本专题为土木在线干式变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与干式变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。 1.电气产品类变压器投入运行前的检查 (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。 (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。 (3)检查温度计、接地线等电气接线是...查看详情
油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产。 油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘...查看详情
一、电压水平:目前大批量生产主要集中于10kV电压等级,各发电厂站多为6kV电压。15~20kV产品也常有订货。目前国际上环氧树脂浇注绝缘干式变压器最高电压为35kV,我国几家大厂已生产了近百万千伏安35kV产品在各地投网运行。 二、 容量: (1)配电变压器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配电变压器容量30~2500 kVA,受低压PC屏进线开关遮断容量的限制,目前尚未...查看详情
正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。 最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了 看你的变压器是什么耐热等级的 目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。 变压器根据耐...查看详情