室外消火栓更新时间:2025-12-04 03:13:47

本专题为土木在线室外消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 室外消火栓的管道损耗,计算方式哪一种是对的: 1、按最远给水点到一个室外消火栓用水点的长度,然后按照一个室外消火栓15L/S计算,我的长度是450m,管径DN150,算下来的管道损耗是6M. 2、按双水源其中一个给水点到最远消火栓长度,然后按照最大体积的室外消火栓用水量30L/S计算.长度是200m,管径DN150,算下来的管道损耗是10M. 3、以上两个算最大的长度450m,流量30L/S,管径...查看详情

    用户:chenglinli1228 浏览量:967 时间:2015-11-26
  • 本工程为粮食平房仓室外消防设计,室内无消火栓,仅在室外设计消火栓,请问各位同行室外消火栓按照什么设计呢,是间隔120米设计一处室外消火栓(完全遵循室外消火栓的设置规定)呢,还是按照仓内每一处有两股水柱到达设计(配备水龙带25~30米)呢,...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:804 时间:2015-11-10
  • 消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由此产生的问题 当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消...查看详情

    用户:打杂工人 浏览量:12766 时间:2015-11-05
  • 建筑消防给水图片1

    问题如题。 图片可能不清楚,可以下载压缩文件,解压后是DWG格式的。 图中洋红的点划线是建筑红线。粗黄线是室外消防管网。各建筑的室内外消防用水量都已标出。 消防用水采用井水,贮存在消防水池中。图中共设计了6处室外消火栓,能否保护了食堂、办公楼、宿舍、仓库、厂房这些建筑呢? 5351408...查看详情

    用户:孙学生 浏览量:5029 时间:2015-09-22
  • 建筑消防给水图片1

    本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。 系统为低...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:962 时间:2015-09-14
  • 现有一办公楼的改造项目,项目在消防新规实施前已完成,当时的室外消防用水量为20L/S,室外消火栓采用的是一路市政供水的低压室外消火栓系统。现业主对办公楼进行改造,按“消防给水及消火栓系统技术规范”,按建筑体积和耐火等级,室外消防用水量为25L/S,按“消防给水及消火栓系统技术规范”6.1.3条要求,应采用两路消防供水,但目前市政条件是只有一路给水,为符合新规,可用的改造方案有如下两种:(1)现有一...查看详情

    用户:websearch 浏览量:5971 时间:2015-09-11
  • 建筑消防给水图片1

    问题如图所示。 5322157...查看详情

    用户:孙学生 浏览量:3993 时间:2015-09-11
  • 本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA, 按新消规12.4.2,试验压力为2P, 那我试验压力取0.5MPA,行么? 不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条) 先说声谢谢大家了 不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。 只当给大家提个醒,注意压力就好了。...查看详情

    用户:笨的像头猪 浏览量:6300 时间:2015-08-26
  • 本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-8-18 09:24 编辑 我之前的理解是:设了室外消火栓泵,就可以不设取水口,设了取水口的话,保护范围不超150米,可以不设室外消火栓泵,超出150米,还是要设室外消火栓泵的。 今天同事说我这样理解不对,含室外消防用水量的水池都要设取水口,跟设不设室外泵没关系。是这样么?...查看详情

    用户:笨的像头猪 浏览量:3162 时间:2015-08-17
  • 消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 3.1消防水泵接合器: 地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:12050 时间:2015-07-30
  • (:D,我现在在建一个山地别墅项目)建设工程施工现场消防安全技术规范上讲“在建工程 单体体积 大于10000立方米时,应设置临时室外消防给水系统”,这个单体体积该如何理解啊,是指其中的只要有某一栋大于1万立方了就要设置,还是所有的单体体体积之和都加起来超过一万立方了就要设置,请赐教不胜感激。。。...查看详情

    用户:hvac3 浏览量:713 时间:2015-07-13
  • 规范8.12规定,民用建筑、厂房等应设置室外消火栓,做设计时,室外消火栓是怎么设计的,什么情况下可以利用市政消火栓...查看详情

    用户:水电气初学者 浏览量:1148 时间:2015-06-10
  • 室外消火栓有哪几种类型? 室外消火栓是指设置在建筑物外消防给水管网的一种供水设备。它的作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火口按设置条件分为地上式消火栓和地下式消火栓;按压力分为低压消火栓和高压消火栓。 1.地上式消火栓 地上式消火栓大部分露出地面,具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点,适用于冬季气温较高的地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏,在有些场合还妨碍交通。...查看详情

    用户:co1432776845491 浏览量:639 时间:2015-06-08
  • 我看了看建规2014的最新版本 都是一笔带过的 我的楼层是 一层是商铺 二层也是商铺 但是3层就是每隔3个商铺就有一个商铺是3层的 一共就4个三层 那我需要增加室外消火栓吗?...查看详情

    用户:co1432264092699 浏览量:820 时间:2015-05-22
    用户:mjmj896 浏览量:653 时间:2015-05-20
  • 现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题 1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统 2.室外消火栓泵如何选择; 3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程; 4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。...查看详情

    用户:behappy1314 浏览量:2560 时间:2015-05-13
  • 请问如题,有必要吗?有规范或文件规定吗?谢谢...查看详情

    用户:leizy 浏览量:1550 时间:2015-03-07
  • 请教大家,室外消火栓一般都有四个口,1个进水口,3个出水口。请问进水口是干什么用?出水口在什么时候用大口径的,什么时候用小口径的呢?:handshake...查看详情

    用户:yuwaa1986 浏览量:6465 时间:2015-03-01
  • 对室外消火栓的埋深有啥要求吗?有具体依据吗?...查看详情

    用户:qq_1423644602349 浏览量:1581 时间:2015-02-11
  • 本帖最后由 版专攻 于 2015-1-22 14:29 编辑 一、 新规范中的术语解释 临时高压消防系给水系统: 平时不能满足水灭火设施所需要的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 低压消防给水系统:能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统(请问低压消防给水系统 是指像市政那样时刻都保持着低压供水不需要室外消防水泵么?还是说平时管道中没有压力需要通过启动...查看详情

    用户:太阳当空照 浏览量:15802 时间:2015-01-22