已有人订阅
火灾自动报警系统设计规范上说: 5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求: 5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。 5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。 5.2.3.3 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。 5.2.3.4 集中火灾报警控...查看详情
请教大家,如题的SI模块是起什么作用的,安装在什么位置。 谢谢大家。...查看详情
一5层学生宿舍楼,每层面积1000平米,是否需要设火灾自动报警系统。看了建规11.4.1没有哪条提到宿舍楼应如何设啊...查看详情
能否用火灾报警控制器代替联动控制器?除了手动控制外 火灾报警控制器也是可以输出的,如:火灾报警控制器直接用输出模块启动消火栓泵。...查看详情
民规13.1.3条要求建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑应设置火灾启动报警系统。我觉得很困惑,按照该条要求,岂不相当于多层公共建筑都要设置火灾启动报警系统了?感觉怎么比《火灾自动报警系统设计规范》和《建筑设计防火规范GB50016-2006》更严格。不知道大家多是怎么理解的?是否也按照这条执行了?我以前都是按照《火灾自动报警系统设计规范》和《建筑设计防火规范GB50016-2006》执行的。...查看详情
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 版的规范,在关于分项分部工程划分的问题上有新的变动,与《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)上的划分不一致,那请问,新近开工的项目在跟进该部分资料的时候该按哪部规范来划分呢?...查看详情
求救。。我师傅在我的火灾自动报警平面图上加了几个字(一个室内网球场让我)"加时钟系统"。。请问下所谓的时钟系统是不是就是钟之类的啊。。还有这个这么设计啊?直接供电吗?220V的还是报警主机给的?...查看详情
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。这句话怎样理解?半地下室停车库(共60辆),需设火灾自动报警吗?请高手指点。...查看详情
北大青鸟火灾报警控制器JB-TB-JBF-11S各个字母都是代表什么意思?感谢...查看详情
火灾探测区域的划分对我们设计火灾自动报警系统有什么作用? 规范里面讲到,但是我们搞设计的都没有去做过,就是按照探测器的保护面积去核算探测器的数量和布置位置,没有按照什么探测区域啊?请高手讲解,我做7年设计了,还没有理解清楚,惭愧...查看详情
以前的设计,电线前加NH或者ZR,现在是不是需要加上低烟无卤的标记,新民规关于一类高层低压导体规定:必须采用低烟无卤,以后火灾自动报警设计线型是不是也要加上...查看详情
某县级医院,5层,建筑高度24米,总建筑面积8000平方米左右,单层建筑面积1250平米,床位没超200床,请问应设置火灾自动报警吗?谢谢...查看详情
六层的县级广播电视大楼,总面积五千六百平方,这样的楼用设火灾报警系统吗...查看详情
火灾自动报警系统有区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。我想问下,是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?(个人感觉不是,但是又说不清楚)请教各位大侠,这个是怎样划分的???看了下火灾自动报警规范:控制中心系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动...查看详情
请问有没有人做过化学危险品仓库的火灾自动报警? 另外敞开式的气瓶库(有顶,1.5米以下为砖墙,1.5米以上无墙)能不能做感温、感烟探测器? 各位大佬帮个忙...查看详情
补充下,松江的牌子~~~...查看详情
不做火灾自动报警的小规模公共建筑,应急照明如何保证火灾时候出于点亮状态??? 没有强起了,但是必须是在火灾时候出于点亮状态 一定不能把切断电源,作为蓄电池灯具的内附蓄电池投入工作的信号。 如何实现呢? 高手指导?...查看详情
上一套火灾自动报警大概需要多少钱? 一般规模 比如6层的商业建筑 建筑面积8000平方 大概多少哦?...查看详情
前几天被安排负责安全工作,今天烟感报警器出现一个回路故障,因单位暂无技术人员特来求救!!! 报警器型号MELCOM ST6000 请高手指点一下处理方法,有详细步骤最好!感谢万分!!!!!!!!...查看详情
请问火灾报警系统在1000M内, 穿管布线,探测器回路用双绞线, 那么扬声器回路用多大的电缆? 扬声器用1W的档位,最多一个回路接12个扬声器. 扬声器回路的电缆和探测器回路的电缆可以穿同一根管吗?...查看详情