电机更新时间:2025-11-22 05:29:24

本专题为土木在线电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    单相电动机的转子和定子铁芯结构与三相电动机相同,只是它的绕组分布不同,单相电动机绕组分为两个绕组:一个叫主绕组(又叫工作绕组),另一个叫副绕组(又叫起动绕组);这两个绕组的线径和匝数是不同的,主绕组的线径一般比副绕组的大些,匝数略少些。单相电动机的线圈组多采用同心式分布,但它的绕组又采用正弦波绕组较多,即同一个磁极组的大线圈与小线圈的匝数互不相同。 单相电动机按它与电容器相接方式区分,可分为电容运...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1507 时间:2015-07-06
  • 1 事故现象 2000年4月,我厂将三级电站2号发电机组的励磁系统由原来的旋转式励磁机励磁更新为可控硅静止式励磁。该励磁装置于2000-09-20机组运行过程中,出现直流系统接地。在查找接地时,当瞬切操作母线总把手时接地信号仍然存在,立即切回后,发现励磁调节器由主通道自动转换为备用通道运行,人工手动将其切回主通道,但装置又自动转换至备用通道,同时机组出现如下症状: (1) 转子过电压保护指示灯亮;...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:718 时间:2015-07-05
  • 132kw电机直启动,选多大电流的接触器。 查过一些资料,但是都没有用,希望有知道朋友支援一下!谢谢 汪18010718011...查看详情

    用户:qq_1436090314419 浏览量:7618 时间:2015-07-05
  • 通常,变频器在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定电流、额定转速等。 但是,有些变频电机的铭牌上并未标注这些额定值,而是标注了一些表示工作范围的参数,如频率标注为2-120hz,转速标注为150rpm等等,这些都不是额定值。这样,在设置变频器中有关电机额定参数的时候,常常使有些用户无从下手,不知道该怎么设置。...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:743 时间:2015-07-04
  • 绕组短路故障通常有相间短路和匝间短路两种。匝间短路包括各极相组线圈间短路、一个极相组中线圈之间短路以及一个线圈中的线匝之间短路。相间短路故障通常有绕组端部层间短路和槽内上下层线圈之间短路。造成相间短路的原因是由于相间绝缘尺寸不符合规定、绝缘垫本身有缺陷、层间垫条垫偏或嵌线时使其遭受损伤等。另外,绕组连接线或引出线套管绝缘损坏也会造成相间短路。电机过载、过电压、单相运行、导线绝缘材质不良等均会造成绕...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:576 时间:2015-07-04
  • 1. 故障现象装载机交流发电机充电指示灯常亮,交流发电机不充电。 2. 故障诊断接到该车后,将点火开关放置“ON”档,充电指示灯亮,这是正常的,说明充电指示灯自身没有损坏。然后启动发动机,发现充电指示灯依旧是亮的,正常情况下,它应该是灭的。出现这种情况后,怀疑可能是由于交流发电机不充电,使指示灯继电器常闭导致。于是,熄火,检查交流发电机,闻到线路被烧焦的味道。拆下交流发电机进行解体,发现内部线...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1296 时间:2015-07-04
  • 一、首先要看看绝缘等级 绝缘材料按耐热能力分为y、a、e、b、f、h、c7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。 所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,a级材料在105℃、b级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:617 时间:2015-07-04
  • 在现代自动化控制系统中,步进电机一种数字式执行元件,在运动控制系统中得到广泛的应用。许多用户朋友在使用步进电机的时候,感觉电机工作时有较大的发热,心存疑虑,不知这种现象是否正常。发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。 一、步进电机发热的原因 1、步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:596 时间:2015-07-04
  • 1.为什么现在的减速电机比过去 更容易烧毁? 由于绝缘技术的不断发展,在电动机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更高的要求。另外,电机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电机修造上的不规范...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:457 时间:2015-07-03
  • 供配电技术图片1

    本文介绍了一种PLC与变频调速器构成的多分支通讯网络,阐明了该网络控制调速系统与一般模拟量控制调速系统相比的优越性,给出了系统框图及PLC程序。 一、引言 以变频调速器为调速控制器的同步控制系统、比例控制系统和同速系统等已广泛应用于冶金、机械、纺织、化工等行业。以比例控制系统为例,一般的系统构成如图1 所示。 5253666 工作时操作人员通过控制机(可为PLC或工业PC)设定比例...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:750 时间:2015-07-03
  • 1、高效节能电机是通过制造工艺提高电机本身的运行效率,或者说,是提高能量转换比。 2、变频节能是指通过调节电机转速来节约用电,能量转换比不但没有提高,反而降低了,因为增加了变频器的损耗。 3、变频调速主要用于负载变化的场合,节能效果非常明显,典型的就是恒压供水系统。其节能原理简单讲就是根据需要,改变频率,进而改变输出功率。比方说,只需要5kW的功率,如果不调速,电机可能输出10kW功率,浪费了5k...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:800 时间:2015-07-03
  • 设备测量绝缘应在设备与电源可靠隔离的情况下方可进行。 发电机绝缘测量方法 发电机绝缘分定子绝缘与转子绝缘二项。 1.定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。 2.各机组测量的方法及标准不同。 #1机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:597 时间:2015-07-03
  • 直流电机与交流电机一样,也有两种运行方式:电动运行和制动运行。如果再以正、反转来分的话,则分为正转运行、正转制动运行和反转运行、反转制动运行四种运行方式。如果以坐标形式来表示的话,则称为电机的四象限运行坐标,当电机正向运行时,其机械特性是一条横跨1、2、4象限的直线。其中1象限为电动运行状态,电磁转矩方向与旋转方向相同,第2、4象限为制动运行状态,在此状态内是产生一个与转向方向相反的阻力矩,以使拖...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:962 时间:2015-07-03
  • 供配电技术图片1

    1)首先控制中心根据霍尔元件感应到的电动机转子目前所在位置。 2)然后依照定子绕组决定开启或关闭MOSFET的顺序,上臂MOSFET(包括AH、BH、CH)及下臂MOSFET(包括AL、BL、CL)使电流依序流经电动机绕组产生顺向或逆向旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电动机顺时针辕逆时针转动。 3)当电动机转子转动到霍尔元件感应出另一组信号的位置时,控制器又再开启下...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:532 时间:2015-07-03
  • (1)故障原因 ① 硅二极管损坏; ② 炭刷接触不良或滑环有油污; ③ 转子或定子线圈短路或断路; ④ 电压调节器继电器线圈电阻断路或接线松脱: ⑤ 电压调节器的电压调整过低,或触点脏污、烧蚀; ⑥ 电池或磁场的接头、导线搭铁短路; ⑦ 发电机皮带过松; ⑧ 各连接线有断路、短路,或接头松脱。 (2)故障检查和排除 首先检查发电机皮带是否过松和打滑,各导线接头是否接牢。导线有无...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:494 时间:2015-07-03
  • 近年来,多次发生由于发电机变压器组高压侧断路器一相拉不开,高压侧单相电流通过变压器耦合使发电机非全相运行,在发电机回路产生较大的负序电流,造成发电机转子严重烧坏的事故。为此,不管发电厂电气主接线采用哪种形式,也不管发电机变压器组高压断路器采用哪种类型,根据DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,按照发电机变压器组保护双重化和近后备保护配置原则,在大型单元机组发电机变压器组保护中均...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:743 时间:2015-07-03
  • 供配电技术图片1

    电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:4220 时间:2015-07-02
  • 风电防雷接地-风电场低压防雷分析 风能是可再生洁净能源,风力发电是当今最具规模开发条件的电力资源。为了获取更多的风能,风力发电机组的单机容量在不断增大,风机的高度随着轮毂高度和叶轮直径增加不断升高,雷击的风险也就不断增加了。所以,雷击已成为自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的自然灾害。 风力发电机为什么要做雷电防护? 雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2793 时间:2015-07-02
  • 工业自动化图片1

    探讨如何实现智能粉碎隔离栅电机负载控制信号采集一、粉碎格栅工作原理及过程:1、粉碎隔离栅:水泵前面粉碎杂物的粉碎机(粉碎格栅)2、处理杂物中问题:当有大的杂物吸进泵时候,粉碎机的电机会过流,甚至造成电机的 堵转,造成电流过大把电机烧坏。3、现阶段控制方式由控制台或控制柜内的PLC来逻辑控制;4、要实现智能控制必须采集粉碎机的电机的进线实时电流值,来给PLC,在PLC编程,当 电流值超过设定额定电流...查看详情

    用户:wuxihander 浏览量:748 时间:2015-06-30
  • 电机正常工作的电压范围是多少? 查了两个国标,GB755《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。 但是电网的规范是GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。 两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来...查看详情

    用户:tyrone3000 浏览量:38850 时间:2015-06-30