架空线路更新时间:2025-11-26 01:37:33

本专题为土木在线架空线路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与架空线路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘 要:电力网络的建设前提是先进行线路的设计,线路设计的好坏它关系着线路的投资运行费用与 运行的可靠性;线路的路径选择在线路设计中起着举足轻重的地位。本文通过对送电线路的路径选择的技 术分析,归类总结技术要求与规范,为其路径选择提高工作效率。 1 选线步骤 选线的目的是在线路起讫点间选出一个技术上、经济上较合理的线路路径。分为室内图上选线和现场 选线两步进行。 1.1 室内图上选线 该阶段主要任务...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:688 时间:2015-08-24
  • 架空线路雷雨天遇雷电劈,线路前端安装有智能断路器及故障寻址仪。雷电击过后,断路器未跳砸,故障寻址仪全部亮红,末端令克BC两相跌落,末端C相寻址仪亮红,被击线路被雷击时冒烟发红,雷击过后线路上发出放电声,请问这样的现象要怎么处理过后才能送电?紧急求助...查看详情

    用户:m231303 浏览量:401 时间:2015-08-16
  • 供配电技术图片1

    1、概述 随着高压送电线路电压等级的不断提高,导线表面发生电晕及其他放电的机会越来越多,电晕及其他放电的同时产生的效应之一就是无线电干扰(简称RI,是英文RadioInterference缩写),无线电干扰的实质,就是在电晕和放电的过程中,出现一些有害的电磁波,且频带相当宽,从频率上说,从低频50Hz到高频上千兆赫兹的范围。这些频率会干扰周围无线电通信设施的正常运行。 补充:送电线路对...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1834 时间:2015-08-14
  • 1 前言 随着现代国民经济的飞速发展和对电力需求的不断增长,电力安全问题越来越受到电力局和相关人士的重视,目前,雷击仍是电力安全的主要危害之一。目前配电线路上,都已广泛地使用了绝缘线缆。可以说,配电网的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中最为突出的问题则是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,最近几年,在使用绝缘导线以来,已造成近百起雷击闪络...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1072 时间:2015-08-01
  • 道路工程图片1

    1. 引言 改革开放以来,我国城镇化建设发展迅速。城市数已经从1978年的193个发展到2005年的661个;城市化率从1978年的17.9%,提高到2005年的43%,城市人口也从1978年的1.72亿人,提高到2005年的5.6亿人。在城市高速发展的同时,由于原有的各种市政管线或容量不够或没有做好预留,已不能满足使用要求,在完善和扩建的过程中会对以前的各种管线进行改造或增容。同时,新发...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:2220 时间:2015-07-31
  • (1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。(2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子...查看详情

    用户:co1434422778089 浏览量:1375 时间:2015-07-28
  • 如题 有谁能帮一下 新人不懂 能说说计算过程吗...查看详情

    用户:jisnkk 浏览量:1854 时间:2015-07-20
  • 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2977 时间:2015-07-17
  • 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段: ① 输电线路受到雷电过电压的作用。② 输电线路发生闪络。③ 输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压。④ 线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即: 一、防直击,就是使输电线路不受直击雷。采取的措施是沿线路装设避雷线。 二、防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。采取的措施是加强线...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:769 时间:2015-07-14
  • 据统计,输电线路的故障占电网事故的大部分,输电线路的故障以雷击跳闸的居多,尤其是在山区,雷击跳闸引起的输电线路故障远远超过外力破坏,高居第一位。因此,降低输电线路的雷击跳闸率对加强电网稳定、保证输变电设施安全运行具有非常重要的意义。 1 线路概况 某110 kV线路全长51.8 km,杆塔140基,导线为LGJ-150,线路平均档距约为350 m,杆塔采用110 kV定型塔。 系统为中性点直接...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:544 时间:2015-07-13
  • 10kV架空电力线路绝缘很低,装设避雷线后也不能把雷电压降低到线路绝缘所能承受的水平;加上目前lOkV线路大多采用钢筋混凝土杆,电杆的自然接地可起到避雷线的作用;再则10kV电网中性点都不是直接接地,单相网络接地后不会引起线路跳闸。此外,10kV线路的供电重要性较低,电杆不高,且受到城市建筑和野外树木的屏蔽。雷击机会较少,所以lOkV架空电力线路一般都不装设避雷线。 10kV架空电力线路一般可采...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1269 时间:2015-07-13
  • 供配电技术图片1

    配电网由架空线路、电缆线路、开关站和配电站或杆架式变压器、各种开关设备、保护装置及自动控制设备等构成。 配电网的网络接线方式,根据配电的不同构成方式,分为架空线路配电的接线方式、电缆线路配电的接线方式,以及架空线路与电缆线路混合配电网接线方式。 从结构上看,架空线路配电网的结构形式(或电网接线)基本上分为三大类。 5261832 (1)干线式结构。 干线式结构又称树枝式...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:917 时间:2015-07-09
  • 1 架空线路配电网自动化实现模式 一般将da的实现方法分为两种,即不需通讯的分布智能模式和需要通讯的集中智能模式。 分布智能模式是指ftu和柱上开关具备自动故障判断隔离及 网络 重构的能力,不需要通讯与主站系统的参与。这种模式主要有电压时间型和电流计数型两种。方法是ftu结合断路器或负荷开关构成的具有重合功能的分段器。通过开关功能和保护时间配合实现故障隔离与供电的恢复。日本...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:953 时间:2015-07-09
  • 一、架空线路基本组成和设计的基本要求 1.架空线路的基本组成。用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路,它由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大曲率半径(以减小电晕放电);架空地线(又称避雷线)设置于输电导线的上方,用于保护线路免遭雷击,重要的输电线路通常用两根架空地线。绝缘子串由单个悬式(...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:631 时间:2015-07-07
  • 一、在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过3...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:964 时间:2015-07-02
  • 架空线路露天架设,经常遭受各种外界因素的影响,架空线路在运行中出现事故较多,应加强巡视和维护。一般采用定期、特殊、故障和夜间巡视的方式。 (1)定期巡视,应根据线路的电压等级、运行状况、周围环境的变化等因素确定,一般不分高、低压线路。每月巡视一次,如果运行良好,可适当地延长。对地埋线路,每半年巡视检查一次。 (2)特殊巡视是在气候发生急剧的变化(如大风、雷雨、大雾、大雪和严冻等)或遇自然灾害(如滑...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:492 时间:2015-07-02
  • 架空线路露天架设,经常遭受各种外界因素的影响,架空线路在运行中出现事故较多,应加强巡视和维护。一般采用定期、特殊、故障和夜间巡视的方式。 (1)定期巡视,应根据线路的电压等级、运行状况、周围环境的变化等因素确定,一般不分高、低压线路。每月巡视一次,如果运行良好,可适当地延长。对地埋线路,每半年巡视检查一次。 (2)特殊巡视是在气候发生急剧的变化(如大风、雷雨、大雾、大雪和严冻等)或遇自然灾害(如滑...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:513 时间:2015-07-02
  • 架空送电线路的构成 主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 (一)导线 1、其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。 2、线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 3、我国目前常用的钢芯铝绞线的导...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:787 时间:2015-06-29
  • 防雷减灾图片1

    雷电对电力线路的危害及高压架空线路的防雷保护措施 1、雷电对电力线路的危害 架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1312 时间:2015-06-24
  • 针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:728 时间:2015-06-23