  • 短路对发电机和系统有什么危害? 短路对发电机的危害: (1)定子绕组的端部受到很大的电磁力的作用,有可能使线棒的外层绝缘破裂; (2)转子轴受很大的电磁力矩的作用; (3)引起定子绕组和转子绕组发热; 短路对电力系统的影响: (1)可能引起电气设备的损坏. (2)可能因电压低而破坏系统的稳定运行....查看详情

    用户:dasidui 浏览量:1257 时间:2015-05-27
  • 发电机启动操作中有哪些注意事项? (1)在升压过程中及升压至额定值后,应检查发电机及励磁机的工作状态,如有无振动,电刷接触是否良好,出口风温是否正常等; (2)三相定子电流均应等于零; (3)三相定子电压应平衡; (4)核对空载特性....查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:898 时间:2015-05-27
  • 发电机运行中应检查哪些项目? 发电机在运行过程中应定期进行检查,以便及时发现问题,解决问题,保证安全运行.发电机定期检查的项目有: (1)定子线圈、铁芯、转子线圈、硅整流器和发电机各部温度应正常,两侧入口风温差不超过3℃; (2)发电机、励磁机无异常振动、音响、气味; (3)氢压、密封油压、水温、水压应正常,发电机内应无油; (4)引出室、油开关室...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1326 时间:2015-05-27
  • 600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点? 600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧. 600MW发电机中性点经高电阻接地的优点: (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压; (2)限制接地故障电流不超过10--15A; (3)为定子接地保护提供电源,便于检测; ...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1221 时间:2015-05-27
  • 柴油发电机组及配套系统的安装建议。 一、机房设计 1.机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向布置. 2.当机房与控制室毗邻时,发电机出线端及电缆沟应靠近配电室. 3. 蓄电池应靠近起动马达侧. 4. 机房应有足够的新风进口.热风和排烟道应伸出室外,进风口应设置在电机侧,排风口设置在水箱侧. 5. 机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施. 1.机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向...查看详情

    用户:dongfeng168_ 浏览量:2529 时间:2015-05-27
  • 随着地球资源日益匮乏,濒临枯竭,新能源、可再生能源的利用,已经上升到了前所未有的高度上。风能发电作为新型可再生能源的利用,已经在世界多个国家广泛使用。而对于中国而言,风力发电潜力巨大,如果提高风能的利用率,将会大大减少煤炭等污染能源的使用率。 随着地球资源日益匮乏,濒临枯竭,新能源、可再生能源的利用,已经上升到了前所未有的高度上。风能发电作为新型可再生能源的利用,已经在世界多个国家广泛使用。而...查看详情

    用户:co1428630682047 浏览量:2262 时间:2015-05-26
  • 发电机的无载特性试验和短路特性试验各起什么作用?试验时应注意什么? 无载特性试验用途: (1)将历次无载特性比较时可判断转子绕组有无匝间短路; (2)将历次无载特性比较时也可判断定子铁芯有无局部硅钢片短路现象; (3)计算发电机的电压变化率,未饱和的同步电抗; (4)分析电压变动时发电机的运行情况; (5)整定励磁机磁场电阻. ...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:784 时间:2015-05-26
  • 发电机大修时测量发电机定子和转子绕组的直流电阻是为了什么?而测量转子绕组的交流阻抗又是为了什么? 测发电机定子绕组和转子绕组的直流电阻的目的是为了检查线圈内部、端部、引线处的焊接质量以及连接点的接触情况,实际上是检查这些接头的接触电阻有否变化.若接触电阻变大,则说明接触不良. 测转子绕组交流阻抗的目的是为了检查转子绕组有没有匝间短路....查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1561 时间:2015-05-26
  • 发电机强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么? 强励有以下几方面的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹.另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:2724 时间:2015-05-26
  • 发电机由工作励磁机倒至备用励磁机时应注意什么问题? 在切换操作过程中应注意如下几点: (1)备励切换前,强励选择开关把手一定要在断开位置; (2)调整备励电压高于工作励磁机电压规定值后才能并列,但操作要迅速,备励投入马上断开工作励磁机开关; (3)切换时注意机组运行状况,发电机电压尽可能保持高些....查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:611 时间:2015-05-26
  • 在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1647 时间:2015-05-25
  • 几年前的一个维修案例,某机电设备安装,调速电机11KW,电路上用小型断路器做短路保护,过载用热继电器保护,安装调试正常后交付使用,大约运行十几天出现缺相热保护动作,全面检查电路元件线路没问题,电工朋友分析看看是什么原因造成的。...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:1300 时间:2015-05-22
  • 今天在船上看到使用一台三相发电机(380V)15Kw的发电机只用一相(220V)作为船上所有用电设备的电源,没有三相用电设备,其他两相悬空,这样长期使用可以吗?...查看详情

    用户:liaozyong 浏览量:1215 时间:2015-05-20
  • 我们公司新建一24层研发与办工用建筑。所用电源为来自不同开关站的双电源,现有人提出网络中心机房配备2台160KVA的UPS模块化机组,后备电池满足1小时供电,并且要求配备柴油发电机组,请问各位前辈们这个柴油发电机的设置是否有必要?建筑所在地为杭州。...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:945 时间:2015-05-19
  • 各位坛友,我一直疑惑一个问题:大功率电机,我见到两种不同的配线方式,有的设计选用一根较大的多芯电缆;而有的设计却选用2根或3根截面稍微小点的多芯电缆。载流量都是满足要求的。上述两种思路的设计,最重要的原因是什么呢?...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:800 时间:2015-05-19
  • 求 08FJ04防空地下室固定柴油发电机安装电子档资料,谢谢大家了,急用哦...查看详情

    用户:linruli 浏览量:1967 时间:2015-05-17
  • 对于弱电机房还有消防控制中心,里面还需要做一圈的接地吗?翻了翻《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004,条文说明的5.2.1,信息系统接地有分S和M型,一般民用小型的弱电机房的用S型可以了吗?那这样子就可以不用做一圈的接地了?急!...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:879 时间:2015-05-15
  • 柴油发电机的功率要如何选择,有这方面的相关规范或书籍么,求大神告知!...查看详情

    用户:yangyi0925 浏览量:823 时间:2015-05-15
  • 通常我们说的风电机组240小时试运行即连续稳定运行 240 小时是指:单台风电机组应无故障地连续、可靠运行达 240 小时。因风电机组故障引起的停机时间若连续不超过5小时是允许的,且该时间不记入 240 小时范围内;如果停机时间超过5小时,则需要重新计算240小时试运行。如因外部原因导致的风机停机,例如电网故障,风速过高,周围温度超过了技术协议中所规定的温度或者其它外部原因,都不应该认为是由于风机...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1230 时间:2015-05-13
  • 地下室柴油发电机如何设计接地,和市电一个接地系统吗? 如为消防负荷的应急电源是否考虑IT系统,如为移动电站是否就不必考虑IT系统,可以采用TN系统...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:1095 时间:2015-05-12