罗茨风机更新时间:2024-04-27 07:34:43

本专题为土木在线罗茨风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与罗茨风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 污水处理用罗茨鼓风机,双油箱风机基础图. 投稿网友: zsn0623 上传时间: 2013-04-12 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:zsn0623 浏览量:1328 时间:2013-04-15
  • 水处理图片1

    本帖最后由 paqilai 于 2013-4-2 16:13 编辑 前一段时间在罗茨风机出现了点问题,所以到论坛上来看看有啥办法没有,无意间发现很多问罗茨风机问题的帖子,感觉这些帖子很好,沉下去挺可惜的,所以把他们罗列起来,开个帖子做个标记,以后遇到相关问题可以找到帖子。同时也服务一下大家。希望大家多多鼓励! 1、罗茨风机的出口温度问题 http://bbs.co188.com/thread-7...查看详情

    用户:paqilai 浏览量:2642 时间:2013-04-02
  • 我们一污水站用的是罗茨风机鼓风曝气,往调节池、污泥池、接触氧化池曝气,通过阀门调节曝气量。最深的池子深度是5米,风机升压是58.8KPa。正常运行时风机上的压力表显示为0.04MPa,但有几次压力表的数值达到了0.05以上,有几次又不到0.04,阀门开启度、水位都没有变化啊,实在是想不通怎么会这样呢?难道是和气温有关吗?...查看详情

    用户:goodluckcy 浏览量:3196 时间:2013-03-03
  • 1.罗茨风机加油加多了、或者皮带轮过小等因素为什么会造成罗茨风机过载呢? 2.选用大些的皮带轮为什么可以减小电机电流? 3.罗茨风机出口压力要求保持为某一个值时,调小风机的流量对压力会有什么影响?...查看详情

    用户:yanwuhb 浏览量:2697 时间:2012-11-23
  • 风机和罗茨风机噪音测量方法...查看详情

    用户:hxh_2010 浏览量:935 时间:2012-11-17
  • 怎样控制罗茨风机的出口温度,要求五十度左右,出口加装冷凝器可以吗?还有其他方法吗?最好比较省钱些...查看详情

    用户:chunhuanbao99 浏览量:7317 时间:2012-10-17
  • 如果把罗茨风机当真空泵使用,风机入口的负压最高可以达到多少帕? 我知道罗茨风机和罗茨真空泵的基本结构和原理都是相似的,但是罗茨真空泵和罗茨风机是不同的,罗茨真空泵是用来吸气,常用作负压环境,而罗茨风机是吹气常用做正压环境。...查看详情

    用户:chunhuanbao99 浏览量:1592 时间:2012-10-11
  • 应该怎么评定一台罗茨风机的性能?有什么因素要考虑?处理功率、效率、风量、出口风压、入口风压(真空度),转速、噪声,还有什么需要考虑的?...查看详情

    用户:chunhuanbao99 浏览量:721 时间:2012-10-08
  • 变压器、高压电气部分、罗茨风机、电缆、浓缩机、刮泥机招标 焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购招标 焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段)招标 受蓝星(焦作)水务有限公司委托,就其“焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段)”进行公开招标,欢迎国内具有相关能力的单位参加投标。 一、项目名称:焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段) 二、项...查看详情

    用户:wangtejing1 浏览量:536 时间:2012-07-14
  • 江湖救急:调试新建的污水处理厂,第一次用到TSR型三叶罗茨鼓风机,第一次开启了几分钟后发现风管很烫。 个人认为原因在于:缺泄压阀,风机是带负荷启动的; 局部阻力大了,第一次通气,曝气盘很多都是堵了的,随着通气时间的增加,氧化池内气团才逐渐增加; 摩阻大了,据安装的交待从风机房到氧化池的风管的弯头有八个左右。 各位路过的同行指点一二呀。(图片发不上来)...查看详情

    用户:zhongzh 浏览量:4264 时间:2012-06-09
  • 环保工程施工图片1

    好像被和谐了,不能发表只好截图 4505811...查看详情

    用户:niyaming 浏览量:13794 时间:2012-05-28
  • 一个小工程是这样的,供气采用罗茨风机2台供气,工作为轮换工作,现有一个问题就是,每台风机工作的最佳时长是多少小时。我们这边的人认为是1个小时轮换工作,原因是罗茨风机工作时电机温度会较高,容易烧坏。个人认为1小时轮换工作时间太短,且风机启动频繁,更容易损坏。 不知群里各位同行,在设计风机运行方面是如何设定的,罗茨风机运行多长时间轮换最为合适,请同行们分享一下经验心得 @hug@...查看详情

    用户:fefa224 浏览量:5807 时间:2012-05-23
  • 供配电技术图片1

    各位大侠,小弟所在自来水水厂滤池鼓风机出现问题,求教大家。滤池共三台罗茨鼓风机,鼓风机后有电动蝶阀(始终打开,没有关)并联接在同一根总送风管上,以前使用正常,前天开始出现问题:2#风机不动,启动1#或3#鼓风机时,可以看到2#风机反转(应是旁侧,风机送风倒灌进来所致),以前开启任一风机均没有这种现象,附图。 请问下几个问题: 1、罗茨鼓风机出风口后有类似逆止阀功能的部件吗?以防止其它风机开启时,风...查看详情

    用户:awy420 浏览量:4552 时间:2012-05-18
  • 水处理图片1

    近日参观一污水处理厂,看到了传说中的罗茨风机,不过看起来安装的水平不咋地,请各位前辈指教下,晒图吧,请各位前辈就风机的安装水平,工艺水平等点评,运行起来,风机声音大的不得了.... 1、外观图,鼓风机房用的是彩钢棚,不明白为啥这么搞,风管声音特别大,右面的为接触氧化 4454091 2、风机房内整体图,一用一备 4454089 4454090 3、局部图 4454092 4454093 44540...查看详情

    用户:akbobo 浏览量:3338 时间:2012-02-15
  • 纯水系统中 预处理有多介质过滤及超滤,甲方不提供压缩空气,请问,工艺用气是用罗茨风机,仪表用气配空压机么?...查看详情

    用户:winelywang 浏览量:6373 时间:2012-01-31
  • 一个生活污水处理工程,采用水解+接触氧化工艺,水量5m3/h,按照气水比15:1计算,供气量为0.083×15=1.24m3/min,加上反应池空气搅拌空气消耗量,所需风机供气量为2m3/min左右。接触氧化池水深4m,想请教前辈,选用罗茨风机风压时,应依据什么来计算?要不要考虑输送管道的压损?有没有计算公式或参考书?? 请大家多发点意见@smile@...查看详情

    用户:fefa224 浏览量:10863 时间:2011-12-24
  • 各位,问题如题。谢谢! 本帖最后由 gdsg 于 2011-12-26 11:31 编辑 ]...查看详情

    用户:gdsg 浏览量:1711 时间:2011-12-06
  • 某工程选用NSR50-50A罗茨风机,风量1.51m3/min。风压4.5mH2O.功率2.2KW。进池体主风管超水面0.5m。曝气方式选穿孔曝气管。在离风机出口2m左右位置安装放空管。主风管DN80,放空DN80。本方案为间歇曝气。由于罗茨风机要求无压启动,每次启动时都开放空后启动风机,待电流稳定后关放空,,可开放空开风机后发现会抽水回来,从放空管往出冒水,不知道是什么原因,有朋友说是射流原理引...查看详情

    用户:byron0409 浏览量:10005 时间:2011-11-22
  • 正在设计一污水处理工程项目,周边是民居,距离污水池的距离只有100米左右。请问罗茨风机房的设计在降噪方面有哪些措施?多谢各位指点。...查看详情

    用户:goodluckcy 浏览量:2883 时间:2011-10-17
  • 砂滤罐自动进入反洗、气洗过程,但罗茨风机没有打开,导致水倒流进入风机。风机剩余电量过高,自动跳闸。估计对电机没有机械损伤,但是应该如何处理进水的罗茨风机?(风机内已排水)...查看详情

    用户:laban.chan 浏览量:22484 时间:2011-10-17