1 引言 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。 2 干扰源 (1)高压隔离开关和断路器的操作。这些操作...查看详情
通常,主变压器的容量应能够满足该变电所供电区内最大负荷时的供电需要,并要考虑五年内负荷的增长。主变压器的容量确定后,应奶据负荷的性质、运行方式和年负荷曲线的特点确定主变压品的台数。一般企业变电所以选用两台主变压器为宜。如果主变压器多于两台,则接线复杂,附属设备多,投资也高;如果选用一台主变压器,虽然设备少,投资省,但运行不灵活,不经济,可靠性小,不能适应企业负荷发展的需要。但是,对于负载小又不重要...查看详情
工厂20KV的变电所需要电工24小时值班吗? 工厂电工需要高压进网证,高压操作证,但是最低配置国家或地方有明确规定吗? 现在连个参考的规范也没有,都不知道需要多少证书? 另外需要调度员吗? 希望有经验的各位大哥给点建议或者规范性的文件!...查看详情
1 前言 备用电源自动投入装置主要用在备用变压器、备用线路和发电厂变电所备用电源自动投入,简称BZT装置。它主要作用是保证系统可靠、经济运行。该装置一般为工作电源和备用电源均有电压,各断路器处于正常位置,正常运行状态被装置检测。稳定运行15s后,备自投逻辑处于工作状态。备自投系统的动作条件为工作电源失压,备用电压有压。BZT启动后先跳工作断路器,判断工作断路器跳开后,合备用断路器。装置具有断路器拒...查看详情
变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确...查看详情
10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。这些年来,我国...查看详情
1、室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。 低压电容器装置可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。 2、安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m,高压电容器布置不宜超过三层。 3、...查看详情