距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电机是三相的,但是电源只有两根线,这时电机应该怎么接?因此下文对此进行介绍单相电与三相电的区别单相电源的两根线分别为火线和零线,标记为L和N。而三相电源的三根火线标记为L1, L2, L3, 中性线标记为N。图1为单相电源,L与N之间的电压为220VAC,图2为三相电源,L1, L2, L3与N之间的电压都为220VAC,但是任意两根火线之间的电压为380VAC。 5922342 ...查看详情
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇...查看详情
看下面的这张图片相信大多数人都知道是什么,对,这就是电机的铭牌。铭牌就相当于电机的说明书,上面标注着电机的各种信息,比如功率,电压,电流,接法等。而我们作为电工或机修,这些都是必不可少的,一台没有铭牌的电机就如一只断了线的风筝,如果电机不见了铭牌,毫不夸张的说等于报废了,我们平常看一台电机的时候也是首先看铭牌,可知铭牌对电工和机修的重要性。在此也说明一下,上面铭牌的功率是额定功率(有功功率),电压...查看详情
为什么排烟离心风机的电机都安装在机箱外,可不可以装在机 箱内?为什么轴流排烟风机的电机可以装在机壳内?...查看详情
当发电机强行励磁动作后,无功功率大大增加,发电机定子电流会超出额定值,那么过流保护会报警或者跳闸吗?是不是强磁动作后过流保护会暂时退出?中小型发电机。...查看详情
一、工作原理 目前风机盘管电机普遍采用单相运转异步电动机,且有高、中、低等多档调速,调速方法为副相抽头的L型调速。电机的极数为四、六极,接线电器原理图如下: 5920077 图中的M(Main)代表主相绕组,A(Aux)代表付相绕组,且副相由a1、a2、a3三层调速绕组串连而成,用以实现电机绕组带负载时的三档调速。 二、接线错误导致烧毁 1:由误认零线和多台机组并联使用导致。表现如下: 59200...查看详情
IEC 60034-1-2017 旋转电机 第1部分 性能与定额 英文原版标准...查看详情
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。 小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的 电容容量=瓦*0.07=微法 380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的...查看详情
还有,主用电源和备用的切换时间 规范要求是多少?在哪个规范?...查看详情
500KW固定式柴油发电机台时费多少?发我邮箱789956475@qq,com...查看详情
这是个银行网点,有三个移动式发电机插座箱,如图1圈出位置; 问题:图2中系统图这么做对么? 备注:1、虽然平常使用肯定不会三台同时接通,但是既不是并列运行,也没有连锁开关,感觉很怪;2、不要吐槽单进单出。 万分感谢。 5907909 5907910...查看详情
SL 746-2016 中小型水轮发电机组启动试验规程...查看详情
自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。...查看详情
普通柜式离心排烟风机电机都为外置,但也有电机内置的,电机内置的柜式离心风机可以用作通风兼排烟风机吗?由于现场风机房空间不够,电机外置风机安装不了:'(...查看详情
各位暖通大佬: 请教个问题:IP55的电机能在高湿度的环境(有大量水蒸气)中使用么?还是说还要提高防护等级,起码:IP56以上? 拜谢!!...查看详情
本帖最后由 临阁看风 于 2017-10-31 16:54 编辑 现有一取水泵站,近期设3台350kW(2用1备)水泵、2台250kW(1用1备)水泵,远期设4台4台350kW(3用1备)水泵、4台250kW(2用2备)水泵。求教大神:需要选多大的变压器,配多大的电缆,水泵控制所需要得软启动器如何配置??? 350kW水泵,计算电流623.82A 250kW水泵,计算电流463.5A ps:水泵...查看详情
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗? 5899010...查看详情
发电机过热 (1)发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大; 频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行。 (2)发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热; 若三相电流之差超过额定电流的10%,即属...查看详情
发电机正常停机,汽机打闸,电气出口断路器解列,分闸时复压过流误动跳母联开关,这台机组将励磁改为净态励磁后,在复压过流回路中加入过流延时继电器,我们试验通流共三次,每只过流继电器一次,发现过流延时继电器有两次不能自动返回。我们认为是停机时造成过流继电器动作,过流延时没有正确返回,在机组灭磁过程中造成复压过流误动,跳母联开关。不知我们分析的对不对,什么情况可能造成在停机时过流继电器动作?...查看详情
NBT 42095-2016 小水电机组高油压调速器基本技术条件...查看详情