已有人订阅
第四节 CFG 桩质量通病及防治措施 通病现象 堵管 原因分析及防治措施 1、混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性 不好,粗骨料粒径过大时常发生堵管。 防治措施:注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在 140 kg/ m3~155 kg/ m3 的范围内,坍落度应控制 在 160 mm~200mm 之间,粗骨料粒径控制在 ...查看详情
上部五层框架,柱网(2.4 7.2)X8.4,筏板基础放在承载力1900的基岩上,柱下设柱墩,这种情况下柱底力会扩散吗?...查看详情
这是梁板式筏板基础的基础主次梁的平法标注,如图1所示。 图1 我们先来研究基础主梁,从图1中的主梁剖过去,我们看到如图2的剖面配筋图。 图2 图2来自图集16G101-3的79页。 1、基础主梁纵筋配置与平法标注的对应关系 我们来研究基础主梁纵筋与平法标注的对应关系,如图3所示。 图3 基础主梁箍筋排布与平法标注的对应关系如图4所示。 图4 ...查看详情
今天我们来讲梁板式筏板基础的端部节点构造,只有搞懂了端部节点构造,我们才能计算出梁板式筏板基础贯通筋长度和非贯通筋长度。 梁板式筏板基础的端部节点构造只有三种,如图1所示。 图1 端部无外伸的情况,如图2所示。 图2 无外伸的情况,就是梁板式筏板基础的端部就是梁或墙,没有外伸的筏板基础。 端部等截面外伸情况,如图3所示。 图3 端部变截面外伸情况,如图4所示。 图...查看详情
今天我们来讲梁板式筏板基础的钢筋是如何布置的。 1、先从平面上理解梁板式筏基的钢筋是如何布置的? (1)什么是柱下区域?什么是跨中区域? 这里有两个概念首先要搞清楚,什么是柱下区域?什么是跨中区域? 我们先把有梁式筏板基础拿过来,如图1所示。 图1 从图1可以看出,这个有梁式筏板基础有筏板、有梁、有柱。 这就是垂直方向的柱下区域,如图2所示。 图2 这就是水平...查看详情
请问一下最外一圈绿地的长方形线是什么 怎么建梁式筏板基础模型呢? 梁肋偏心影响的是什么? 求大神 谢谢...查看详情
请大伙发下具体设计计算例题我看看 谢谢 或者说下计算方法...查看详情
现场基坑深度9.6米,地下水位4米,基础筏板和剪力墙后浇带怎么做?主体到三层现场可以停水,查看16g101-3筏板按HJD超前止水后浇带做可以么?墙体怎么做?需要考虑地下水和侧墙回填土方的侧压力太大,大神们 支支高招...查看详情
10月31日10时 长投生态中心项目 开始T1塔楼筏板大体积混凝土浇筑 至11月4日凌晨, 历时 86 小时 T1塔楼筏板混凝土顺利浇筑完成 一次性浇筑体积达 11000 立方米 刷新 公司在鄂项目浇筑记录 比原计划96个小时提前 10 小时 因地制宜——布全局 长投生态中心 ...查看详情
请教您一件事,我朋友有个项目处于烂尾半停工状态(目前进展是主体基本封顶,部份还未封顶),前段时间因台风地下室进水(水深目前底板面上来有1米左右),现因处于停工状态施工单位也没人来抽水,他想问一下如果这个水长期(复工前)都不抽的话,对以后上部结构以及基础本身会产生什么危害,项目是一个大底盘二层地下室,上部为8幢6层的框架结构,基础形式为筏板 柱墩,地下室面积约3000平方米。...查看详情
上部钢筋大小不同,上部钢筋能进行直锚处理吗?可以的话主楼及地库的直锚区域在什么范围?依据是在什么规范上...查看详情
请问筏板基础计算配筋是否考虑人防顶板等效静荷...查看详情
筏板最小配筋率如何自动按人防规范执行? Q1: 模型采用大震不屈服做性能设计,按高规3.11.3-4剪压比限值应该是0.15,程序怎么按0.12控制? 答: 程序验算时会计算每个基本组合对应的剪压比,然后输出最不利。对于地震参与组合,除验算高规3.11.3-4条外,还会按普通地震设计状况下的公式进行验算,即高规7.2.7条。上图模型墙肢混凝土等...查看详情
...查看详情
技术周刊 筏板最小配筋率如何自动按人防规范执行? 二零二一年第十六期 问题汇总: Q1、 模型采用大震不屈服做性能设计,按高规3.11.3-4剪压比限值应该是0.15,程序怎么按0.12控制? Q2、 设置了矩形梁转T形梁,支座位置配筋按什么截面计算? Q3、 筏板最小配筋率能否自动按人防规范确定? Q4、在施工图中加...查看详情
筏板钢筋哪个方向在下排,哪个在上排,为什么??...查看详情
6300276...查看详情
筏板基础、承台基础模板支撑用建书软件计算时,是按照墙来计算还是单侧模板计算?...查看详情
请问框架做平板式筏板基础的时候,柱下实际配筋往往比配筋结果显示值小,有没有必要附加钢筋呢?...查看详情
筏板基础下是人工复合地基CFG桩,桩穿过粉土层,以卵石层作为桩端持力层,那么我的基床系数是取卵石层的,还是粉土层的?...查看详情