干式变压器更新时间:2024-04-28 18:55:18

本专题为土木在线干式变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与干式变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问各位专家,干式变压器零相用的电流互感器的电流比如何选择,有时用户让变压器厂家来选择,请问如何选择?谢谢。...查看详情

    用户:wangwei20 浏览量:1934 时间:2015-10-19
  • 最近有个项目用的是干式变压器,预埋件和槽钢不知道如何设计,[10槽钢是布置在变压器外壳的下面,还是在变压器导轨下面也预留250X8的钢板?...查看详情

    用户:fayadetudou 浏览量:16116 时间:2015-10-11
  • 随着复电干式变压器在我国的不断开拓创新和大量推广应用,国内的设计制造技术已达世界一流水平,未来的干式变压器预计将获得进一步发展。 1、节能低噪 我国在损耗与噪声研究及节能环保变压器的制造上,已经具备较高水平。然而,节能环保是变压器研发的永恒课题,还有很多问题值得研究。低损耗硅钢片、阶梯步迭铁心接缝、箔式绕组结构、噪声研究的深入、环境保护要求、计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:843 时间:2015-08-14
  • 变压器图片1

    1、干式变压器的PLC温控系统系统组成与工作原理 干式变压器的温控系统主要由5部分组成:传感器、A/D模块、PLC主机、输入输出模块及人机界面等,系统结构原理图如图1所示。在控制部分,选用SIEMENS的S7-300 PLC对采样信号进行快速、可靠的处理,组态软件为SIMATIC STEP 7;选用SIEMENS的TP270 6’触摸式人机界面(HMI)对实时温度值和各种故障信息进行显示、记录...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1392 时间:2015-08-12
  • 复电干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。 3. 主架无裂纹,线圈无松散变形,垂直安装的电抗器无倾斜。 4. 各连接部分接触良好,无过热。 5. 引线线夹处连接良好。 6. 外表无开裂,无放电痕迹。 7. 使用红外热成像或红外测温仪监测异常温升及局部热点。 8. 防雨措施良好。...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:748 时间:2015-08-07
  • 什么是干式变压器的绝缘等级?什么叫“H级绝缘,用B级考核温升”? 干式变压器的绝缘等级: 干式变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准。比如,B级绝缘允许工作到130℃,H级绝缘允许工作到180℃,所以,H级绝缘允许导线选得细一些。 “H级绝缘,用B级考核温升”: 就是说,变压器采用H级绝缘材料,但是各个点的工作温度不允许超过B级绝缘所允许的工作温度。这实际上是...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:16184 时间:2015-08-05
  • 环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。 1.电气产品类变压器投入运行前的检查 (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。 (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。 (3)检查温度计、接地线等电气接线是...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:992 时间:2015-07-24
  • 请问干式变压器和油变对有载调压开关要求各有什么不同?两种变压器的有载调压开关工作原理基本相同吗?...查看详情

    用户:bookhf 浏览量:2007 时间:2015-07-23
  • SBK、BK变压器是基于电磁感应原理,将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上,彼此之间通过磁路和电路的相互耦合,实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。 变压器结构: SBK、BK变压器的结构分为变压器机芯和机箱二大部分。变压器机芯主要由绕组和铁芯构成,机箱主要由箱体和面板指示(电压/电流指示)等部分构成。 适用场所: 适用于各种需要变换电压等级或需要安全隔离的场所。(例:广泛用于地铁、高层建筑、机场、...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:852 时间:2015-07-22
  • 什么时候用油浸式变压器什么时候用干式变压器呢?...查看详情

    用户:qq_1403489092505 浏览量:2551 时间:2015-07-06
  • 供配电技术图片1

    SG-系列三相干式隔离变压器基本参数 型号 变压器容量 KVA 额定 电压V 空载 耗损W 负载 损耗W 空载 电流% 阻抗 电压% 联结组标号 外形尺寸 l*b*h: m m 重量 (约Kg) [color=#f0c00...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1132 时间:2015-07-05
  • 供配电技术图片1

    SCB10-10KVA干式变压器技术参数: 5254107 SCB10干式变压器型号及意义: 5254108 产品标准: GB/TI0228-2008 GB/TI094.11-2007 额定高压: 10(11 ,10.5 ,6.6 ,6.3 ,6)KV 额定低压: 0.4KV 联结组别: Dyn11 或YynO 高压分接范围: ±5% 或主2 x 2.5% 绝缘水平: LI75AC35/LI0AC...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:5319 时间:2015-07-05
  • 配电网络中的三相干式变压器大部分采用无载调压。在切换分接开关时,应先将三相干式变压器从高、低压电网中退出运行,再拆除各侧的连线和地线,方可切换分接开关,然后用直流电桥测量各相直流电阻。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧伤,而未用的分接头长期浸在油中,很可能产生氧化膜等现象,容易造成切换分接头接触不良,故测量直流电阻很重要。尤其是电力系统中的主变压器,容量较大,更应认真做好此项工作。 一般小...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1177 时间:2015-07-05
  • 具干式变压器高压线圈采用四段圆筒式线圈的dhl绕制:(右绕向) 在第一段的dhl位置上开始绕制第一匝线圈,开始处要预留一定的dhl长度导线。如绕一圈,用玻璃布带固定在模具上,令始绕头处于分接区的dhl突出部分。按照规定的dhl每层匝数绕制,允许底层多绕1~2匝。层间放置图纸规定网格板EGT。导线的dhl排列可以不要太紧密,只要尺寸允许,应当有一定的dhl空隙,每段绕制完成后,线段的dhl总匝数...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1896 时间:2015-07-05
  • 油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产。 油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1067 时间:2015-07-05
  • 非包封H级干式变压器的变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:640 时间:2015-07-05
  • 一、电压水平:目前大批量生产主要集中于10kV电压等级,各发电厂站多为6kV电压。15~20kV产品也常有订货。目前国际上环氧树脂浇注绝缘干式变压器最高电压为35kV,我国几家大厂已生产了近百万千伏安35kV产品在各地投网运行。 二、 容量: (1)配电变压器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配电变压器容量30~2500 kVA,受低压PC屏进线开关遮断容量的限制,目前尚未...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1078 时间:2015-07-05
  • 干式变电器依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器, 电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V 负载。干式变电器用横流式冷却风机是一种进、出风口均无导叶、专用于干式变电器冷却 横. 流式风机。其主要部件有:专用 单相或三相小功率感应异步电动机、横流式叶轮、机壳、导风装置。 干式变压器的温度控制系统 ...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1031 时间:2015-07-05
  • 正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。 最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了 看你的变压器是什么耐热等级的 目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。 变压器根据耐...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1469 时间:2015-07-05
  • 其实SCB10干式变压器的负载损耗产生于变压器的线圈。为什么变压器的线圈会产生负载损耗呢。我们知道金属导体都有电阻存在,电阻是金属材质的物理特性,没法改变。每种材质都存在电阻,衡量电阻值有一个很重要的参数即电阻率,电阻率是物理特性每种材质的电阻率都不相同。 金属存在电阻后当有电流通过,电流就要对其做工,做工就产生热量,这就是变压器线圈产生的负载损耗。所以变压器的线圈多采用电阻率偏低且相对比较经济的...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:871 时间:2015-07-03