罗茨风机更新时间:2026-01-31 03:41:50

本专题为土木在线罗茨风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与罗茨风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一个小工程是这样的,供气采用罗茨风机2台供气,工作为轮换工作,现有一个问题就是,每台风机工作的最佳时长是多少小时。我们这边的人认为是1个小时轮换工作,原因是罗茨风机工作时电机温度会较高,容易烧坏。个人认为1小时轮换工作时间太短,且风机启动频繁,更容易损坏。 不知群里各位同行,在设计风机运行方面是如何设定的,罗茨风机运行多长时间轮换最为合适,请同行们分享一下经验心得 @hug@...查看详情

    用户:fefa224 浏览量:5915 时间:2012-05-23
  • 供配电技术图片1

    各位大侠,小弟所在自来水水厂滤池鼓风机出现问题,求教大家。滤池共三台罗茨鼓风机,鼓风机后有电动蝶阀(始终打开,没有关)并联接在同一根总送风管上,以前使用正常,前天开始出现问题:2#风机不动,启动1#或3#鼓风机时,可以看到2#风机反转(应是旁侧,风机送风倒灌进来所致),以前开启任一风机均没有这种现象,附图。 请问下几个问题: 1、罗茨鼓风机出风口后有类似逆止阀功能的部件吗?以防止其它风机开启时,风...查看详情

    用户:awy420 浏览量:4632 时间:2012-05-18
  • 水处理图片1

    近日参观一污水处理厂,看到了传说中的罗茨风机,不过看起来安装的水平不咋地,请各位前辈指教下,晒图吧,请各位前辈就风机的安装水平,工艺水平等点评,运行起来,风机声音大的不得了.... 1、外观图,鼓风机房用的是彩钢棚,不明白为啥这么搞,风管声音特别大,右面的为接触氧化 4454091 2、风机房内整体图,一用一备 4454089 4454090 3、局部图 4454092 4454093 44540...查看详情

    用户:akbobo 浏览量:3392 时间:2012-02-15
  • 纯水系统中 预处理有多介质过滤及超滤,甲方不提供压缩空气,请问,工艺用气是用罗茨风机,仪表用气配空压机么?...查看详情

    用户:winelywang 浏览量:6393 时间:2012-01-31
  • 一个生活污水处理工程,采用水解+接触氧化工艺,水量5m3/h,按照气水比15:1计算,供气量为0.083×15=1.24m3/min,加上反应池空气搅拌空气消耗量,所需风机供气量为2m3/min左右。接触氧化池水深4m,想请教前辈,选用罗茨风机风压时,应依据什么来计算?要不要考虑输送管道的压损?有没有计算公式或参考书?? 请大家多发点意见@smile@...查看详情

    用户:fefa224 浏览量:10924 时间:2011-12-24
  • 各位,问题如题。谢谢! 本帖最后由 gdsg 于 2011-12-26 11:31 编辑 ]...查看详情

    用户:gdsg 浏览量:1736 时间:2011-12-06
  • 某工程选用NSR50-50A罗茨风机,风量1.51m3/min。风压4.5mH2O.功率2.2KW。进池体主风管超水面0.5m。曝气方式选穿孔曝气管。在离风机出口2m左右位置安装放空管。主风管DN80,放空DN80。本方案为间歇曝气。由于罗茨风机要求无压启动,每次启动时都开放空后启动风机,待电流稳定后关放空,,可开放空开风机后发现会抽水回来,从放空管往出冒水,不知道是什么原因,有朋友说是射流原理引...查看详情

    用户:byron0409 浏览量:10140 时间:2011-11-22
  • 正在设计一污水处理工程项目,周边是民居,距离污水池的距离只有100米左右。请问罗茨风机房的设计在降噪方面有哪些措施?多谢各位指点。...查看详情

    用户:goodluckcy 浏览量:2939 时间:2011-10-17
  • 砂滤罐自动进入反洗、气洗过程,但罗茨风机没有打开,导致水倒流进入风机。风机剩余电量过高,自动跳闸。估计对电机没有机械损伤,但是应该如何处理进水的罗茨风机?(风机内已排水)...查看详情

    用户:laban.chan 浏览量:22560 时间:2011-10-17
  • 问个简单的问题,氧化沟前处理采用旋流沉砂池,该沉砂池配有罗茨风机,无轴搅拌器,我想问一下正常进水时罗茨风机是否开启,怎样操作为正确?谢谢!...查看详情

    用户:du5153 浏览量:1907 时间:2011-10-14
  • 用于旋流沉砂池的小罗茨鼓风机今天运行了两个小时,开始油箱冒烟了,一股味道,喷黑色的机油,请问这是什么问题,风机两年没用了!...查看详情

    用户:lianhongaf 浏览量:2510 时间:2011-10-14
  • 罗茨鼓风机为两个曝气系统曝气,一边四个池子,一边12个池子,都由4台风机供气,12个池子由一个250的提供,4个池子由2个200池子提供 12个池子离风机比较远,问题:离得远的12个池子曝气比较正常,而离得近的4个池子曝气很弱,风机开的越多,压力和电流越大,而且容易自动停机,希望有高人帮忙解答一下...查看详情

    用户:cl40217797 浏览量:1888 时间:2011-10-08
  • 厂区又两部分曝气池,一边5000方,一边10000方,由4台罗茨风机供气,10000方还离罗茨风机比较远 但是10000方那边曝气很厉害,而5000方曝气很弱。。。...查看详情

    用户:cl40217797 浏览量:1513 时间:2011-10-08
  • 请问我罗茨风机出口的排污阀门设有,但罗茨风机出口后管线会爬到比设备本体要高,防止倒流。请问这样有没有大的问题,谢谢!...查看详情

    用户:kingdomqiang 浏览量:888 时间:2011-09-19
  • 各位同仁、各位高手,大家好!请教大家一个问题,比较头疼。 昨天去了一家做稀土材料的公司,有个项目要做。 他们车间有四套分级机系统,用于选粉的。工艺流程为原料仓——分级机——旋风筒——收尘器——引风机,引风机为三叶罗茨风机,风机参数:全压34KPa,流量16.3m³/min。收尘器为布袋除尘器,用130*1500的普通布袋,共30条(具体厂家和型号不明)。现在这套设备使用起来有个问题,就是罗茨风机出...查看详情

    用户:csjitian121 浏览量:2089 时间:2011-05-27
  • 新手最近接手了一个罗茨风机的施工问题! 最近做一个厌氧工程,需要把产生沼气的用罗茨风机送出去,罗茨风机工作压力是0~9.8KPa,储气装置安全工作压力范围为0~1KPa,在输气过程中要防止抽成真空,请问罗茨风机如何装法,需要配套什么样的压力变送器和阀门?在线急等!谢谢各位前辈高手不吝赐教!...查看详情

    用户:hernan1982 浏览量:3176 时间:2011-03-10
  • 关于选用罗茨风机/水泵的一些调查 希望同行朋友都能给出真实的意见 感谢 调查问题如下: 1、您经常选用罗茨风机/水泵的品牌是? 2、选用以上品牌的主要原因是? 3、您认为质量最好的罗茨风机/水泵品牌是? 4、您选用罗茨风机/水泵品牌的信息来源是? 5、一年中,那个月份购买罗茨风机/水泵的频率较高? 6、一般什么情况下,会考虑更换一直使用的品牌? 7、选用罗茨风机/水泵,关键的因素是? 8、您选用的...查看详情

    用户:abcjinhua 浏览量:14465 时间:2011-01-12
  • 我们现在用的有一台30kw的罗茨鼓风机,用的是220#齿轮油,由于很长时间没有用,齿轮油冻起来了导致风机无法开启,请高人指点解决方法! 本帖最后由 p2008y 于 2011-1-12 13:08 编辑 ]...查看详情

    用户:p2008y 浏览量:3702 时间:2011-01-10
  • 规范资料图片1

    章丘市绿洲机械有限公司是专门生产三叶罗茨鼓风机的专业企业,企业技术力量强大,拥有大批高素质的专业队伍及生产技术人员,具有强大的技术开发、设计、研制、生产和质量监控能力,并建立了完善的售后服务体系。 公司主导产品LZSR系列三叶罗茨鼓风机。引进吸收国内外三叶罗茨鼓风机先进技术,运用先进的CAD/CAM辅助设计,自行研发并专业精工生产的、高品质、低噪音、新一代高效节能的产品。该产品具有结构合理、体积小...查看详情

    用户:lvzhoufengji 浏览量:1128 时间:2010-11-19
  • 工地图片图片1

    厂里在调鼓风机间距的时候用手机拍的 4115572 4115573 4115574 4115575 4115576...查看详情

    用户:s80754037 浏览量:4671 时间:2010-11-18