暖通空调更新时间:2025-12-05 19:49:30

本专题为土木在线暖通空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • ◆ 关于风管制作安装 ◆ 关于空调水系统安装 ◆ 关于减振降噪 ◆ 关于空调系统保温 ◆ 关于暖通设备安装 ◆ 关于泳池、SAP结露 ◆ 关于地下车库综合管线布置的 ◆ 关于室外空调(或热力)水管敷设 接触过施工方的人都知道他们是非常‘狡猾’的,每次发现质量问题,口头上说问题不大不要慌,但往往最终会影响实际使用,甚至交付。 关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:7745 时间:2021-01-15
  • 来源:暖通顾问、冷暖在线 如有侵权,请联系删除 一、管道施工: (一)支吊架安装: 1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50 mm; 2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫, 3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架; 4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15 m设置承重防晃支、吊架; 5、竖井内的立管,每隔2 ~ 3层应设导向支架。 管道安装顺...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:5242 时间:2021-01-14
  • 1.1 PE-RT管 一、 PE - RT 管:执行国家 CJ/T 175-2002 标准。 二、产品适用于冷热水管道系统。 三、规格与型号: 管材系列和规格尺寸 mm 表1.1-1壁厚的偏差 mm 表 1.1-2 四、验收方法: 1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;取 4 0...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:366 时间:2021-01-11
  • 铜管材料进场重点把控那些项目,进场的材料是否需要复检。...查看详情

    用户:方正平直 浏览量:451 时间:2021-01-08
  • 什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。 当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几台机组,然后将回水管和供水管分别连接起来形成总回水管和总供水管,这就是模块化的组合。 相当于将多台小机组组合成一台大机组。 风冷模块机组系统...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:435 时间:2021-01-07
  • 01 风机的并联工作 01 风机的并联工作 并联是为了加大通风机流量。并联后的通风机压力,对每台风机都是相等的;而并联后的总流量则等于各台风机流量的代数和。如下图中的合成特性曲线H-Q 上的点,系指在压力为HA 时,1 台通风机的流量Q1A 及另1 台通风机的流量QⅡA之和。 风机并串联工作特性及实例应用_1 在不同管网中2台通风机并联工作的特性曲线 当通风机并联使用时,要想增加较大的流量,只能在...查看详情

    用户:cof1596781755878 浏览量:597 时间:2021-01-06
  • 加药装置是是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制于一体的成套设备, 用于需要投加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂的循环水系统,进行水质处理药剂的准确投加与计量。 在给水、排水处理过程中,常常投加各类化学药剂作为阻垢、杀菌灭藻、混凝、絮凝用,以达到净化水的目的。这些药剂有固体颗粒、液体,在投加过程中必须溶解、稀释及按配比定量投加方能取得最佳效果,所以溶药投加装置是水处理工程中的常用设备之一。 全自动...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:961 时间:2021-01-03
  • 一、制冷剂不足的处理 1、故障现象: 整机制冷效果差,出水口仅有点凉,且用歧管压力表检查发现高压侧、低压侧压力均低(在压缩机正常转速下,环境温度为35℃左右时,低压表指数低于1kg/c m 2 ,高压表指数低于10kg/c m 2 ),同时从视液镜中可见气泡流动。 2、故障原因: 制冷系统有制冷剂泄漏点,而导致制冷剂不足。 3、处理方法: 1)...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:391 时间:2021-01-03
  • 施工准备: 1、技术准备:在施工前施工人员要认真学习设计单位出具的“空调保温改造工程橡塑材质要求及施工说明”、工程原设计图纸、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《工业设备及管道绝热工程及验收规范》、供应商提供的说明书等。 2、工具、耗材准备:准备的工具有卷尺、钢尺、下料垫板、人子梯、毛刷、壁纸刀、红色笔、手把灯(安全电压)、棉纱。 3、材料准备与使用部位:橡塑保温棉δ=10用于冷凝水管路...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:347 时间:2021-01-03
  • 盘点管道安装常用的六类支吊架 并附以选用标准供工程朋友们参考 1、单支角钢式支吊架 示例 参考标准 2、附墙式角钢支架 示例 参考标准 3、吊式角钢龙门支架 示例 参考标准 4、吊式槽钢支架 示例 参考标准 5、管道井槽钢综合支架 示例 参考标准 6、通丝吊架 示例...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:396 时间:2020-12-30
  • 一、冷冻水管道(≥5℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径 厚度 管道公称直径 厚度 房间吊顶内、机房 15 ~25 25 15 ~25 25 32 ~80 30 32 ~80 30 ≥100 35 ≥100 35 室外 15 ~25 35 15 ~25 30 32 ~80 40 32 ~80 35 ≥100 50 ≥100 40 二、热水...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:936 时间:2020-12-30
  • 1、为什么天气越冷,制热效果越差? 答:主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 2、为什么在-5度以下,建议改用其他设备制热? 答:冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用,当室外温度低于...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:382 时间:2020-12-29
  • 01、温度的换算 先从最简单的开始——温度换算 摄氏度(C)与华氏度(F) 华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8摄氏度=(华氏度-32)/1.8 开氏温度(K)与摄氏度(C) 开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15 02、压力的换算 MPa、 kPa 、P...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:451 时间:2020-12-28
  • 一、制冷基本术语 1、制冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。 2、制冷剂: 在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R22、R134A、R410A、R32、R290、R404A、R717、水。 3、载冷剂: 是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。 4、制冷量: 单位时间里由制冷机(空调器...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:326 时间:2020-12-28
  • 重庆万达广场地处南坪核心区域,总建筑面积78万m2,是一个大型城市综合项目,集大型商业中心(商场、写字楼、商业街区、商务公寓)、高尚住宅、五星级酒店为一体。商业中心总建筑面积235833.15m2,由A、B、C、D 四栋高层塔楼及底部四层商业裙房,二层吊层和地下商业超市、车库及设备用房组成。其中A 栋塔楼为24 层,- 2 层为车库及设备用房,-1~4 层为商业用房,5~24 层为办公用房;B 栋...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:614 时间:2020-12-25
  • 01 风机的并联工作 并联是为了加大通风机流量。并联后的通风机压力,对每台风机都是相等的;而并联后的总流量则等于各台风机流量的代数和。如下图中的合成特性曲线H-Q 上的点,系指在压力为HA 时,1 台通风机的流量Q1A 及另1 台通风机的流量QⅡA之和。 在不同管网中2台通风机并联工作的特性曲线 当通风机并联使用时,...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:1298 时间:2020-12-23
  • 1 诱导通风系统概述 1.1与传统通风方式比较 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,不仅可以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。 1.2诱导通风系统的基本原理 诱导通风系统的喷嘴射出的气流可视为等温自由射流,由于射流边界与周围介质...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:513 时间:2020-12-23
  • 1. 目的: 保证厂房通风空调与排气管道设计安装验收在长安新科统一化,标准化,符合国家与行业要求,消除潜在风险,确保使用效果。 2. 适用范围: 本章适用于xx电子厂房通风与排气、排水工程中,使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。 3. 参考文件:GB50243-2016 4. 风管设计制作: 设计要求:所有相关工程施工前,必须提供详...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:495 时间:2020-12-23
  • 热力供暖计量选型解决方案 为全面提升供热水平,实现节能减排,“汽改水”工程全面启动。供暖热源由蒸汽改为高温水,居民供暖效果明显改善,大大节省能源消耗、减少排放。高温水管网具有节能、稳定、安全、高效的优点。高温水的准确计量就成为热力公司管理和效益的重要抓手。 初期,大口径高温水计量仪表主要选用进口超声波流量计,其特点是质量好、性能稳定、成本高、货期长、服务弱。随着国内超声技术的日益成熟,潍坊奥博仪...查看详情

    用户:sdaoboyibiao 浏览量:203 时间:2020-12-22
  • 1 概述 在暖通空间调系统中,水是至关重要的元素。 由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。 当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。 水平力失调将严重影响空调系统的运行,因此...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:450 时间:2020-12-18