所设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自...查看详情

    用户:ffvp66415 浏览量:938 时间:2015-06-11
  • 近年来,我国社会经济实现了跨越性发展,电力行业也逐渐走上了高速发展的道路。变电所因其在电能的传输与控制中的重要作用而开始大规模建设,但在其设计使用了中出现了一些难以预计或解决的问题,以下就针对变电所设计中的几个关键问题进行可行性措施的探讨。 1 变电所建筑设计中的问题 1.1 变电所的位置选择 GB50053-94 第2.0.1 条明确规定,变电所不能建设在地势低或有积水可能的场所...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:795 时间:2015-06-10
  • 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:770 时间:2015-06-09
  • 变电所电压无功 自动化控制的实现及应用 摘 要 :讲述 了采用就地 电压无功 自动控制 系统 的原 因及方 案选择 ,着重探讨 了使用软件控 制主变 压器低 压 侧电压和无功的机理及其在石河子 110 kV城东变 电所 的开发应用 。 关键词 :电压 ;无功 ;变 电所 ;自动控制...查看详情

    用户:taou91388 浏览量:546 时间:2015-06-06
  • 室外单独建设的10KV变电所,到底是不是设排烟机(是暖通问题,但他们也不知),我听说很多说不设,但3~110kV高压配电装置设计规范7.1.8...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:1631 时间:2015-05-19
  • 如题。也即关于防火间距我是采用GB50060还是GB50053中的规定?提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:728 时间:2015-05-13
  • 1、民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许贴临变电所设置吗? 比如:上、下、左、右贴临。 燃气、燃油锅炉房能否允许帖临变电所设置? 2、民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房电气设计应注意些甚么事项? (1)允许的理由、依据? 不允许的理由、依据? (2)注意事项是哪些?...查看详情

    用户:电老板 浏览量:1307 时间:2015-05-13
  • 如题、 求助各位大神...查看详情

    用户:co1431234652524 浏览量:551 时间:2015-05-10
  • 变电所内各种地下管道之间的最小净距,应满足安全、检修安装及工艺的要求,下列哪一项表述符合规范要求?(A)1OkV直埋电力电缆与事故排油管的水平净距不小于0.5m (B)1OkV直埋电力电缆与事故排油管的垂直净距不小于0.25m (C)10kV直埋电力电缆与热力管的水平净距不小于1m (D)10kV直埋电力电缆与热力管的垂直净距不小于0.5m...查看详情

    用户:张老师 浏览量:694 时间:2015-05-08
  • 1.单栋住宅建筑用电设备总容量为250kW以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW及以上时,宜每栋住宅建筑设置配变电所。 2.当配变电所设在住宅内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅地下的最底层。 3.设置在住宅建筑内的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。 4.当变压器低压侧电压为O....查看详情

    用户:renrendoushichumen 浏览量:717 时间:2015-04-28
  • 下列关于110kV配电装置接地开关配置的做法哪项是错误的?(A)每段母线上宜装设接地刀闸或接地器(B)断路器两侧隔离开关的断路器侧宜装设接地刀闸(C)线路隔离开关的线路侧宜装设接地刀闸(D)线路间隔中母线隔离开关的母线侧应装设接地刀闸...查看详情

    用户:张老师 浏览量:629 时间:2015-04-26
  • 在110kV变电所内,关于屋外油浸变压器之间的防火隔墙尺寸,以下哪项属于规范的要求?(A)墙长应大储油坑两一侧各1米 (B)墙长应大于主变压器两侧各0.5米(C)墙高应高出主变压器油箱顶 (D)墙高应高出油枕顶...查看详情

    用户:张老师 浏览量:537 时间:2015-04-23
  • 本帖最后由 lzw007 于 2015-3-31 17:12 编辑 一个35kV变电所,全部为KYN61-40.5配电柜,一路进线,35kV单母线接线,有7条出线,3条出线到旁边的低压配电室,设置3台35/0.4kV、容量为2000kVA干变,一定要设置一台站用变吗?低压用电(照明、检修、直流屏等)可否从3台变压器的低压柜中取电?...查看详情

    用户:lzw007 浏览量:1168 时间:2015-03-31
  • 一栋27层高民用建筑,配变电所的位置如何选择? 地下为车库...查看详情

    用户:恬恬 浏览量:1498 时间:2015-03-25
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2015-3-20 16:35 编辑 原文: 国内很少看到实测案例,这点不得不佩服老外。从这个报告里,可以看到标准引用,实测数据,防范措施等丰富的信息。对电气工程师有很好的参考。中国工程师动辄使用屏蔽措施的字眼,报告的末尾指出:这是一种成本最高的措施。对于大陆工程师的成本意识也是个警示。 5085548 5085549 5085550 5085551 508555...查看详情

    用户:电老板 浏览量:1972 时间:2015-03-20
  • 如题,这个规定是出自规范吗?没有找到出处,求指点。...查看详情

    用户:yuyang0501 浏览量:405 时间:2015-03-11
  • 我们有一个项目 一地块 容量6630KVA 另一地块10450KVA 原来准备建两个开闭所,为节省造价合为一个是否可以啊...查看详情

    用户:国富电气 浏览量:1930 时间:2015-02-22
  • GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范pdf 66kV及以下架空电力线路设计规范_GB50061-2010.pdf 与大家分享...查看详情

    用户:wisedomy 浏览量:2116 时间:2015-02-01
  • 应该怎么画?新人求助大神解答。...查看详情

    用户:qq_1422694696740 浏览量:2350 时间:2015-01-31
  • 新的防火规范中已有图示,变压器出来至少需要分成2段母排,据说北方早就这样设计了,我是南方设计院的,新的项目考虑变压器出来分成3段排,如果低压柜还是水平一排,是否水平母线可能会有3根,跪求画法,谢谢!...查看详情

    用户:chengzhexin 浏览量:1136 时间:2015-01-29