  • 室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊 《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。 GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。 看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?...查看详情

    用户:imyouyi 浏览量:17685 时间:2016-12-11
  • 根据民用建筑电线电缆防火设计规范(重庆的一个地方规范) 里面的规定“当电线电缆成束敷设时,应采用具有阻燃性能的电线电缆。”这句话该怎么理解呢? 电线一般都是至少两根线一起敷设,是不是按此规定 都必须用阻燃电线呢?并且设计按此规范,把所有的电线都设计为阻燃电线(多层住宅小区项目),并且不管是户内线还是公共区域电线都设计为阻燃线,请问这样合理吗?用普通电线不可以吗?请教各位,谢谢!...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:2659 时间:2016-12-10
  • 现在的电缆桥架好象都是封闭式的,这个电缆的环境温度要按多少选?电缆较多时,总感觉运行条件应该是很差的。还有载流量要乘的系数是多少?...查看详情

    用户:linx8849 浏览量:1236 时间:2016-12-06
  • 现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。...查看详情

    用户:qq_1479258596236 浏览量:14354 时间:2016-11-16
  • 求助!各位大神!总长约23公里的35kV单芯电缆桥架上敷设,分为30段左右,每段长700米左右,是否需要全换位周期敷设?如果有,能说明是什么规范就最好了!感谢!...查看详情

    用户:小文00 浏览量:1044 时间:2016-11-10
  • 09D101-6 矿物质绝缘电缆敷设,有用到的可以下载....查看详情

    用户:月下飞天镜 浏览量:1807 时间:2016-10-24
  • 天正电气图片1

    EX170 450KW 电机,选择此电缆型号 ZA-YJV22-0.6/1kV-4x(3x120+1×70),采用4根120mm2的电缆并联使用,不知道如何使用天正软件来敷设,保证占用的桥架空间是正确的。 请各位大侠多多指教! 5625375...查看详情

    用户:co1476432871131 浏览量:1923 时间:2016-10-14
  • 《JB-T10216-2000 电控配电用电缆桥架标准》 《CECS31-2006 钢制电缆桥架工程设计规范》 《GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 《JBT 6743-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境》 《GB-T1804-2000厚度标准公差》 由于发帖不可以留链接,很多传不上了,还有很多规范。 请大家去摆渡一下:东莞文兴桥架,wenxing8丶com这个站,打开...查看详情

    用户:东莞文兴 浏览量:2755 时间:2016-09-27
  • 路灯照明中,当采用TN-S系统,并采用五芯电缆时,防雷接地还需要沿电缆全线通长敷设镀锌扁钢吗?还是说,利用五芯电缆的PE线作为接地线,就不再需要单独敷设扁钢了?...查看详情

    用户:棒棒23 浏览量:7232 时间:2016-09-22
  • 可不可以这样理解,电缆线通过同一线路敷设?请各位大神指点迷津...查看详情

    用户:qq_1470911908061 浏览量:5932 时间:2016-09-10
  • 电缆桥架在同一高度并列敷设时,两个电缆桥架间的距离是多少?有相关的规范规定吗?...查看详情

    用户:古木叶 浏览量:10561 时间:2016-08-23
  • 厂房装修电缆敷设不容忽视,有一点差池轻则使厂房功能受损,重则会危及员工生命。所以,为大家整理了一些关于电缆敷设的知识。 电缆桥架的安装和架内电缆敷设:电缆桥架选用优质加强型的材质。用镀锌扁钢由室外接地极引至桥架焊接牢固,做到接地良好、焊接处做防腐处理。在安装有一定长度的直线桥架时,做耐张处理。 从桥架引至电源分箱及开关箱时,接头连接平直、牢固、下引桥架角度端正和箱体交接处做好接地。连接电缆...查看详情

    用户:co1431309692903 浏览量:2922 时间:2016-08-15
  • 请教各位,需要从地下配电室拉电缆到室外地面,无现成电缆竖井可用,为了不破坏建筑外墙防水,想经过风井铺设电缆,请问是否可行?有无现行规范明确禁止这类施工?谢谢...查看详情

    用户:wbs00788 浏览量:5086 时间:2016-08-14
  • 电力工程电缆设计规范中要求,明敷的电缆与管道直接无隔板防护的允许距离,电力电缆与热力管道的距离,平行1m,控制0.5m,不明白处: 1.上述热力管道的标准,多少温度,压力才算热力管道 2.上述距离要求是无隔板防护,如果实在不能满足的话,是不是可以通过加防护隔板解决,这个隔板有啥要求,或者加了隔板的安全距离怎么算 不知道有没有碰到这样问题的朋友,希望求解...查看详情

    用户:lixiaoxin1983 浏览量:8466 时间:2016-08-05
  • 55780965578096 高清点击下载完整版12D101-5_110KV及以下电缆敷设图集...查看详情

    用户:zhuwanchao2010 浏览量:6330 时间:2016-07-28
  • 如果可以,槽盒安装在建筑外墙上,有什么需要注意的地方...查看详情

    用户:沐雨听春风 浏览量:501 时间:2016-07-12
  • D101-1~7图集大全:110kV及以下电力电缆终端及接头、电缆敷设、矿物绝缘电缆敷设、预制分支和铝合金电力电缆...查看详情

    用户:李槟榔 浏览量:23822 时间:2016-06-29
  • 各位大哥们帮小弟解答一下,现在我这边的工地图纸上画的是母线 和电缆都是明敷设该怎样固定,间距是多少?还有电缆之间的间距?母线槽该怎么固定?哪位大哥帮小弟解答一下,有图片的话更好。小弟先谢过了...查看详情

    用户:qq_1465433253718 浏览量:3553 时间:2016-06-19
  • 《电力工程电气设计手册-电气一次部分》中933页,有一个空气中并列敷设电缆的校正系数,我查看了附表,校正系数用于1至6根电力电缆并列敷设的情况,意思就是说每一层电缆支架上,敷设的电力电缆根数不能超过6根?能这样理解吗?但是对于变电站中,交流负荷特别多,交流电源均需要从站用电馈线柜中引出,每一层支架上不能超过6根电力电缆,这个应该很难保证吧?所以我推测的是,每一回回路中的电缆不能超过6根,而不是每一...查看详情

    用户:yl1362760783 浏览量:3313 时间:2016-05-28
  • 10KV高压电缆能否穿过气瓶间敷设?有规范要求嘛?...查看详情

    用户:long20131022 浏览量:826 时间:2016-05-18