室内消火栓更新时间:2024-04-13 14:14:46

本专题为土木在线室内消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室内消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    一、室内消火栓 (一)室内消火栓分类 1.按其出水口形式可分为单出口室内消火栓和双出口室内消火栓。目前,双出口室内消火栓已基本淘汰,不建议采用。 2.按其栓阀数量可分为单栓阀(以下简称单阀)室内消火栓和双栓阀(以下简称双阀)室内消火栓。 3.按其结构形式可分为直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:64 时间:2024-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    真心求教,室内消火栓根据规范要求设置成环状管网,一条供水横干管在楼顶设置,另一条因为条件的问题,设置在了室外建筑附近,在室外成环,不知道这样设置满不满足规范要求。...查看详情

    用户:cof1583718762110 浏览量:51 时间:2024-01-11
  • 建筑给排水图片1

    《火灾自动报警系统设计规范》说:“咱是自动报警规范,不想搞那么多事,设不设消火栓按钮,请咨询消火栓专业规范哈!” 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 没有明确要求消火栓旁需要设置消火栓按钮,仅规定当设置消火栓按钮时,应通过联动方式启泵 4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:85 时间:2023-12-20
  • 建筑消防给水图片1
  • 室内消火栓的给水方式是一级消防工程师消防给水及消火栓系统的相关知识点。给水方式是指建筑物消火栓给水的供水方案,其按照建筑类型的不同,可分为低层建筑室内消火栓系统给水和高层建筑室内消火栓给水系统。低层建筑和高层建筑的给水方式,又可再进行细分。关于消防给水及消火栓系统相关知识点每年三科总和在40分左右,因此该知识点非常重要。 那么下面我们就相关知识点做如下总结: 考点一.低层建筑室内消...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:23 时间:2023-07-24
  • 库棚,只设雨棚,没有围护结构,用不用设室内消火栓...查看详情

    用户:苏丹丹丹 浏览量:23 时间:2023-05-24
  • 图集04S202室内消火栓安装...查看详情

    用户:丨影舞丨 浏览量:44 时间:2023-03-25
  • GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11...查看详情

    用户:fz136 浏览量:135 时间:2023-03-23
  • 这一部分很难背,为什么?数字离散度太高,就算每天都从事消防设计,也不一定能记得很清楚。先来看看《消规》的规定:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1、占地面积大于300平方的厂房和仓库。2、高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑。3、体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。4、特等、甲等剧场、超过800个座位...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:57 时间:2023-03-03
  • 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:66 时间:2023-03-03
  • 1.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。2.室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。宜配置当量喷嘴直径16mm...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    给水方式是指建筑物消火栓给水的供水方案,其按照建筑类型的不同,可分为低层建筑室内消火栓系统给水和高层建筑室内消火栓给水系统。低层建筑和高层建筑的给水方式,又可再进行细分。 一、低层建筑室内消火栓给水系统给水方式 分为: (1)直接给水方式。 (2)设有消防水泵和消防水箱的给水方式。 二、高层建筑室内消火栓给水系统给...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:30 时间:2023-02-13
  • 建筑给排水图片1

    室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:106 时间:2023-02-10
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述室内消火栓系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 室内消火栓系统的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、连锁控制、信号反馈。 室内消火栓系统(3D) 室内消火栓系统-报警联动及连锁控制 室内消火栓系统-消防水泵控制-直接自动启动 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。 第二章 报警联动 室内消...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:31 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。 火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。 本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等! 一、未经专业训练的人员不应操作消火栓: 我...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:279 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等用于设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可! 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。 对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等可以设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可,解说如下: 一、室内消火栓应设置在明显易于取用,以及便...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:75 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:24 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。 规范条文: 1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.12条第6款规定: 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。 2、《沟槽式连接管道工程技...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:106 时间:2022-12-16
  • 《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 第8.2 节内容规定了室内消火栓系统的设置场合,正文如下: 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 建筑占地面积大于 300m? 的厂房和仓库; 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:18 时间:2022-12-13
  • 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 说明: 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:67 时间:2022-11-15