距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线架空线路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与架空线路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
架空配电线路在下理解是不需按DL/T5222的21.0.9条的要求增加零值绝缘子(但参考答案中增加了零值绝缘子),也不知道在下这样的理解是否正确?...查看详情
5537752...查看详情
市政电力工程规划,高压架空线路沿道路敷设,那么线路距离道路红线多远距离设置? 因为设置了高压架空线要控制高压走廊的,一般110是30m,220是45m,那么建筑红线会后退好多,所以问下这个高压线路怎么设置?...查看详情
92X101-1架空通信线路和墙壁电缆的安装...查看详情
99D102-2 1000V以下铁横担架空绝缘线路安装...查看详情
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-11 12:47 编辑 99D102-1 6~10kV铁横担架空绝缘线路安装...查看详情
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 编辑 03D103 10kV及以下架空线路安装...查看详情
请教各位,小弟刚开始学习架空线路机械特性方面的知识,发现弧垂等很多计算中都用到输电线路最低点应力σ0,但好像书上都没有说这个σ0是怎么来的,小弟感到十分困惑,请知情者点拨一二,不胜感谢!...查看详情
1、两个不同单位的专线是否能同杆架设(左右三角形式)? 电杆必须用15米杆吗? 2、一条公用线路能否与一条专线同杆架设? 有没有哪本书上有相关说明 求大神!...查看详情
5491712 5491713 5491710...查看详情
《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定》 第四部分:架空输电线路 目录如下: 5485364 5485362 5485364...查看详情
本帖最后由 sdw88889 于 2016-1-5 21:06 编辑 110KV架空线路没有电,存在倒杆距离问题吗,有专家帮指点一下。...查看详情
架空输电线路设计风速取值分析...查看详情
请教为什么《公路工程技术标准》规定架空送电线路与公路交叉,交叉角度必须大于45度?...查看详情
求助各位专家,如题架空线路多长距离加拉线,拉线的角度,以及线路部分相关规范。...查看详情
农村电网经过一、二期农网改造工程、农网完善工程后,10KV配电线路运行状况得到改善,运行水平和供电可靠性也有一定程度的提高。但是,由于农网线路大多数为辐射型单电源网络,并且存在线路供电半径长,线路通道复杂,改造标准低等因素,造成农网10KV架空线路故障较多,故障点查巡困难,供电可靠性差。如何正确有效地判断、查找、处理配电线路故障,缩短停电时间,及时恢复供电就显得尤为关键。 下面就以连山区...查看详情
论文导读:雷击引起导地线断股或在悬垂线夹处断线的故障比较常见,雷直击架空地线断线的故障亦时有发生。架空地线短路热稳定允许电流小是雷击架空地线断线的主要原因,而悬垂线夹处为薄弱环节,则更容易断线。 关键词:220KV输电线路,雷击,架空地线 1.雷击架空地线断线原因探讨 雷击引起导地线断股或在悬垂线夹处断线的故障比较常见,雷直击架空地线断线的故障亦时有发生。究其原因,值得探讨。 1.1...查看详情
图中的内容来自GB50065,请教一下标红的那部分L如何计算,在本项中并没有给出L的计算方法?L1=0表示的是什么?提前谢谢。...查看详情
0 前言 俄罗斯1999年《导则》〔2〕(以下简称99《导则》)的制定,荟萃俄罗斯这方面著名的专业人员俄罗斯1999年版《导则》[2],参加起草人员有29名俄罗斯著名的专业人员:3位院士、3位教授、4位博士、12位副博士(相当西方和中国的博士学位),7位有名工程师。总结和吸收了从1954年以来的运行经验和科研成果以及国外先进技术。因此内容上从1954年版《导则》[1]7章13个附录,共9...查看详情
因冰冻大风天气,往往会出现覆冰输电线路随风舞动的现象,覆冰导线舞动对输电线路安全运行造成了严重危害,容易引起相间闪络、金具损坏,造成线路跳闸停电或引起烧伤导线、拉倒杆塔、导线折断等严重事故,从而造成重大经济损失。国内外学者对覆冰导线舞动机理及防护已进行了大量的研究工作。根据导线舞动加速度来模拟导线舞动轨迹,并对输电线路导线舞动监测系统以及基于无线传感器网络的输电线路导线舞动多点监测系统进行研究。研...查看详情