变电所更新时间:2025-12-01 20:13:25

本专题为土木在线变电所设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变电所设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    5305406 5305410 5305407 5305412 5305413 5305408 5305414 5305413 5305406 5305407 5305408 5305410 5305411 5305412 5305413 5305414...查看详情

    用户:coolcoolrock 浏览量:1252 时间:2015-08-25
  • 中央变电所永久支护为C20混凝土砌碹。砌碹墙基础设计深度为400mm,电缆沟设计混凝土浇注深度为900mm,宽400mm。有电缆沟侧靠砌碹墙挖掘电缆沟,施工电缆沟时势必影响主硐室碹墙基础,给主硐室工程质量造成隐患,为了保障工程质量不受影响,主硐室有电缆沟侧砌碹墙基础需要加深,特制定本安全技术措施。 一、 砌碹墙基础加深: 1、电缆沟侧的主硐室砌碹墙基础加深到900mm,与挖掘电缆沟的深度一致。 2...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:627 时间:2015-08-25
  • 摘要 阐述了大型发电厂、变电所接地装置的电气参数,介绍了新行业标准中关于大型地 网的主要观点, 提出了评估大型接地网新的安全判据, 以实例介绍了大型发电厂变电所接地网的改造和测试结果。 0 引 言 电力系统的电气事故中有很多与接地装置的缺陷有关。 1999 年 7 月 20 日太原供电局新 店变电所 10kV 开关柜爆炸起火, 造成 110kV、220kV 系统接地, 主变及主控制室设备全部 烧损...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:888 时间:2015-08-24
  • 1 引言 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。 2 干扰源 (1)高压隔离开关和断路器的操作。这些操作...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:672 时间:2015-08-22
  • 通常,主变压器的容量应能够满足该变电所供电区内最大负荷时的供电需要,并要考虑五年内负荷的增长。主变压器的容量确定后,应奶据负荷的性质、运行方式和年负荷曲线的特点确定主变压品的台数。一般企业变电所以选用两台主变压器为宜。如果主变压器多于两台,则接线复杂,附属设备多,投资也高;如果选用一台主变压器,虽然设备少,投资省,但运行不灵活,不经济,可靠性小,不能适应企业负荷发展的需要。但是,对于负载小又不重要...查看详情

    用户:co1439373852380 浏览量:1512 时间:2015-08-20
  • 工厂20KV的变电所需要电工24小时值班吗? 工厂电工需要高压进网证,高压操作证,但是最低配置国家或地方有明确规定吗? 现在连个参考的规范也没有,都不知道需要多少证书? 另外需要调度员吗? 希望有经验的各位大哥给点建议或者规范性的文件!...查看详情

    用户:tetrapak11 浏览量:866 时间:2015-08-19
  • 变电所接地包括保护接地、雷电保护接地、以及工作接地。那么保护接地主要指电气装置的金属外壳、配电装置的构架以及线路杆塔等,为防止由于绝缘损坏使其有可能带电,危及人身和设备的安全而设定的接地;雷电保护接地主要指为了雷电保护装置向大地释放雷电流而设的接地;工作接地则是在电力系统电气装置中,为变电运行需要所设的接地。所以说,变电接地系统的合理性直接关系到人身和电力设备的安全。 一、如何选择接地电阻 1...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1507 时间:2015-08-17
  • 一、 引子 2004年5月,我院承担厦门市某高层厂房的施工图设计,并送由当地施工图审查机构(以下称审查机构)进行施工图审查。其中,对给排水专业提出的审查意见包含一条违反“强制性规范条文”的意见,即:一层变电所未设计两股消火栓水柱保护,设计违反GBJ16-87第8.6.2条的规定,设计人员对此存有异议。 二、 工程概况 工程位于厦门市某工业区,厂房四周均为厂区道路、市政道路。工程占地面积2995....查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:2846 时间:2015-08-13
  • 变电所的一次、二次系统是一个不可分割的整体,他们既密切相关又相互影响。变电所综合自动化系统内部各个子系统都为弱电系统,它们工作的环境是电磁干扰非常严重的强电环境,一旦受到这些电磁的干扰,将不能正常工作,会给电力系统的安全、可靠运行带来严重的后果。另一方面,二次设备本身还会发射电磁波污染环境。因此,提高变电所自动化系统的抗电磁干扰能力有着至关重要的实际意义。 变电所的电磁干扰有外干扰和内干扰之分,外...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:655 时间:2015-08-09
  • 1 前言 备用电源自动投入装置主要用在备用变压器、备用线路和发电厂变电所备用电源自动投入,简称BZT装置。它主要作用是保证系统可靠、经济运行。该装置一般为工作电源和备用电源均有电压,各断路器处于正常位置,正常运行状态被装置检测。稳定运行15s后,备自投逻辑处于工作状态。备自投系统的动作条件为工作电源失压,备用电压有压。BZT启动后先跳工作断路器,判断工作断路器跳开后,合备用断路器。装置具有断路器拒...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:781 时间:2015-07-31
  • 输变电工程图片1

    5275736 试验的目的是对已安装完成工程的电气性能作一次全面系统的检查,以判断工程是否可以转入通电试运行阶段。从质量控制的观点看,交接试验这道工序是个停止点,即发现这道工序不合格,后续的施工工序不能展开工作。 由于交接试验的重要性决定了进行交接试验工作的人员应培训合格、持证上岗,企业要建立专职的交接试验组织。对影响供电电网安全的高压部分,交接试验组织还要取得工程所在地供电部门的认可,出具...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:875 时间:2015-07-28
  • 某35kV屋外充油电气设备,单个油箱的油量为1200kg,设置了能容纳100%油量的油池。下列关予贮油池的做法,哪一组符合规范规定的要求? (A)贮油池的四周高出地面120mm。贮油池内铺设了厚度为200mm的卵石层,其卵石直径宜为 50-60mm (B)贮油池的四周高出地面100mm。贮油池内铺设了厚度为150mm的卵石层,其卵石直径宜为 60-70mm (C)贮油池的四周高出地面80mm。...查看详情

    用户:张老师 浏览量:756 时间:2015-07-20
  • 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:687 时间:2015-07-16
  • 某110/35kV变电所,110kV线路为6回,35kV线路为8回,均采用双母线接线,请判断下列关于旁路设施的表述中哪一项是正确的?(A)当35kV配电装置采用手车式高压开关拒时,宜设置旁路设施 (B)采用SF6断路器的主接线时,宜设置旁路设施 (C)当有旁路母线时,不宜采用母联断路器兼作旁路断路器的接线 (D)当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施...查看详情

    用户:张老师 浏览量:1980 时间:2015-07-15
  • 由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其他电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。 1.装设...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:646 时间:2015-07-14
  • 变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:524 时间:2015-07-13
  • 输变电工程图片1

    (1)电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,理想情况下流入差动继电器的电流Ij=0,保护装置不动作。但实际上变压器的差动保护在近端外部短路(保护区外)时,由于短路电流很大,构成差动保护的各侧TA的电压等级不同,变比、容量和磁饱和特性不一致,即使采用平衡线圈等方法进行补偿,各侧TA之间的变比有可能不匹配,流入差动继电器的不平衡电流,可能会使差动保护误动作。 同时,当投入空载变压器或...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:696 时间:2015-07-11
  • 输变电工程图片1

    标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图l.8所示,还规定自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:883 时间:2015-07-10
  • 10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。这些年来,我国...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1156 时间:2015-07-10
  • 1、室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。 低压电容器装置可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。 2、安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m,高压电容器布置不宜超过三层。 3、...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2692 时间:2015-07-10