室内消防水也包含室外消防水量,还用设室外消火栓和水泵接合器么...查看详情
8层的供电局办公大楼,室外消火栓要不要满足高规里面距外墙不小于5米,距路边不大于2米的要求?...查看详情
室外消火栓管网和室外生活管网一定要分开么?如果要分开,依据是什么?急! 谢谢!...查看详情
32米高层商场,四周临街,室外市政给水成环,且市政消火栓布置符合《高规》。请问还需再做室外消火栓环网吗?...查看详情
应该遵循什么样的原则呢?谢谢各位大哥了!...查看详情
各位大哥,小弟新手,问题有点菜,不要见怪。 小弟目前要做一个科研大院内的室外消火栓,因为刚刚接触,不知道从何处入手。室外消火栓的设置目的是为了保护整个场所,还是需要考虑室内的消防情况? 另外室外消火栓的设置原则有哪些?需要注意的事项有哪些?比如什么情况需要水泵,需要加什么阀门?等等。 工程概况: 建设用地面积:31640.00m2 拟建项目总建筑面积:10230.63m2 小弟第一次做,不知道的东...查看详情
室内消火栓前水压过高,规范是明确要减压的,那室外的呢?譬如室外消防管网现在水压是1.1MPa,请问要减压否??...查看详情
室外消火栓可否从湖泊直接取水,是否设置过滤器,有没有相关规范...查看详情
请问室外消火栓100的栓口必须要向道路吗?有没有背对道路的??...查看详情
如题 本人是新手,需各位指点,最好有图片说明!...查看详情
该小区,设有生活给水管,室外消防给水管,室内消火栓.水泵接合器(区域性的)连接在室外消防给水管网上。 问题:室外消火栓是连在室外消防给水管上,还是在生活给水管. 请解惑!!...查看详情
本人现在碰到一个离城市很远的一个工程,建筑用地旁边有市政给水管网,但是市政给水管网的压力和流量都很底,压力不足10米,请问这种情况怎么设室外消火栓?? 请求各位给排水的师傅,急急.......查看详情
请教需设的室外消火栓的建筑与总平设的室外消火栓是一回事吗?请哪位高手赐教,谢谢!...查看详情
室内\外消火栓在什么情况下使用??谢谢 室内\外消火栓在什么情况下使用??谢谢 室内\外消火栓在什么情况下使用??谢谢...查看详情
1、如果厂区内设有同时储存室内、室外消防水量的室外消防水池,并且厂区所有建筑(多层)均在150米的保护范围内,请问:这种情况是否可以不设室外消火栓? 2、如果消防水池150米范围不能保护厂区所有建筑,这种情况怎么处理?(设2个消防水池?)...查看详情
室内给水系统和室内消防系统分设时,室外消火栓应接在哪个系统上?请教!...查看详情
《高规》的第7.3.6条规定室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定,而其条文说明却规定按室内外消防用水量的总和来计算室外消火栓的数量,且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,而且室外消火栓距水泵接合器应为15~40米,这样的话,建筑物周边的室外消火栓数量将远远多于按室外消防水量确定的室外消火栓数量。比如一个一类高层,带地下停车库,按规范室外消火栓用水量30L/S,室内消火栓用水量...查看详情
请问室外消火栓由市政直接供水,消防水池还用考虑室外的用水量吗...查看详情
室外地上式消火栓如何防冻?...查看详情
如图所示。小区在用地红线范围内。小区只有一边有市政给水管。 因小区的布局原因,小区内部的给水干管只能在一边布置,因此小区内部的给水管网本身没有成环。只是和市政的管网成了一个环。 小区单体的供水通过从干管上接出支管(如图中1,2,3……11),现要布置小区的室外消火栓,由于消火栓管网要成环,我就把有消火栓的那些支管相邻的都连起来了(如图中1和2,4和5,7和8,10和11) 问题如下 1,这样的室外...查看详情