罗茨风机更新时间:2026-01-31 03:41:50

本专题为土木在线罗茨风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与罗茨风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 192立的接触氧化池,处理水量为42立每小时,气水比按1:10的话,该选用什么型号的罗茨风机??...查看详情

    用户:wangyanzoey 浏览量:1977 时间:2014-10-15
  • 据E路风机网了解,影响罗茨鼓风机出口温度的因素主要包括:风机的容积效率,工作压力,风机的内泄漏,吸入风的温度。 上述一些因素一但风机成形就已经定形了,跟风机厂家的技术水平有很大的关系。我们能做的就是降低出口压力,降低吸入风温度,或者是认为通过其他办法降低出口温度。而很多情况下,污水处理厂受工艺限制,出口压力是不能降的。我们可以从下面几方面入手: 1、如果风机是装在室内的。有条件的可以装空调。不要可...查看详情

    用户:mmfjlyy 浏览量:1257 时间:2014-10-13
  • 图纸简介: 这是一套罗茨风机出风口列管式热交换器的3D CAD图纸,配套罗茨风机出口口径DN200,配套冷源自来水25℃ 投稿网友: wsg18 上传时间: 2014-09-22...查看详情

    用户:wsg18 浏览量:2226 时间:2014-09-22
  • 图纸简介: 本图纸为JST-100罗茨风机隔声罩的制作图纸,图纸内容包括JST-100罗茨风机隔声罩安装结构图,JST-100罗茨风机隔声罩组件详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: yichuang168 上传时间: 2014-05-26...查看详情

    用户:合肥力威科技 浏览量:983 时间:2014-05-26
  • 停机再开,突然报软起连接错误,演练模式旁路接触器等原件都正常,哪位大哥帮忙分析下是什么原因...查看详情

    用户:cwj382757831 浏览量:820 时间:2014-05-10
  • 水处理图片1

    前几天去一个污水站,看到他们罗茨风机上有两个零部件,不太了解起什么作用,请大家指点一下。 4808964 4808965 这个里面有个弹簧,感觉像是泄压的,但是没有找到他们的人请教 4808966 请教各位这两样是什么东西,有什么作用:$ 4808964 4808965 4808966...查看详情

    用户:lili_09 浏览量:1823 时间:2013-11-28
  • 现场有一台ABB acs510 09A4-4 ,带两台罗茨风机,一拖二的设计,两台不会同时启动。电机额定功率4KW,电流8,8A.变频器使用ABB标准宏,设定运行频率为50HZ时,当变频器带负载启动时,频率上到大概20HZ,就掉回14 5 HZ 最后稳定在20HZ左右,就再也上不去了。不带负载时变频器正常,绕过变频器直接启动时电机也正常。更改过2101 启动功能为4(转矩提升)或者5(跟踪+转矩提...查看详情

    用户:deluxe7 浏览量:3958 时间:2013-11-05
  • 图纸简介: 55KW罗茨风机软启动柜电控图,风机的一次图。二次控制图。 投稿网友: lc_zxy 上传时间: 2013-09-16 图纸省份: 山东...查看详情

    用户:lc_zxy 浏览量:1092 时间:2013-09-16
  • 250KW 300KW的空气悬浮离心风机 罗茨风机低压变频启动的启动电流大概是额定电流的几倍 这个问题一直都没搞清,直接影响了变压器的容量选择!!求解,谢谢!!...查看详情

    用户:bingo705 浏览量:2409 时间:2013-08-23
  • 图纸简介: 污水处理用罗茨鼓风机,双油箱风机基础图. 投稿网友: zsn0623 上传时间: 2013-04-12 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:zsn0623 浏览量:1357 时间:2013-04-15
  • 水处理图片1

    本帖最后由 paqilai 于 2013-4-2 16:13 编辑 前一段时间在罗茨风机出现了点问题,所以到论坛上来看看有啥办法没有,无意间发现很多问罗茨风机问题的帖子,感觉这些帖子很好,沉下去挺可惜的,所以把他们罗列起来,开个帖子做个标记,以后遇到相关问题可以找到帖子。同时也服务一下大家。希望大家多多鼓励! 1、罗茨风机的出口温度问题 http://bbs.co188.com/thread-7...查看详情

    用户:paqilai 浏览量:2690 时间:2013-04-02
  • 我们一污水站用的是罗茨风机鼓风曝气,往调节池、污泥池、接触氧化池曝气,通过阀门调节曝气量。最深的池子深度是5米,风机升压是58.8KPa。正常运行时风机上的压力表显示为0.04MPa,但有几次压力表的数值达到了0.05以上,有几次又不到0.04,阀门开启度、水位都没有变化啊,实在是想不通怎么会这样呢?难道是和气温有关吗?...查看详情

    用户:goodluckcy 浏览量:3237 时间:2013-03-03
  • 1.罗茨风机加油加多了、或者皮带轮过小等因素为什么会造成罗茨风机过载呢? 2.选用大些的皮带轮为什么可以减小电机电流? 3.罗茨风机出口压力要求保持为某一个值时,调小风机的流量对压力会有什么影响?...查看详情

    用户:yanwuhb 浏览量:2784 时间:2012-11-23
  • 风机和罗茨风机噪音测量方法...查看详情

    用户:hxh_2010 浏览量:949 时间:2012-11-17
  • 怎样控制罗茨风机的出口温度,要求五十度左右,出口加装冷凝器可以吗?还有其他方法吗?最好比较省钱些...查看详情

    用户:chunhuanbao99 浏览量:7372 时间:2012-10-17
  • 如果把罗茨风机当真空泵使用,风机入口的负压最高可以达到多少帕? 我知道罗茨风机和罗茨真空泵的基本结构和原理都是相似的,但是罗茨真空泵和罗茨风机是不同的,罗茨真空泵是用来吸气,常用作负压环境,而罗茨风机是吹气常用做正压环境。...查看详情

    用户:chunhuanbao99 浏览量:1645 时间:2012-10-11
  • 应该怎么评定一台罗茨风机的性能?有什么因素要考虑?处理功率、效率、风量、出口风压、入口风压(真空度),转速、噪声,还有什么需要考虑的?...查看详情

    用户:chunhuanbao99 浏览量:739 时间:2012-10-08
  • 变压器、高压电气部分、罗茨风机、电缆、浓缩机、刮泥机招标 焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购招标 焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段)招标 受蓝星(焦作)水务有限公司委托,就其“焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段)”进行公开招标,欢迎国内具有相关能力的单位参加投标。 一、项目名称:焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段) 二、项...查看详情

    用户:wangtejing1 浏览量:560 时间:2012-07-14
  • 江湖救急:调试新建的污水处理厂,第一次用到TSR型三叶罗茨鼓风机,第一次开启了几分钟后发现风管很烫。 个人认为原因在于:缺泄压阀,风机是带负荷启动的; 局部阻力大了,第一次通气,曝气盘很多都是堵了的,随着通气时间的增加,氧化池内气团才逐渐增加; 摩阻大了,据安装的交待从风机房到氧化池的风管的弯头有八个左右。 各位路过的同行指点一二呀。(图片发不上来)...查看详情

    用户:zhongzh 浏览量:4326 时间:2012-06-09
  • 环保工程施工图片1

    好像被和谐了,不能发表只好截图 4505811...查看详情

    用户:niyaming 浏览量:13850 时间:2012-05-28