室内消火栓更新时间:2024-05-03 00:59:25

本专题为土木在线室内消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室内消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消火栓有单栓及双栓两种类型。消火栓主要由消火栓箱、消火栓阀、水枪、水龙带、挂架、水龙带卡扣、消防按钮组成,有特殊要求时,可增加软管卷盘(带软管灭火喉)。 消火栓规格有DN50及DN65二种。水枪有铝制和铜制,规格有QZ16/(φ13,φ16)和QZ19/(φ16,φ19)。水龙带长度有20m或25m。消防按钮有按钮式和击锤式,有置放在筑体内或箱体外等形式。 消火栓箱即将上述部分装在箱体...查看详情

    用户:失物招領 浏览量:86 时间:2022-07-25
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定: 1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求; 2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件; 3 试验用消火栓栓口处应设置压力表; 4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:31 时间:2022-07-21
  • 7.4 室内消火栓7.4.1室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求: 1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; 2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:536 时间:2022-07-20
  • 室内消火栓给水系统的工作原理与系统的给水方式有关。通常是针对建筑消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。 在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,按下消火栓箱内的启动按钮,从而消火栓可投入使用。消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:163 时间:2022-07-20
  • 10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:2983 时间:2022-07-19
  • 1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:588 时间:2022-07-19
  • 请教各位大侠: 一个4万平方米的煤场大棚 ,室内安装了消防水炮系统 那么室内消火栓可以改为室外消火栓吗?因为室内消火栓在煤场内部无法正常使用1.保护间距无法满足;2.有过多遮挡物;3.因室内消火栓安装高度栓口高度为1.1米中心距距地面高度,此高度极易被煤堆覆盖,损毁。...查看详情

    用户:cof1657793668589 浏览量:30 时间:2022-07-14
  • 超过5000㎡,高度10.4m的干料棚,属于丙类厂房,是一个棚子,构筑物不属于建筑物,还需要设消火栓吗...查看详情

    用户:qq_1596615946336 浏览量:25 时间:2022-07-13
  • 某商场室内消火栓 根据有关规定,消防设施器材应设置规范、醒目的标识,用文字或图例标明操作使用方法。 消火栓按钮与手动报警按钮 分别设置明显标识区分 消火栓箱处张贴消火栓的使用方法 在消火栓前设置警示标志(禁止遮挡)...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:341 时间:2022-06-09
  • 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 ,如下图所示: 其中 消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、稳压泵、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水 。消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓包括水带、水...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:237 时间:2022-05-13
  • 室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾,系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。今天,我来为大家讲解一下室内消火栓系统的设置范围,大家记得收藏保存哦~ ↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 建筑给排水设计培训速成班_实操培训班(直播+答疑+视频回放) 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包括市政管网...查看详情

    用户:见习助理 浏览量:142 时间:2022-03-31
  • 室外消火栓:建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。停车场的室外消火栓宜沿停车场周...查看详情

    用户:特致珈物联科技 浏览量:135 时间:2022-03-29
  • 01 消防设计并不“简单” 对很多新手设计师来说,消防设计在他们眼中非常的简单,因为消防规范上有明确的相关条文。 当需要设计时只需要找出相关的规范条文,比如常用的这些: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 《汽...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:38 时间:2022-03-04
  • 消火栓是一种固定式消防设施,也是消防设施中必不可少的一部分,能够有效控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,是扑灭初期火灾的有效工具,但是这也建立在按照规范设置消火栓系统的基础上。 消火栓的系统设置规范有哪些? 1、用水量设置 民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S超高层建筑30L/S。 2、管网连接 室内消火栓超过10个且室内消防用水量...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:658 时间:2021-09-13
  • 室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:75 时间:2021-09-13
  • 问题:5000m3<V≤10000m3的幼儿园,是否需要设置室内消火栓? 可供参考的地方标准 《 山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》 1.0.2 : 《水消规》第3.5.2 条:幼儿园及食堂、餐厅建筑室内消火栓用水量应参考《水消规》中3.5.2条中哪一类建筑取值?老年建筑(公寓)的室内消火栓用水量参考哪一类建筑取值? 幼儿园...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:336 时间:2021-08-27
  • 室内消火栓一般设置在建筑的公共部位如公共疏散通道,为了不影响通道内的疏散宽度以及美观,设计上有时会采用暗装消火栓箱,即消火栓箱体嵌墙安装。▲错误示范通道内的墙体按规范要求应符合一定的耐火时限要求,因此消火栓嵌墙安装时不能降低所在墙体的防火要求,如:走廊耐火极限不小于1个小时,防火隔墙2个小时等。▲错误示范...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:152 时间:2021-07-27
  • 室内消火栓计算布置三步曲: 1、确定基本设计条件:是否设置/单股还是双股水柱/规范充实水柱(13/10米)/保护半径R(水带有效长度(25*0.8) 充实水柱水平投影(9/7))约29/27米/保护宽度b 2、计算:单股水柱到达栓之间距离S=2*(R2-b2)1/2,双股水柱到达S=(R2-b2)1/2 3、布置:根据计算距离S布置,同时注意规范双股水柱到达间距不大于30m,单股水柱到达间距不大于...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:241 时间:2021-07-08
  • 根据规范,商店、图书馆、档案管等多层公共建筑室内消火栓流量按体积确定,5000<V≤10000 Q=15L/s,10000<V≤25000 Q=25L/s,V>25000 Q=40L/s;若属于二类公共建筑的商店、图书馆、档案管等,不论体积,室内消火栓流量均为20L/s,此处存在疑问。假设商店建筑属二类公共建筑,但是体积大于25000.这种情况流量应该取40L/s还是20L/s?这里让我感觉规范会...查看详情

    用户:cof1561086696177 浏览量:39 时间:2021-07-02
  • 一、室内消火栓设在楼梯间、楼梯前室等场所 二、室内消火栓沿普通的“室内隔墙”设置 三、室内消火栓箱沿建筑内部的“防火隔墙”设置 给排水设计圈...查看详情