15D202-2柴油机图集里面吊钩载重只给出5吨,用HRB300的吊钩混凝土规范限制直径不大于22mm,请教别人考虑采用吊葫芦,不知可有哪位大神弄过类似的? 5646720 5646721 5646722...查看详情
柴油发电机房及消防供配电电气设计 常见疑难问题解析 陈文良老师主讲讲义。...查看详情
一个地下柴发机房,柴油机重达27t,机房顶梁下设吊钩,按抗拉核算270kN/270N/mm2=1000mm2,需要直径36.5,但是一级钢直径范围为6~22mm,求助各位大神这根吊钩该怎么设计?...查看详情
1. 空调冷源采用大型高效离心式冷水机组 中央冷冻站设置冷水机组,按照(N+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷却提供冷量,每台冷冻机配置一台换热器与冷冻机组串联安装,冬季可提供部分或者是全部自然冷却冷量。自然冷却是指在室外湿球温度低至一定值时,直接利用冷却塔,不用运行制冷机组从而得到冷冻水的过程。 也就是说当室外温度低于机房回风温度时,可利用室外冷源,在不开启或部分开...查看详情
本人菜鸟一枚,向各位求教机房精密空调防水围堰的设计标准和工艺要求,具体问题如下,有劳各位帮忙! 有关给机房精密空调做防水围堰的相关标准是什么呢?是不是一般情况围堰的高度是50mm至100mm?一般采用什么材料做防水围堰呢?是土石、混凝土,还是什么?具体什么规格呢?对围堰厚度有什么要求呢? 防水围堰内是否必须做地漏呢?如果机房位于二楼及以上的楼层,也可以做地漏吗?如果做地漏,排水管道是否需要经过楼板...查看详情
电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)...查看详情
柴油发电机机房设计及安装...查看详情
5505832...查看详情
新手发帖 多多支持啊,空调机房设计于安装图集,希望能帮到大家。...查看详情
GB50174-2008,8.1.8“用于电子信息系统机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应由不同回路供电” 如果房专用空调等动力设备也需要UPS供电的话,是不是需要与电子设备用的UPS分开,设置两套UPS系统?...查看详情
为何新版得防火设计规范里的发电机房内必须设置水喷淋?...查看详情
GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范,对于机房要求的还是挺细的...查看详情
本人大四学生在做冷热源工程机房的课程设计,。希望各前辈给个机房设计图...查看详情
06R201《直燃型溴化锂吸收式制冷(温)水机房设计与安装》欢迎下载...查看详情
《制冷机房设计与安装图集》欢迎下载...查看详情
找了好久终于找到了,希望大家有着方面的书也能给我分享一下。...查看详情
小弟在一家精密机房空调公司 ,当初设计时考虑成本方面,将贮液器、供液电磁阀、单向阀都取消,也未考虑机房空调一般都会有长配管的安装。现发了小批量到客户现场,反晚压缩机开机会保护。目前很是苦恼,向论坛高人咨询以下问题 1. 现场空调外机与内机高度差在4-30m。像这样的状况如何解救。 2. 增加供液电磁阀不知道能否解决问题 3. 贮液器如果选型 售后反映制冷剂充注基本在每台3kg 左右(5KW的冷量,...查看详情
随着现在高层建筑的蓬勃发展,及其综合功能越来越强,一个大型高层建筑群往往有几个不同的业主及其用途,造成发电机组需设置多台。同时因发电机房面积过大,导致水喷雾系统流量过大,在此条件下,如何向多区域大面积发电机房进行水喷雾系统供水及控制成为一个核心问题。本文结合福州长城沃尔玛购物广场的工程实例提出解决措施。 一, 工程概况 福州长城沃尔玛购物广场位于福州市六一路和福马路交界处,是租用旺龙大厦裙房一至三...查看详情
《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》...查看详情
机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调) 舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。机房专用空调的重要控制参数为湿度,可以达到±5%的控制精度。 1.适用场合,精密空调主要...查看详情