发电机的无载特性试验和短路特性试验各起什么作用?试验时应注意什么? 无载特性试验用途: (1)将历次无载特性比较时可判断转子绕组有无匝间短路; (2)将历次无载特性比较时也可判断定子铁芯有无局部硅钢片短路现象; (3)计算发电机的电压变化率,未饱和的同步电抗; (4)分析电压变动时发电机的运行情况; (5)整定励磁机磁场电阻. ...查看详情
发电机强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么? 强励有以下几方面的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹.另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点...查看详情
发电机由工作励磁机倒至备用励磁机时应注意什么问题? 在切换操作过程中应注意如下几点: (1)备励切换前,强励选择开关把手一定要在断开位置; (2)调整备励电压高于工作励磁机电压规定值后才能并列,但操作要迅速,备励投入马上断开工作励磁机开关; (3)切换时注意机组运行状况,发电机电压尽可能保持高些....查看详情
在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。...查看详情
几年前的一个维修案例,某机电设备安装,调速电机11KW,电路上用小型断路器做短路保护,过载用热继电器保护,安装调试正常后交付使用,大约运行十几天出现缺相热保护动作,全面检查电路元件线路没问题,电工朋友分析看看是什么原因造成的。...查看详情
各位坛友,我一直疑惑一个问题:大功率电机,我见到两种不同的配线方式,有的设计选用一根较大的多芯电缆;而有的设计却选用2根或3根截面稍微小点的多芯电缆。载流量都是满足要求的。上述两种思路的设计,最重要的原因是什么呢?...查看详情
通常我们说的风电机组240小时试运行即连续稳定运行 240 小时是指:单台风电机组应无故障地连续、可靠运行达 240 小时。因风电机组故障引起的停机时间若连续不超过5小时是允许的,且该时间不记入 240 小时范围内;如果停机时间超过5小时,则需要重新计算240小时试运行。如因外部原因导致的风机停机,例如电网故障,风速过高,周围温度超过了技术协议中所规定的温度或者其它外部原因,都不应该认为是由于风机...查看详情