  • 建筑给排水图片1

    综合医院建筑设计规范给水排水、消防和污水处理 一般规定 医院新建、扩建和改建时,应对院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 本文强调在医院建设中应对给排水设施统一规划,一次或者分期实施,避免重复建设,减少医院运行成本。 给水、排水管道不应从洁净室、强电和弱电机房,以及重要医疗设备用房的室内架空通过,必须通过时应采取防漏措施。 医院的洁净室比较多,如手术室、无菌室、烧伤病房、重...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1040 时间:2019-08-26
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:630 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:508 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范(洁净用房的通用要求)SICOLAB 一、应根据需要和可能选用洁净用房。 二、洁净用房(不含洁净手术室)在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气含尘浓度应按下图分级。换气次数不应超过如图规定上限的1.2倍。 洁净用房分级标准(空态或静态) 6192888 注:局部集中送风时的标准。若全室为单向流时,局部标准应为全室标准。 医院洁净用房在空态或静态条件下...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:389 时间:2019-08-24
  • 综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:312 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1404 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范(防火与疏散) 一、医院建筑耐火等级不应低于二级。 二、防火分区应符合下列要求: 1.医院建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分。 2.防火分区的面积除应按建筑物的耐火等级和建筑高度确定外,病房部分每层防火分区内,尚应根据面积大小和疏散路线进行再分隔。同层有2个及2个以上护理单元时,通向公共走道的单元入口处应设乙级防火门。 3.高层建筑内的门诊大厅,设有火灾自动报警...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:778 时间:2019-08-23
  • 综合医院建筑设计规范(输血科(血库)用房与药剂科用房) 输血科(血库)用房: 一、输血科(血库)用房位置与平面布置应符合下列要求: 1.宜自成一区,并宜邻近手术部; 2.贮血与配血室应分别设置。 三、输血科应设置配血、贮血、发血、清洗、消毒、更衣、卫生间等用房。 根据输血管理的有关要求,综合医院由城市血站统一供血,不再单独采血。医院血库只保留贮血、配血功能,用房应按献血法的相关规定设置。 ...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:467 时间:2019-08-23
  • 综合医院建筑设计规范(中心(消毒)供应室用房) 一、中心(消毒)供应室位置与平面布置应符合下列要求: 1.应自成一区,宜与手术部、重症监护和介入治疗等功能用房区域有便捷联系; 2.应按照污染区、清洁区、无菌区三区布置,并应按单向流程布置,工作人员辅助用房应自成一区; 3.进入污染区、清洁区和无菌区的人员均应卫生通过。 二、用房设置应符合下列要求: 1.污染区应设收件、分类、清洗、消毒和推...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:440 时间:2019-08-23
  • 综合医院建筑设计规范(介入治疗用房与病理用房) 介入治疗用房 一、介入治疗用房位置与平面布置应符合下列要求: 1.应自成一区,且应与急诊部、手术部、心血管监护病房有便捷联系; 2.洁净区、非洁净区应分设。 DSA介入治疗,在综合医院已经逐渐独立。其治疗心血管疾病的独特功能要求与急诊部、手术部及心血管监护病房(CCU)有密切联系。 二、用房设置应符合下列要求: 1.应设心血管造影机房、控制、机...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:223 时间:2019-08-23
  • 综合医院建设设计规范(功能检查科、内窥镜科与理疗科用房) 功能检查科用房 一、超声、电生理、肺功能检查室宜各成一区,与门诊部、住院部应有便捷联系。 大型医院中超声与电生理设置较多,常常独立分科设置。但小型医院仍是相对集中设置。 二、功能检查科应设检查室(肺功能、脑电图、肌电图、脑血流图、心电图、超声等)、处置、医生办公、治疗、患者、医护人员更衣和卫生间等用房。 三、检查床之间的净距不应小于1....查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:235 时间:2019-08-23
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范(检验科用房) 一、检验科用房位置及平面布置应符号下列要求: 1.应自成一区,微生物学检验应与其他检验分区布置; 2.微生物学检验室应设于检验科的尽端。 检验部门的标本多为血、尿、便等物品或病变组织,属带菌物质,因此检验部门应自成独立区域,不允许与其他科室交叉,以保证安全。 二、用房设置应符合下列要求: 1.应设临床检验、生化检验、微生物检验、血液实验、细胞检查、血清免疫、洗涤...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:583 时间:2019-08-22
  • 综合医院建筑设计规范(生殖医学中心用房与手术部用房) 生殖医学中心用房 一、生殖医学中心应设诊查、B超、取精、取卵、体外授精、胚胎移植、检查、妇科内分泌测定和精子库等用房。 二、生殖医学中心可设影像学检查、遗传学检查等用房。 三、取卵室、体外授精实验室、胚胎移植室应满足医院卫生学要求。 生殖医学是一个新发展的学科,已在一些综合医院及专科医院内开设。随着人民群众对生活质量要求的不断提高,生殖医学...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1026 时间:2019-08-22
  • 综合医院建筑设计规范(住院部用房) 一、住院部应自成一区,设置单独或共用出入口,并应设在医院环境安静、交通方便处,与医技部、手术部和急诊部应有便捷的联系,同时应靠近医院的能源中心、营养厨房、洗衣房等辅助设施。 住院部是医院中最基本、最重要的组成部门之一,也是患者起居生活的地方。安静的环境利于患者治疗和康复。为方便患者出入院、患者家属探望及医院管理,可根据医院工艺流程和功能布局的要求,单独设置或共用...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:523 时间:2019-08-22
  • 综合医院建筑设计规范(核医学科用房) 一、核医学科位置与平面布置应符合下列要求: 1.应自成一区,并应符合国家现行有关防护标准的规定。放射源应设单独出入口。 2.平面布置应按“控制区、监督区、非限制区”的顺序分区布置。 3.控制区应设于尽端,并应有贮运放射性物质及处理放射性废弃物的设施。 4.非限制区进监督区和控制区的出入口处均应设卫生通过。 由于放射性同位素释放的射线可引起物质电离,...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:553 时间:2019-08-22
  • 综合医院建筑设计规范(急诊部用房与感染疾病门诊用房) 急诊部用房 一、急诊部设置应符合下列要求: 1.自成一区,应单独设置出入口,便于急救车、担架车、轮椅车的停放; 2.急诊、急救应分区设置; 3.急诊部与门诊部、医技部、手术部应有便捷的联系; 4.设置直升机停机坪时,应与急诊部有快捷的通道。 本条强调了急诊部在总体布局、与医院其他部门的联系、内部布局等方面的要求。门诊部和急诊部可共用部分医疗设施...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:484 时间:2019-08-21
  • 综合医院建筑设计一般规定 一、主体建筑的平面布置、结构形式和机电设计,应为今后发展、改造和灵活分隔创造条件。 综合医院在医疗技术和管理模式等领域发展迅速,在结构、机电设计方面,应为今后医院的发展、改造和灵活分隔创造条件,如开间尺寸、管道井、设备层的位置与负荷计算等。 二、建筑物出入口的设置应符合下列要求: 1、门诊、急诊、急救和住院应分别设置无障碍出入口; 2、门诊、急诊、急救和住院主要出入口...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:720 时间:2019-08-21
  • 医疗工艺设计 一、一般规定 1.医疗工艺设计应确定医疗业务结构、功能和规模,以及相关医疗流程、医疗设备、技术条件和参数。 2.医疗工艺设计应进行前期设计和条件设计。前期设计应满足编制可行性研究报告、设计任务书及建筑方案设计的需要。条件设计应与医院建筑初步设计同步完成,并应与建筑设计的深化、完善过程相配合,同时应满足医院建筑初步设计及施工图设计的需要。 医疗工艺前期设计是可行性研究报告的组成部分,...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:462 时间:2019-08-21
  • 综合医院用房建筑设计规范(门诊部) 一、门诊部应设在靠近医院交通入口处,应与医技用房邻近,并应处理好门诊内各部门的相互关系,流线应合理并避免院内感染。(本条主要规定了门诊部在总体布局中的位置,及其与院内主要功能用房的关系。每天大量的门诊患者来门诊部就医,其交通主要依靠公共交通或私家车,因此,门诊部应临近医院的交通入口处,以方便门诊患者到医院就诊。又由于大部分门诊患者需要到医技科室进行检查和治疗,所...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:701 时间:2019-08-21