本专题为土木在线干式变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与干式变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
任何类型的变压设备,在经过长时间的使用后都需要进行定期的维护。其中对于干式变压器的干燥处理,是所有三相变压器使用者不能忽视的保养维护问题。 如果这些潮湿因子长期积累,就会直接影响到变压设备的使用品质,甚至可以导致安全事故的发生。因此进行正确的三相干式变压器干燥处理,是大家需要掌握的设备使用原则。 哪些是最有效的变压器干燥处理措施呢?感应加热干燥途径就是大家不能忽视的,首先需要设备置于油箱内部,外部...查看详情
容量大于2000KVA的干式变压器不能直接和低压总柜靠一起,哪位大虾能否提供下规范或行业要求的书面资料!谢谢了!...查看详情
各位大虾:请问树脂浇注干式变压器本体与外壳之间的距离,有无相关国家标准及规定,大概数据是多少,烦请不吝赐教,谢谢!...查看详情
①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂; ②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口; ③运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10k...查看详情
1、居民供配电多使用干式变压器,实际施工中零地排规格选择裕度较大,和相排一样规格。请问:配电设计中对干式变压器的零地排规格有何要求? 2、实物施工图中零排接地工艺有何不妥,如何改进? 555651355565145556512 5556512 5556513 5556514...查看详情