  • 电气施工图图片1

    苏州无线电六厂提供的共补,分补,动态补偿图纸.比较有参考价值. 1694143...查看详情

    用户:ccc678 浏览量:2638 时间:2006-09-21
  • 民用、商场负荷性质的低压电容补偿用了电容专用的接触器后,还需要电抗器吗?...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:10540 时间:2006-09-18
  • 我做的工作主要是从低压配电柜至通信机房的通信设备侧的设计,经常遇到电容补偿柜的问题,想了解一下目前各位大侠在作配电设计时,一般把补偿柜放在配电系统的最末端还是最开端或者中间?这个容量的选取一般是一个什么原则?谢谢先。...查看详情

    用户:njelc 浏览量:1533 时间:2006-09-11
  • 我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?...查看详情

    用户:wlxwg2003 浏览量:9006 时间:2006-09-03
  • 现在很多工厂存在高次谐波,一般电容补偿柜达不到要求,需要消谐功能的电容柜才能达到要求,请教:消除谐波电容柜的方案图...查看详情

    用户:张001 浏览量:2243 时间:2006-09-01
  • 交流低压配电柜的设计一般由设计院完成,成套厂只负责按图施工。在设计环节中,因为用户不能提供确切的数据,所以设计人员只能按配变容量大约估计,故造成有的用户电容量不够----其后果就是功率因数不能达标而罚款。本人接触的这样事例不下数十家,用户往往不知情,以为是成套厂的缘故,嘿嘿。 在无人值班的配电室(小企业为省二钱,有的连电工也省了),非电工人员往往不知道功率因数为何物,更谈不上怎样看懂了,款被罚还蒙...查看详情

    用户:ccc678 浏览量:1317 时间:2006-08-28
  • 我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!...查看详情

    用户:xinmei1227 浏览量:4103 时间:2006-08-28
  • 前几天我单位新装了一台电容柜,投运24小时后,发现电流不平衡,然后打开柜门发现烧了3个熔断器,这是什么道理!恳请高手答复。电容器型号是BCMJ-0.4-25-3,熔断器型号是NT00-63A的,照道理应该是相互匹配的,但还是烧了!...查看详情

    用户:ysf12 浏览量:2226 时间:2006-08-26
  • 大家评论下怎么样!...查看详情

    用户:lgf0218 浏览量:2374 时间:2006-08-24
  • 我们厂的低压电容补偿柜前段时间有一个爆裂,另外有50%的保险也坏掉,我买了同规格的电容换上,他们说判断电容是不是在起作用,只要测量电容投入时的电流是否在额定电流范围,就可以判断电容是否正常,但是我用钳表卡了,投入时都没有电流,请问是这样判断吗?各位大侠指教一下!谢谢!...查看详情

    用户:mayizdh 浏览量:2420 时间:2006-08-15
  • 供配电技术图片1

    我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。 1687795...查看详情

    用户:hujj3121 浏览量:31099 时间:2006-08-12
  • 有一台400KVA的变压器,供总功率370KW的电机工作,我该如何配备电容补偿呢?有没有谁能告诉我计算公式?我的邮箱:chenfeng6512316@yahoo.com.cn 谢谢...查看详情

    用户:phoenixe 浏览量:1712 时间:2006-08-01
  • 小弟现在做箱式变电站,在电容器柜里用户提出带放电灯回路,三组电容器角行连接,有6个放电灯,请问该如何接线???...查看详情

    用户:finaday 浏览量:1576 时间:2006-07-24
  • 没有单独的电容器室,10KV的电容器柜可以 和其他10KV的开关柜XGN2-12挨着摆成一排吗? 附件图中的配置正确吗??...查看详情

    用户:zjboa 浏览量:1739 时间:2006-07-23
  • 一个GGD电容柜,COS表指示和补偿控制器的指示不一样,它们的电流线是串联的。不投入电容时COS表的指示是0.95而控制器指示是超前的0.5。电容无法自动投入,而强投30千乏的电容后,COS表指示超前0.50,控制器显示滞后0.85,控制器可以自动投入电容!表都换过的应该没有问题的!电流线路也检查过的!到底会是什么问题啊!请各位帮忙分析下!...查看详情

    用户:szs70 浏览量:1281 时间:2006-07-21
  • 如题:10KV电力系统,已知3只单相电容器成Y连接,采用调谐电抗电容器组,电抗率为6%,单台电容器的额定电压如何选定?...查看详情

    用户:zz487 浏览量:1318 时间:2006-07-13
  • 在低压的设计中,经常会遇到电容柜的补偿问题,有些时候是200kvar,有些时候又是300kvar,请问如何确定电容柜的补偿大小呢?...查看详情

    用户:linfan13 浏览量:1583 时间:2006-07-13
  • 求助GCS低压开关柜电容柜的主柜和辅柜的二次接线应该怎么走...查看详情

    用户:anlic 浏览量:2808 时间:2006-07-11
  • 一10KV系统,有9个变压器和一电容补偿柜(电容三角接法),在计算单相接地电容电流时,是按电缆长度计算,要不要考虑补偿柜的电容?...查看详情

    用户:shari618 浏览量:2093 时间:2006-07-10
  • 我公司有一台10KV高压电容补偿装置,三角形接法,每个电容30KVar共30个,每相10个。最近在运行时发出放电异响,于是将该电容柜停电检修,将保险和电容接线全拆除,用2500V高压摇表测电容极间电阻,都在1000M欧左右;各极对地电阻都在500M欧左右。用500型万用表测电容,指针都会摆动。在外观检测上,有个别电容瓷瓶有漏油痕迹。应没检测出问题电容,因此不感冒然投运。因此想请教各位有这方面检测和...查看详情

    用户:imfocus 浏览量:10027 时间:2006-07-10