5094338 分开看 左边的像是直流电机 中间的像交流电机 右边的像是一个发电机 联一起是个什么情况 5094338...查看详情
本人学艺不精 这热继电器 怎么接回接触器 求详细讲解下 现有材料 启动停止按钮 接触器 热继电器 需要把他们串在一起 形成对电机的控制 该怎么接线?...查看详情
工业发电机是大型,重工业机械,内置液体冷却系统,叫做定子水冷系统(SWCS)。定子冷却水,如去离子水,在SECS中循环冷却定子中的线圈。冷却水可以去除由于高能电流流过线圈产生的热量。SWCS包括一整套定子中冷却通道网,这些通道分布在线圈之间。这些冷却通道应该保持畅通,并且没有障碍,确保冷却水高速流过定子的所有部分。SWCS还包括几个外部组件,如管线,冷却剂泵,过滤器,储存槽和滤网。为了确保冷却水在...查看详情
我厂一台10kV 250kW 4极高压电机(空压机,直接全压起动),其电流速断值整定为9.3A(二次,TA变比为30/5),起动时5秒退出保护。今天在起动时却将三相绕组烧断了,情况是这样的,在电机通电起动8秒后电流速断保护动作,断路器跳闸,但电机绕组仍被烧断。我的问题是此容量的电机带空气压缩机起动时从静止到全速运行大概需要几秒,此电流速断整定值是否合理呢?一般电机的最大起动电流在电机通电几秒达到呢...查看详情
本帖最后由 北方郎 于 2015-3-19 10:12 编辑 德立西倒顺开关HY2-15 单相电机接法...查看详情
5082659 全套发电机保护装置原理图、接线端子图 1、发电机差动保护装置原理图、接线端子图 2、发电机后备保护装置原理图,接线端子图 3、发电机转子接地保护装置原理图,接线端子图 4、发电组差动保护装置原理图,接线端子图...查看详情
大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。...查看详情
160kW电机,额定电流暂时不知,暂时按292A吧,带风机,软启动。柜子离电机不到30米,用YJV 3×150+1×50的电缆合适吗?这个电缆载流量324A,这个电缆进电机接线盒,往接线柱上接方便不?...查看详情
160kw的电机,带风机,用160kW的软启动,我看正泰的软启动最便宜,只是施耐德软起的1/3的价格,不知道有用过的吗?接触器和断路器我都想用性价比高的国产货,能推荐一下品牌型号吗?断路器用常熟CM1 400A/400A的(还是/350A更合适呢?),接触器常熟做的可以吗?用正泰的CJX1-300合适吗? 一个小项目,如果便宜货还算可靠,就尽量用性价比高的元件了。多谢各位给意见呀!...查看详情