  • 1、选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表。 2、摇表放平,做个短路测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。 3、再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近无穷大就是好的。 4、测量时最好把三相电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一下好,从左到右UVW。 5、第一步:测三相输出端与外壳...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:120 时间:2021-12-06
  • 电机的安装方式 电动机的安装方式(见下图)是指它在机械系统中与构架或其他部件的连接方式。有两种代码形式,一种是IMBx,另一种是IMVy。其中,IM是国际通用的安装方式代号;B代表卧式,限电动机轴线水平;V代表立式,限电动机轴线竖直;x和y各是1~2个数字,表示连接部位和方向。 电机安装型式代号 IM+B(或V)+阿拉伯数字(1-2位) IM:安装方式英文“Installatio...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:239 时间:2021-12-03
  • 有电友发文说,任何一台新的三相异步电动机,从三相电源A、B、C处引线,分别对应电动机上的U1、V1、W1,请问上电后电机是否100%正转?无论是星型接法还是三角形接法。 一个老安装电工说道:“我接线的电机,基本上不用通电,即可知道电机的转向,所以接线时,按照电机上的转向标签接线,要正转就正转,反转就反转,除非电源相序有错,否则他是不会错的。” 后来事实也证明了,只要电源相序跟电机接线...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:95 时间:2021-12-02
  • 有电友分享说,根据电机功率选择合理大小的电缆,是电工的基本功。 通常,当电机功率确定后,电缆大小要考虑的因素通常有环境温度和长度,选择的原则是要有余量。 精确计算 第一步:计算电流。功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。 第二步:根据电流选电缆。25℃时,铜线的载流量...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:113 时间:2021-12-02
  • 机房工程经常要做保温,但是很多时候,我们常把它忽略,但是比较正规的机房工程都是需要做保温的,尤其地面和墙面,顶部都需要做保温,那么关于保温棉你知道多少呢? 机房冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:303 时间:2021-11-30
  • 一台铝拉丝机的350KW的主电机,操作人员报修说电机没劲,拉不动丝。到达现场后试机发现电机有明显的堵转声音,将铝丝从牵引轮上松掉,电机能转动且没有明显不对劲的地方,只要将牵引轮铝丝拉紧,哪怕只是用手拉住,电机也转不动,电枢电流急剧变大。 测量电机绕组绝缘,检查碳刷没发现明显问题。将电机与设备脱开后,单机运行,测试励磁电流、电枢电流都在正常范围内。类似的故障以前碰到过两次,一次是测速编码器的原因,...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:80 时间:2021-11-30
  • 云杰机电设备有限公司针对:户外活动,会展会议,演唱会,体育赛事及工地,工程,工厂等项目的电力供应及安装服务。主要有各类租赁如:发电机组,UPS不间断电源,电线电缆,配电柜,线槽板,会展调空等产品租赁服务及安装。期待与您合作...查看详情

    用户:冯炎辉0203 浏览量:40 时间:2021-11-29
  • 如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。 三相电机 三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:106 时间:2021-11-27
  • 判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的说有下面几点,供大家参考。 首先,总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查: 1、万用表:用于检查电机线圈通断的测量。 2、单臂电桥 :精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。 3、兆欧表:用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:49 时间:2021-11-27
  • 电机绕组匝数多几圈或少几圈是不是对电机正常运行产生影响? (一)修理电机时,最好是接原匝数、原线径最好因为是原设计,故而不会受到任何影响。 (二)小功率电机由于线径细、匝数多,多几圈或少几圈无关大局,但也不可太多或太少,多者可3一5匝,少也可3一5匝(比原匝数)。如果复修多次的电机一定要查出原数据匝数,(复修多次的电机导线匝数或线径己不准确。) (三)15KW以上功率的电机由于并联支路多、线...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:116 时间:2021-11-25
  • YRQ系列液体电阻起动器的工作原理:为改善大中型绕线式交流电动机的起动性能而研制的新型起动器,它是通过在电机转子回路串入液体水阻,自动无极调整电阻阻值始终满足电机机械特性对串子电阻值的要求,从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下无冲击的均匀升速,平滑起动。起动结束后转子回路自动短接。 液体电阻起动器的诸多优势: 1.起动电流小而且恒定,降低了电机起动温升有效地延长电机使用寿命; 2...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:57 时间:2021-11-25
  • 化纤车间泵很多,1000多台,24小时运行,几乎每天都有电机烧坏,都有热继保护,且设定值为电机铭牌上额定电流,为何还这么频繁烧坏?热继到底起多大作用?1000多台中从冷却风扇到油泵电机每天都有一台要拉去修,这正常吗? 1.电机烧毁与电机温度相关,而电机温度则与电流、散热条件相关。热继电器只能保护电机在短时间电流增大很多的时候起作用,比如严重过载、缺相、短路等。假设在电机长期处于一般过载,电流不至...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:86 时间:2021-11-25
  • 为什么变频器会烧毁电机? 普通异步电机的散热是靠电机屁股后面的风扇吹风散热,如果长时间低频运行(就是长时间运行在电机的额定频率以下,电机转速低风扇吹的风量就小,从而使电机散热不良,太热了就会烧毁电机。电机有问题了电机电流就会增大。超过变频器的最大电流,变频器就会实施保护停止输出同时报一个故障代码告诉用户。 变频器显示OC就是过电流的意思。解决的办法是把电机换成变频专用电机,或者给电机加装一个散...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:94 时间:2021-11-24
  • 电机的电压380V三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0,但却能正常启动,运行时亦无任何异常! 电机本身无任何损坏,环境温度与湿度都在正常允许范围内!此现象并非单台设备的特例,这样的电机共有4台,均有同样的现象。 现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:116 时间:2021-11-24
  • 化纤车间泵很多,1000多台,24小时运行,几乎每天都有电机烧坏,都有热继保护,且设定值为电机铭牌上额定电流,为何还这么频繁烧坏?热继到底起多大作用?1000多台中从冷却风扇到油泵电机每天都有一台要拉去修,这正常吗? 看看各位电气大神如何认为的? 工友A: 电机烧毁与电机温度相关,而电机温度则与电流、散热条件相关。热继电器只能保护电机在短时间电流增大很多的时候起作用,比如严重过载、缺相、短路等...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:105 时间:2021-11-23
  • 电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。 所以想要三相电机正反转,核心就是换相、自锁、互锁。 三相换相的方法,主电路的构成...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:101 时间:2021-11-23
  • 我们在工农业生产中常常会用到三相异步电动机,三相异步电动机有各种故障,其中三相异步电动机缺相运行是电机常见的故障。下面我们来说说缺相时电机会怎样以及那些原因会导致缺相。 三相电机启动时缺一相 三相电机缺相运行是指电动机的定子绕组三相电源缺一相。在电机缺一相时,如果这时给电动机通电启动,那么电动机一般会发出“嗡嗡”的声音,并且电动机的升速比较慢。当电机所拖动的负载比较重的情况下,启动时达不到规定...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:89 时间:2021-11-23
  • 电机软启动装置有哪些主接线种类及常见故障 电机软启动器的主接线方法: 1、在线型: 所有软启动器的控制器都有电动机过载保护,当软启动器在线运行时软启动器的控制器能对电机进行过载保护,不要加装热过载继电器。由于经过可控硅后的电流谐波电流非常大,所以不能加装电子式热过载继电器,否则热继的误动作使系统不能正常工作。由于可控硅比较昂贵而且更换困难,为了保护可控硅要用快速熔断器防止软启动器下口发生短路烧毁可...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:77 时间:2021-11-19
  • 风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。 位于丹麦的V164,高达220米,上面安装有3个巨型叶片,每个叶片长达80米。一天24小时能发电26万度,足够满足数百户家庭1个月的用电量。 关于这个发电量,好多人都有疑问,风机转得这么慢能发电吗,发电量真的有那么多吗? 其实,风机叶片转速慢的原因很简单,这跟自身的重量以及风速有很大关系。 越大型的风机,叶片越...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:485 时间:2021-11-19
  • 电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。 电源问题 电源方面使电动机发生过热的原因,有以下几种: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:73 时间:2021-11-19