电容柜更新时间:2024-03-19 01:51:50

本专题为土木在线电容柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电容柜回路里面到底是用熔断器还是微断,哪个好?...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:32 时间:2023-07-11
  • 2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!...查看详情

    用户:胡建峰 浏览量:94 时间:2022-09-06
  • 10KV电容补偿柜,补偿容量200Kvar,固定补偿。现在出现A相熔断器烧断,更换熔断器送电,A相熔断器又烧了。请问是什么原因?...查看详情

    用户:zjw15889556618 浏览量:33 时间:2022-07-20
  • 电容补偿柜通过型式试验报告,主要对电容补偿柜的以下项目做了试验: 1、外观检查; 2、电容测量; 3、耐电压试验(工频电压:相对地42KV/1min;雷电冲击电压:相对地75kv) 4、温升试验; 5、放电试验; 6、投切试验; 7、保护装置试验; 8、自动控制试验; 9、噪声试验; 10、防护等级试验 无功功率补偿装置高压电容补偿柜的性能特点: 1.功率因数可以达到0.95以上,降低无功功率; ...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:60 时间:2022-06-28
  • 在我们从事电工职业中,经常在各大企业单位见到一个控制柜里放着一排排一层层电容器,很多同学都不知道做什么用的,今天留给大家详细介绍下。 在工业、制造业工厂的配电系统中,经常会用到低压电容补偿柜。通常低压电容补偿柜是由电力电容器、电抗器、避雷器、断路器、功率因数自动补偿控制装置、隔离开关、热继电器、盘面仪表等元件构成。 低压电容补偿柜在电力系统中,主要是利用低压电力电容器...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:146 时间:2022-03-25
  • 变压器容量630KVA,补偿为10路30KVAR电容,用户为热熔厂。...查看详情

    用户:wx_1628567622927 浏览量:97 时间:2022-03-07
  • 变压器容量630KVA,补偿容量为10路30KVAR。...查看详情

    用户:wx_1628567622927 浏览量:62 时间:2022-03-07
  • 旧版标准即将失效...查看详情

    用户:成长1998 浏览量:112 时间:2022-03-04
  • 无功功率单位为kvar(千乏)电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×II=0.314×C×U/√3C=Q/(0.314×U×U)上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:234 时间:2021-12-01
  • 低压电容补偿柜也叫低压无功补偿装置MSCGD,工作原理是根据电网向用电设备提供的负载电流由有功电流和无功电流两部分组成,无功电流在电源和负载之间往复交换,大大占用电网,使供电设备的供电能力大大降低,使功率因数降低。就是用装置产生的容性无功电流快速、准确地跟踪抵消电网中的感性无功电流,从而提高功率因数,保证用电质量,提高供电设备的供电能力,并减小电路中的损耗。 一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:55 时间:2021-11-05
  • 电容柜与电容补偿柜的区别在哪儿?电容柜和电容补偿柜没有什么区别,同样的产品不同的叫法。电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。基本原理:在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:105 时间:2021-06-22
  • 电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容? 电容补偿柜,高压电容补偿柜,低压电容补偿柜与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量,被广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上。 低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容是电...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:59 时间:2021-06-22
  • 1、初次投入运行的装置应检查三项电流值和装置的运行电压值等并作好记录。正常时三项电流应平衡,若发现三项电流不平衡时,应及时检查电容器是否有损坏情况。 2、电容补偿柜的电容额定电压为10KV,频率为50Hz,实际运行时电网电压不超过额定电压的1.1倍。如果电网电压过高,应将电压调整至正常再运行。 3、禁止电容补偿断开后又立即投入,这样对其它用电设备和电容补偿本身会产生严重损害,一般需三分钟以上的时间...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:87 时间:2021-06-03
  • 输变电工程图片1

    电容补偿柜的五大补偿方式区别及各自适用范围 电力电容补偿分为串联和并联两种。串联补偿是将电容串联在高压输电线路中,以抵消线路的部分感抗,降低输电线路损耗,提高负载端的电压。并联补偿是将电容并联在无功功率较大的负载上,以提高功率因数,减小无功电流,襄阳拓邦电气公司生产的无功功率补偿柜采用的均为并联电容器装置。 配电系统采用并联电容器进行补偿有五种方式,各种方式有不同的特点和适用范围。 一、...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:241 时间:2021-06-02
  • 换新的柜子在几台开关柜的中间,无需拆卸顶部的贯穿母排,采用上下分体结构的设计,大大缩短了施工时间,停电时间由原来需要三天缩短到8个个小时。...查看详情

    用户:北京茂百特电气 浏览量:57 时间:2021-05-28
  • 无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案一、电源线首先要根据电容补偿装置柜配置的全部电容器的容量,即总的额定电流之和的1.5倍来选择电源导线的截面积,其最小截面积不得小于50m 2塑铜线,电源线两端连接一定要用铜鼻压接,保证接触面连接可靠。 二、安装接线之前一定要先看清楚电容补偿装置柜上配置的控制器的安装接线图,即控制器的工作电源有220V、380V分清检测信号是取同相还是不同相,取样用的电...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:85 时间:2021-05-22
  • 输变电工程图片1

    湖北襄阳高压电容柜原理高压补偿电容柜的作用电容柜定制生产一、特点: 1、优化电能效果明显,能将负荷实际功率因数提高到0.95以上,降低无功功率60%以上; 2、结构合理,采用高压熔断器保证安全运行; 3、自身损耗低:本装置所使用的电容器,自身的能量损失极小,是一般油侵低胆电容器的五分之一以下; 4、自带放电装置:补偿装置从电网脱离后3分钟内残留电压降到50v以下; 5、使用寿命长:...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:42 时间:2021-05-22
  • 怎样根据变压器容量配电容补偿柜,如下几点供用户参考: 1、用户购买电容补偿柜可以直接到生产厂家购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。 2、用户在选用电容补偿柜时,应注意电容补偿柜的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的铭牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。(厂名不全,如“某某电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“某某地区某电气有限公司”。详细地址不清楚的产品,用户建议不要购买,以免发生意外...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:264 时间:2021-04-09
  • 首先了解下放电线圈 ,设备发热烧损的事很多,但原因各不相同,要结合现场实际进行判断 一个可能是设备自身的问题,如接头虚而发热,电抗器A相问题而发热等; 一个是系统问题引起电抗器A相发热,如电容的问题引起A相电流增大而发热,A相电力谐波过大而引发电流增大,电抗器与电容器匹配后,使A相阻抗减少而使电流增大,A相发生谐振而使电流增大而发热等。 放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:221 时间:2021-03-20
  • 电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量单位。 kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=√3×UxI Ⅰ=0.314XCXUN3 C=Q/(0.314XUXU) Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,Ⅰ为补偿电流,单位为A,...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:386 时间:2021-03-03