减压阀更新时间:2024-03-20 05:45:22

本专题为土木在线减压阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与减压阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问各位大师们,八层的公建层高30米,加压给水支管哪几层需要加减压阀,这个怎么算的。...查看详情

    用户:cof1615960795146 浏览量:30 时间:2024-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、 截止阀类 主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理:阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀 适用范围:消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网 补充说明:明杆闸阀旋杆外露,开闭程度比较直观,但旋杆亦被腐蚀 暗杆 工作原理:同明杆闸阀 适用范围:消防水泵吸水管;消防给水...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:10 时间:2023-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    某地下汽车库,设计采用闭式泡沫-水喷淋系统,按中II危险级,选用3%的水成膜泡沫。 闭式泡沫-水喷淋系统设计工作原理: 在准工作状态下,为减少响应时间,泡沫罐至比例混合器管道充满泡沫液,泡沫罐出口管道设置 定比减压阀 (减压比例2:1),比例混合器出泡沫液压力低于水压,泡沫液不能进入消防水管,无法混合;当发生火灾时,闭式喷头玻璃球达到动作温度爆破,系统侧管网内的水向爆破的玻璃球...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:22 时间:2023-06-07
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:回火防止器 作用 乙炔减压器一般是瓶装气体的减压装置。减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。 由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。 构造和工作原理 1.乙炔减压器的本体是由黄铜制成。由活门顶杆、调压弹簧、弹性薄膜装置...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:99 时间:2023-03-21
  • 制冷技术图片1

    一、概述 减压阀是靠开启阀孔的大小对介质进行节流而达到减压目的的,它能以自力作用将阀后的压力维持在一定范围内。减压阀主要有活塞式、薄膜式、波纹管式减压阀等,几种常用类型减压阀性能见下表。 二、减压阀的计算 1、当减压阀的减压比β大于临界压力比βL时,减压阀流量 2、当减压阀的减压比β等于或小于临界压力比βL时,减压阀流量 三、减压阀的选用与安装注意事项 1...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:58 时间:2022-09-13
  • 一、 截止阀类 主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理: 阀体内部有闸板启闭件, 闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀 适用范围: 消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网 补充说明:明杆闸阀旋杆外露,开闭程度比较直观,但旋杆亦被腐蚀...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:58 时间:2022-08-15
  • 来源:泵阀之家 如有侵权,请联系删除 一、截止阀类: 主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理:阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀 适用范围:消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网 补充说明:明杆闸阀旋杆外露,开闭程度比较直观,但旋杆亦被腐蚀 暗杆 工作原理:同明杆闸阀 ...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:40 时间:2022-07-06
  • 一、截止阀类: 主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理: 阀体内部有闸板启闭件, 闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀 适用范围: 消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网 补充说明:明杆闸阀旋杆外露,开闭程度比较直观,但旋杆亦被腐蚀 ...查看详情

    用户:zgbhkfxo 浏览量:47 时间:2022-07-05
  • 如题。请问下哪位大佬有DN100给水管的减压阀大样图CAD的?...查看详情

    用户:weibo_1592300511241 浏览量:30 时间:2022-05-23
  • 某小区,高层做供热二次加压,18-32层,供水压力1.1MPa,回水管安装先导式减压阀,换热站最高回水压力不可以超0.35MPa,按照规范一次加压幅度不可以超0.4MPa,所以需要串联减压阀,同时为了兼顾中区回水压力,所以先减到0.5,再减到0.4,这0.1的压力差会不会倒是减压阀不工作呢。...查看详情

    用户:wx_1646671569649 浏览量:45 时间:2022-03-08
  • 减压阀产生噪音的主要原因可以分为如下三大类: 1.减压阀机械振动噪音; 2.流体动力学噪音; 3.空气动力学噪音。 一、机械振动产生的噪音减压阀的零部件在流体流动时气动调节阀会产生机械振动,机械振动又可分为两种形式: ①低频振动。这种振动是由介质的射流和脉动造成的,其产生原因在于阀出口处的流速太快,管路布置不合理以及阀活动零件的刚性不足等。 ②高频振动。这种振动在阀的自然频率和介质流动...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:47 时间:2022-01-05
  • 如题,目前大楼存在如下问题: 楼高80米,空调循环水管路补水压力设定为9公斤,系统开循环泵以后供水压力12公斤。在大楼30米高的区域,想把水压降到6公斤以下,请问这部分管路如果在分支管路上增加减压器可行吗?...查看详情

    用户:qq_1635995034412 浏览量:198 时间:2021-11-04
  • 减压阀的超压保护是化工、石化、石油和天然气行业最重要的设计任务之一。泄压阀是一种防止工厂超压的工具。超压的各种原因分为两类:火灾条件和工艺条件。超压保护系统的目的是减少或消除超压引起爆炸和火灾的可能性。泄压阀类似于电气系统中的保险丝。 减压阀的用途:-- 安全阀的安装通常有以下一个或多个原因: ·确保操作人员的安全 ·防止因压力过大而破坏资本投资 ·防止工艺材料在超压相关事...查看详情

    用户:小红花888 浏览量:43 时间:2021-10-15
  • 今天为大家准备了减压阀的考点总结,赶快学起来吧! 一、 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定: 1.消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。 2.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核 在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 3.每一供水分区应设 不少于两组 ...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:501 时间:2021-10-15
  • 《消规》GB50974-2014,10.3.5,减压阀的水头损失计算,应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算。这里什么叫做”减压阀阀前后静压与动压差“,一般不是就指阀后吗,为什么会有阀前?这个差值算法:阀前静压-阀前动压;阀后静压-阀后动压,是这个意思吗?...查看详情

    用户:tryq_zxf 浏览量:1298 时间:2021-08-08
  • 以下知识点依据《 消防给水及 消火栓系统技术规范 》GB 50974-2014。一、 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定: 1.消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。2.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核 在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 3.每一供水分区应设 不...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:242 时间:2021-07-02
  • 术 语 ① 比例式减压阀:进口压力与出口压力成稳定比例关系的减压阀;② 可调式减压阀:出口压力可调的减压阀;③ 稳定式减压阀:出口压力保持相对稳定,不随进口压力和流量变化而变化的减压阀;④ 差压式减压阀:进出口之间的动态减压阀差相对稳定的减压阀;⑤ 直接作用式减压阀:利用弹簧与膜片之间的差动力直接驱动阀板启闭,实现减压的减压阀;⑥ 先导式减压阀:利用减压阀先导阀(直接作用式减压阀)水力控制主...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:219 时间:2021-01-05
  • 现在可调式减压阀还有没有阀前阀后的最大压差不宜大于0.4MPa的限制?...查看详情

    用户:陈工1970 浏览量:843 时间:2020-12-10
  • 请问一下减压阀主要参考哪些图集?现阶段找到只找到了《01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装》、《07k201管道阀门选用与安装》、《新12S2给水工程》上面有提及...查看详情

    用户:yaoyaonan 浏览量:378 时间:2020-10-19
  • 支管减压阀/分户减压阀简介 姜文源 悉地国际设计顾问有限公司 顾问总工程师...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:335 时间:2020-10-16