膨胀水箱更新时间:2025-12-03 19:13:50

本专题为土木在线膨胀水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与膨胀水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在采暖系统中,有开式膨胀水箱和闭式水箱,也有变频泵恒压,主要是做定压和补水使用. 那么在生活热水系统中是否要定压,恒压点有没有?如果装膨胀水箱,如何安装? 有相关的标准规范吗?...查看详情

    用户:ferrolisx 浏览量:2222 时间:2008-07-08
  • 几个工程实力,请朋友们分析一下。 1、第一个工程,膨胀水箱液位只比系统最高点高1米,系统回水没有压力,出水正常,4公斤,泵扬程40米(选大了,32米合适)。系统冬季运行正常,但是为什么回水没有压力呢。回水压力和什么有关系。为什么有的系统回水有压力,有的系统回水无压力。 2、第2个工程,机房管道在最高点,膨胀水箱液位和机房的管道最高点一样,水箱液位比定压点高2米,回水也没有压力(扬程32选小了),膨...查看详情

    用户:lanlanxiyou 浏览量:1556 时间:2008-06-28
  • 本帖最后由 janco008 于 2013-3-23 14:07 编辑 我看我们老板画的图 (18层住宅,供暖,换热器和泵在地下一层,三支竖向立管) 膨胀水箱在顶层,一只管(似乎应该叫膨胀管)在18层连接于其中一个竖向回水干管上。另一个管(似乎应该叫循环管)与地下一的供水干管相连。水泵的出水口与换热器的进水口相连。 我不明白为什么接在换热器的出水管上呢?看书上讲说应该接在水泵入水口上啊? 另外,...查看详情

    用户:frankli_bbs 浏览量:2804 时间:2008-06-20
  • 什么是膨胀水箱和补水箱?工作原理?二者的区别是什么?搞不懂哦,那位高手指点一下呃!...查看详情

    用户:ppxxll2008 浏览量:34447 时间:2008-06-20
  • 误区:与城市热力网直接连接的采暖建筑物内,采暖系统设置膨胀水箱。原理:膨胀水箱是为了容纳系统水在加热时的膨胀及冷却时的收缩,并用于系统的定压,它是最简单而稳定的定压方式。所以无论自然循环还是机械循环系统都应设膨胀水箱。但是城市热力网已有了自己的定压方式,我们用户直接与它连接就像在我们的采暖系统上连接散热器一样,不需要再加膨胀水箱定压。也不用它来容纳系统的膨胀量,因为用户已与外面的城市管网沟通了。所...查看详情

    用户:yz-650 浏览量:1332 时间:2008-05-19
  • 请问膨胀水箱的工作压力怎么确定?...查看详情

    用户:zym2000_0 浏览量:2566 时间:2008-03-18
  • RT...我看到有些图纸设有..但有些没有...有人能解答一下吗.....查看详情

    用户:yuri_amd 浏览量:7318 时间:2008-02-25
  • 如题...查看详情

    用户:ufo2570 浏览量:1489 时间:2008-02-18
  • 请问:采暖系统,从市政管网引进的热源,经过板式换热器进行热交换,用了几年都没发现问题,现在出现了膨胀水箱溢水管漏水的问题,检查了循环水泵和补水泵均没发现异常,只有关闭了板式换热器一次侧阀门之后溢水管就不漏水了,请问是什么原因导致膨胀水箱的溢水管漏水呢?...查看详情

    用户:w378596899 浏览量:1078 时间:2008-02-02
  • 发上网,学习学习!...查看详情

    用户:okguoliang123 浏览量:1133 时间:2007-11-30
  • 空调稳压系统(膨胀水箱和气压罐),在不同场合均有应用,膨胀水箱有稳压,容纳水量变化,补水等作用。气压罐也有稳压作用。请问在什么场合使用。...查看详情

    用户:lgy-nh 浏览量:1649 时间:2007-11-23
  • 中央空调图片1

    不知道膨胀水箱的公式是怎样的?有人说是这样的, V=avt V:膨胀水箱的容积 m3 a: 水的膨胀系数 0.0006; t:供回水的温差 v:系统的热容量 m3 但是我不确定,请问各位? http://www.chem17.com/products/member/images/2007919222751786.jpg 1756040 1756041...查看详情

    用户:zhangping6397406 浏览量:4469 时间:2007-11-16
  • 在水系统利无法安装高于室内机的风盘,直接把自来水接到系统的回水管不知道是否可行...查看详情

    用户:zhaoqingjun110 浏览量:1662 时间:2007-10-09
  • 请教各位大师 开式膨胀水箱有效容积计算方法????????/...查看详情

    用户:fun886 浏览量:2349 时间:2007-09-01
  • 大侠救命:北京地区,膨胀水箱露天设置,有没有什么好办法防止冬季结冰啊?...查看详情

    用户:qinghust 浏览量:6280 时间:2007-08-24
  • 在我以前理解补水泵扬程应该是最高点加3~5米的,也就是满足系统最高点不倒空,不形成负压。 但现在碰到一个问题,设计上他们经常把补水泵扬程做大,而系统试压的时候又没给工作压力,按我的理解应该是补水泵扬程加上循环水泵的扬程,也就是取最不利(压力最大的地方)处的工作压力 然后得到试验压力。问题是补水泵的扬程根系统定压值是不是一会事。就是说补水泵的扬程与定压罐的定压值有没必然的联系呢? 还是系统定压是按照...查看详情

    用户:xcx5207 浏览量:2047 时间:2007-08-21
  • 请问各位做过热水常压锅炉的高手,我的膨胀水箱补水水箱和软化水箱是合一的,那么它的位置是在锅炉前还是在后阿?我认为应该在后面,因为规范上有说高位膨胀水箱与热水系统连接的位置因设置在循环水泵的进口母管上面,但是我总觉得没有见过设置在锅炉后面的膨胀水箱。...查看详情

    用户:zjfjqz95@co163 浏览量:2427 时间:2007-08-10
  • 动力燃气系统图片1

    请问 常压锅炉中膨胀水箱的位置是在锅炉前还是在后面阿,我是膨胀水箱和补水水箱和软化水箱和在一起了,我总觉得应该是放在后面的,也就是这样的系统,不知道对不对,请大家教以下,谢谢拉 1743182...查看详情

    用户:zjfjqz95@co163 浏览量:1623 时间:2007-08-10
  • 中央空调图片1

    各位在中央空调系统设计过程中有用过图片中的隔膜式气压罐给水系统(白色图片)代替落地式膨胀水箱系统吗?小弟目前在工作中遇到几个疑惑,因经验尚欠,还请各位大虾不吝赐教,谢谢!说明一下:此系统用在螺杆式水冷冷水机组为主机的中央空调系统。 我把我这个系统的原理图(黑色图片)贴出来,大家看看有何问题? 首先:5楼的兄弟说得很对,它用于给水系统,但在这个工程中就是要把它用在空调系统中。公司的一个工程设计人员建...查看详情

    用户:lrj5218 浏览量:2573 时间:2007-08-02
  • 一套低温冷水机组(乙二醇溶液)的膨胀水箱(补水)是采用开式还是闭式的?如何防止溶液挥发?如何在补水的情况下维持溶液浓度稳定?...查看详情

    用户:fsp1983 浏览量:1298 时间:2007-06-22