避雷针更新时间:2025-11-30 00:24:15

本专题为土木在线避雷针设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷针设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 题目:高度为60米的烟囱,上面有一根避雷针,用它来保护它下面一定距离远的三类建筑物。 问题:本题避雷针的高度大于滚球半径60米(60米加上面的避雷针),在用公式计算时,是采用防雷规范52页(附4。1)的公式?还是采用该页(2)中,将(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的针,对下面一定距离远的建筑物的保护是不是不用考虑了?也就是没有保护范围了? 对于本题,如果5...查看详情

    用户:jingkong12 浏览量:2056 时间:2005-09-24
  • 上海115m长16m宽99m高的高层住宅已做避雷带,还用设避雷针吗,听听大家高见,...查看详情

    用户:ashley02 浏览量:2043 时间:2005-08-30
  • 安装在屋面的设备,如风机或空调机组,其金属外壳顶端超出沿女儿墙敷设的避雷带高度,是否有必要在设备侧设置避雷针?...查看详情

    用户:xinxuan 浏览量:3611 时间:2005-08-21
  • 请哪位高手阐述一下当避雷针的高度大于滚球半径时的保护范围计算问题.我现在遇上一个电厂烟囱高210米,为二级防雷,请教被保护物高34米时的保护半径是多少?先谢了!...查看详情

    用户:qrest 浏览量:6234 时间:2005-07-01
  • 现有220kv变电站里面的三层建筑物,本建筑物已有避雷针, 现需在一个角落装设一天线,是否要架设避雷针,或者其他避雷设施, 具体怎么选择 天线直径10mm,高度约=500mm 请高手指教,谢谢!...查看详情

    用户:kelusoo 浏览量:1534 时间:2005-06-22
  • 前天我们这里的人民医院验收,我跟着去看拉, 发现屋面做拉提前放电避雷针,还在屋面外围做拉一圈避雷网(无20X20避雷网格). 我问拉电气设计者(本地权威),她说是为拉把外围每隔25米的引下线和避雷针联结起来. 请问有拉避雷针还需要每隔25米做引下线吗?...查看详情

    用户:gxj15663 浏览量:1133 时间:2005-06-22
  • 避雷单针超过60米,按照滚球法怎样作图,其保护半径与被保护物高度、距离,有没有个具体的计算公式?...查看详情

    用户:dxping 浏览量:11600 时间:2005-06-03
  • 建筑高度超过24M的只有尖顶的坡面部分,地点在多雷暴日的广东省,需要在尖顶的每个顶点和角装避雷针吗?(大屋面上另外??两边??两座“塔楼”,顶22M,也一样??一共种了17棵!! ??本人入行不旧,不知是我少见多怪,还是的确不必要,诚问各位大侠!(附图)...查看详情

    用户:yupingmask 浏览量:1009 时间:2005-05-12
  • 我们在施工过程中避雷针最顶上那小段要做成尖的.而不是圆钢彻下时那样(平头的)就可以了....查看详情

    用户:santian0501 浏览量:6836 时间:2005-04-17
  • 一类防雷建筑在做了独立避雷针(可以保护整整个建筑)之后,为什么还要做避雷网?这个避雷网是做什么用的??...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:3055 时间:2005-04-15
  • 一直知道独立避雷针要与其它接地隔开,但不知道为什么,有谁可以告诉我?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:3837 时间:2005-04-07
  • 兄弟们快帮忙啊,我急要22米高的避雷针图纸,或告诉有关避雷针的图集也可,在本站找到18米的图纸,其余高度的找不到。...查看详情

    用户:短路电流 浏览量:1730 时间:2005-04-05
  • 急死人了,这个标准图买又买不到,找也找不到。哪位同行有,传来一个,这里多谢了。...查看详情

    用户:gsl001 浏览量:2315 时间:2005-04-01
  • 那位有独立避雷针的标准图集呀?能否上传一下,多谢了。我的信箱:miss77022@yahoo.com.cn。...查看详情

    用户:gsl001 浏览量:3314 时间:2005-03-27
  • 130多米的建筑,怎么解决避雷针上障碍灯的更换和针刷油漆的,又要好看? 是在针尖上还是在针尖下1M范围内装障碍灯?...查看详情

    用户:szpaulwu 浏览量:1068 时间:2005-01-26
  • 高层建筑顶上的10M的避雷针顶上可否装障碍照明灯,规范有要求吗?好象规范没有 说不行的,请各位大虾提点一二~...查看详情

    用户:szpaulwu 浏览量:2662 时间:2005-01-22
  • 请问--当用避雷针保护屋面太阳能极板时,避雷针与太阳能极板有间距要求吗?...查看详情

    用户:huileo 浏览量:1793 时间:2004-11-29
  • GB 50054-94 当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心。奇遇的做法同本款第(1)项。附4.1 4.2式中的h用hr代入。 如:建筑物高度60米,确定防雷等级为二级,hr=45米,那么,对于建筑物45米以上的部分,启不是不管避雷针多高都保护不了吗? 还请各位同行多多指教...查看详情

    用户:bacon 浏览量:2287 时间:2004-11-16
  • 哪位大虾知道避雷针的高度与保护范围是什么关系,避雷针除了避雷之外据说还有引雷的功能,也就是说在它附近且它保护不了的范围被雷击的几率会上升,真有这会事吗?...查看详情

    用户:dragon_wjf 浏览量:2148 时间:2004-11-05
  • 昨天上班,工地安全员问我24M高塔吊怎么安装避雷针,我说:“没法安,塔身直接接地就可以了”。工地安全员说:“不行,市里来的安全检查团说:“不安就罚款,停工”,“还说塔身是导体,容易着雷击,直接接地不行”解释又不听,就是他们对”。真是拿他们没办法!不知是他对还是我对?...查看详情

    用户:cwp 浏览量:4638 时间:2004-07-07