  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :汽车库、修车库和停车场防火 参考答案: 1.CE 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.ACDE 8.B 9.A 10.D...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:7 时间:2022-09-20
  • 一、 消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备,以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电,应符合下列规定:1 Ⅰ类汽车库、采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应按一级负荷供电;2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电;3 Ⅳ类汽车库和Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可采用三级负荷供电。 二、 。消防用电设备的配电线路应与其他动力、照明等配电线路分开设置。消防用电设备应采用专用供电回路,其配...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:476 时间:2022-09-01
  • 汽车库采用预作用系统,喷头能参考厂房采用标准响应型扩大覆盖面积喷头吗?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:37 时间:2022-08-05
  • 消防车道 4.3.1汽车库、修车库周围应设置消防车道。4.3.2 消防车道的设置应符合下列要求: 1 除Ⅳ类汽车库和修车库以外,消防车道应为环形,当设置环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置; 2 尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m; 3 消防车道的宽度不应小于4m。4.3.3 穿过汽车库、修车库、停车场的消防车道,其净空高度和净宽均不应小于4m...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:149 时间:2022-07-26
  • 4.2 防火间距 4.2.1除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场之间以及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物之间的防火间距不应小于表4.2.1的规定。其中,高层汽车库与其他建筑物,汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m;汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按表4.2.1的规定值增加2m。 表4.2.1汽车库、修车库、停车场之间以及汽车库、修车库、停...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:426 时间:2022-07-26
  • 请问大侠,汽车库和车库(GB50067-2014)的区别是什么呢?我查了帮助文件,没有写明。烦请大侠指教,谢谢!...查看详情

    用户:汇泳泽 浏览量:61 时间:2021-11-01
  • 详见视频论述汽车库出入口及车道的设置要求...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:55 时间:2021-10-24
  • 一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:72 时间:2021-09-18
  • #导读 为解决既有建筑地下汽车库面临的电动汽车加入后的消防安全问题,开展了消防系统升级技术的探讨。通过分析现阶段电动汽车充电设施的国家标准、广东省相关标准以及汽车库、建筑的有关消防设计规范内容,指出了在已建地下汽车库中进行局部电动汽车车库消防改造存在制约因素及应对措施。最后,对于已建地下汽车库接纳电动汽车充电设施提出了具体的升级改造建议,对于广大已建地下汽车库中进行局部的电动汽车车库消防改造有指...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:86 时间:2021-06-02
  • 摘要:广州港南沙港区近洋码头工程商品汽车库有别于一般的仓储库房,同时具有汽车库的属性,通过设计过程中对建筑单体的定性及成品汽车堆放存储数量的优化,力求满足业主单位的使用需求及提高建筑的经济效益。项目背景:广州港南沙港区近洋码头工程位于广州市南沙区黄阁镇沙仔村东侧,广州港出海航道主航道狮子洋西岸,北端紧靠广州港南沙汽车滚装船码头。该工程的工可,初设及施工图均由中交四航局港湾工程设计院有限公司完成。码...查看详情

    用户:lijiawei411 浏览量:32 时间:2021-05-17
  • 像那种带通风采光井的地下车库可以利用采光井四周的百叶自然补风吗,如果可以,补风口在储烟仓以内如何处理?...查看详情

    用户:liuhengjin1203 浏览量:360 时间:2021-03-30
  • 在《汽车库》规范6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。根据此条在汽车库通往地下室处通过通道的地方需要加甲级防火门,但目前很多设计将甲级防火门直接设置在了前室的门上,原因是通道部分或者进入地下室的大...查看详情

    用户:gxx119 浏览量:657 时间:2021-02-25
  • 05J927-1《汽车库(坡道式)建筑构造图集》已经作废 17J927-1 《车库建筑构造 》 新图集供下载 --------------------------------- 仅供介绍参考,请购买正版图集。...查看详情

    用户:一竖三横 浏览量:7023 时间:2021-01-15
  • 建筑消防给水图片1

    本文转载自微 信公众号给水排水,ID:wwe1964,作者:杨俊槐 导读 针对当前汽车库设计越来越紧凑,消火栓布置困难的情况,总结了目前常见消火栓布置方案,并通过多方案比较后,对汽车库消火栓布置提出设计建议。 0 前言 ...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:1206 时间:2020-12-17
  • 消防软管卷盘真空破坏器设置要求 问:对于未设置消火栓及自喷系统、仅设有消防软管卷盘的场所,从生活饮用水管道系统上接出消防软管卷盘时是否需要依《建水标》 3.3.8-1 及 3.3.10-3 同时设置倒流防止器和真空破坏器? 答: 不需要 。 解析: 根据条文 3.3.8-1 与条文 3.3.10-3,在认为规范不矛盾的前提下,可判定消防软管卷盘不属于条文 3.3....查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:351 时间:2020-12-09
  • 建筑方案设计图片1

    62655976265596 整个码头区的生产与辅摘要:广州港南沙港区近洋码头工程商品汽车库有别于一般的仓储库房,同时具有汽车库的属性,通过设计过程中对建筑单体的定性及成品汽车堆放存储数量的优化,力求满足业主单位的使用需求及提高建筑的经济效益。 项目背景:广州港南沙港区近洋码头工程位于广州市南沙区黄阁镇沙仔村东侧,广州港出海航道主航道狮子洋西岸,北端紧靠广州港南沙汽车滚装船码头。该工程的工可,初...查看详情

    用户:lijiawei411 浏览量:447 时间:2020-08-10
  • 通风排烟图片1

    地下汽车库一个防火分区4000平米,每个充电设施防火单位不大于1000平米,一个防火分区划分4个防火单元,我理解为一个防火分区划分了4个防烟分区,按汽车库防火设计规范,每个防烟分区的排烟量应满足(表8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量),现汽车库高6.35m,计算每个防烟分区排烟量35025m³/h,我考虑每个防火单元一套机械排烟系统,四个防火单元共用一套机械加压送风,防火单元...查看详情

    用户:liu11110871 浏览量:7922 时间:2019-08-06
  • 地下汽车库承载力如何计算...查看详情

    用户:wx_1560777394022 浏览量:15 时间:2019-06-17
  • 《GB50067-2014:汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中7.6.2.1条,喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方。条文说明:绝大多数汽车库的停车位置是固定的,在调查中发现绝大部分的汽车库设置的喷头是按照一般常规做法,根据面积大小和喷头之间的距离均匀布置,结果汽车停放部位不在喷头的直接保护下部,汽车发生火灾,喷头保护不到,灭火效果差。所以本条规定应将喷头布置在停车位上。问题1、喷头布置在停...查看详情

    用户:arenazhang 浏览量:358 时间:2019-04-18
  • 建筑规范图片1

    4.2.1 除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距,不应小于表4.2.1的规定【图示1】。其中,高层汽车库与其他建筑物,汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m【图示2】;汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按表4.2.1的规定值增加2m。【图示3】 6059543 注: 1 防火间距应按...查看详情

    用户:hanwu213 浏览量:7932 时间:2018-11-01