距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线暖通空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
问题结论一: 消防复合风管当采用金属内壁时,需提供不同风压等级下风管强度的型式检验报告及风管整体耐火极限的型式检验报告,当以上报告合格时,即认定满足要求。 问题描述: 用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材制作的复合风管,当采用金属内壁时,金属内壁厚度是否可以小于通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.3 的对应要求。 解析说明: ...查看详情
作为专注制冷机房(能源站)实际运行能效的活动,“蓝天杯”高效机房(能源站)优秀工程评选活动(以下简称“蓝天杯”)自2019年创办至今已经举办了4年,今年共有50多个项目申报参评,最终评选出8个优秀工程项目。 “蓝天杯”活动有如下3个鲜明特点: 1、始终秉持“用数据说话”原则; 2、不仅关注制冷机房的高效,而且关注整个空调系统的高效; 3、不仅关注当年运行节能,而且关注多年持续高效。 ...查看详情
暖通空调计算公式(可收藏) 供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: ...查看详情
现在暖通空调设计都用哪个软件了?...查看详情
1、分歧管介绍与作用 分歧管也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。 分歧管连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分,气管口径通常比液管要粗,分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的...查看详情
1. 传统室内游泳池常见问题 室内泳池水体热量损失主要由水体表面蒸发引起。当空气湿度降低且空气温度低于池水温度时,热能就会随池面水分蒸发进入室内空气。如果湿度不控制在理想范围内,空气中所含高湿气会在天花板、墙壁上凝结水气(滴),热量流失同时会造成严重的装潢侵蚀和泳者闷热的不舒适感觉。在除湿热泵尚未普及之前,最普通控制湿度的方法就是排出潮湿的空气,引进外界干燥的空气并加热至室温。如此方式的空气加...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
现行有关建筑节能标准: 国家行业标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 国家行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 国家行业标准《供热计量技术规程》JGJ173-2009 国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015 山东省地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 山东省地方标准《居...查看详情
知识点:防火阀的设置技巧 来源:网络,如有侵权,请联系删除 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。 问题1:是否存在70℃常闭的防火阀? 应该存在DFHF(B70℃),即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。 问...查看详情
来源:府东暖通 如有侵权,请联系删除 暖通空调设备是一个庞大而复杂的系统工程,大到跟大型的高层办公楼,星级酒店,小的直接跟民用的建筑有着重要的关系,其施工技术关系到管道工程以及图纸设计等关键技术,作为专业的暖通人员,必须严格把握好每道施工环节,保证建筑物的暖通系统正常使用。下面就是针对在施工中遇到的难题的解决方案: 难题一:管线、设备的定位和标高交叉方面 对于综合性的建...查看详情
暖通空调设备是一个庞大而复杂的系统工程,大到跟大型的高层办公楼,星级酒店,小的直接跟民用的建筑有着重要的关系,其施工技术关系到管道工程以及图纸设计等关键技术,作为专业的暖通人员,必须严格把握好每道施工环节,保证建筑物的暖通系统正常使用。下面就是针对在施工中遇到的难题的解决方案: 难题一:管线、设备的定位和标高交叉方面 对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷...查看详情
11月5日,第五届中国国际进口博览会开门迎客。进博会是全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地,展示高技术产品、赋能千万中小企业、激活供应链是进博会重要的展示内容。本届进博会上,三菱重工、天加、格兰富、丹佛斯、松下电器、威乐、博世、江森自控、威能、美而浦、建发居住科技、艾默生等暖通空调与宅配机电企业亦有亮相参展,一系列蕴含全球领先科技的暖通“黑科技”产品纷至沓来。#CIIE 2022- 三菱...查看详情
【转】机电安装第一课 1.1 PE-RT管 一、PE-RT管:执行国家CJ/T 175-2002标准。 二、产品适用于冷热水管道系统。 三、规格与型号: 管材系列和规格尺寸 mm 表1.1-1 壁厚的偏差 mm 表1.1-2 四、验收方法: 1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;取 ...查看详情
工业和信息化部日前发布了2022年第23号公告,批准1036项行业标准。 值得关注的是,1036项行业标准中, 由全国冷冻空调设备标准化技术委员会归口的共有11项行业标准,将于2023年4月1日起实施。 以下为10项与暖通空调相关的行业标准详细情况: 1、标准名称:热交换器热工性能和流体阻力特性通用测试方法 标准编号:JB/T 10379-2022代替标准:JB/T 10379-...查看详情
(点击图片可查看大图) 因篇幅限制,未完待续……...查看详情
引言 抗震设计在建筑机电工程中的重要性越来越突出。而我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地区,6度及6度以上地区占国土面积的95%。本文对暖通空调及燃气抗震设计进行了梳理,并可以直接用于抗震设计专篇。 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。抗震需进行二次深化设计。 1.抗震措施 1.1悬吊管道中重力大于1....查看详情
一、暖通空调含义 暖通空调包括: 采暖、通风、空气调节这三方面的技术。 采暖: 又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风: 用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节: 简称空调,是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气 流速度等参数...查看详情
在国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》所重点提到的“碳达峰十大行动”中,“能源绿色低碳转型行动”“节能降碳增效行动”“工业领域碳达峰行动”“城乡建设碳达峰行动”等,均与空调系统和设备密不可分。 当前,我国在空调生产、销售和使用数量方面均已占据世界首位,如果未来空调使用量进一步增加,应用场景进一步扩展,控制空调系统的碳排放水平势必会成为我国实现建筑碳中和的最关键环节之一。 据统计,我国空调...查看详情
房间的冷量需求计算方法和数据 一、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室一般办公室理发厅图书馆、博物馆 115--145145--175...查看详情
流量环:多点式风速(压差)传感器 流量环是压力无关型机组中核心部件; 2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压; 动压Pd=全压-静压=?ρv2=0.5*1.2*v2 三种系统级控制模式: 白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证: 主送风机持续运行; 主送风机受控运行来...查看详情