减压阀更新时间:2024-04-28 10:40:13

本专题为土木在线减压阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与减压阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如何解决减压阀噪声 减压阀产生噪声的原因以及处理方法管道噪声减压阀在降压过程中,消耗的流体介质内能转化为热能、机械能以及产生噪音的声能,要降低噪声,首先就要把减压过程中的能量尽量多地转化为热能。 选用标准: 1、在给定的弹簧压力级范围内,使出口压力在最大值与最小值之间能连续调整,不得有卡阻和异常振动; 2、对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对...查看详情

    用户:tcjp39851 浏览量:1702 时间:2015-08-15
  • 随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,而高层建筑的防火问题是一个与人民生命财产息息相关的重要问题。对于高层建筑而言,其自身的消防系统的可靠性直接影响灭火的效果,所以对于高层建筑其消防系统要求比较严格。目前高层建筑消防系统还是以消火栓系统为主,消火栓系统设计对高层建筑较为重要。 《高层建筑防火设计规范》(GB 50045-95 2001版)中第7.4.6.5条规定:“消火栓栓口静水压力不应大于1....查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:864 时间:2015-07-29
  • 市政给排水图片1

    给水减压阀是一种降低给水管道中水压的阀门,其原理是通过水压的变化或增强局部水头损失以达到减压的目的。具体动作程序是通过启闭件的节流将进口压力稳定至某一个需要的出口压力,并能在进口压力及流量变化时利用介质本身能量保持出口压力基本不变。 给水系统中常用的减压孔板只能减动压,不能减静压;而给水减压阀既可以减动压,也可以减静压。给水减压阀可以简化给水系统,防止系统超压,避免水击,保护用水设备,节约用水。目...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:6666 时间:2015-07-29
  • 现行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》),在诸多方面发生了变化,相比原《喷规》来讲,更加完善合理。但一些新增条文在执行过程中还有待探讨,本文就《喷规》第9.3.5和10.1.4条中的用词和图式说明作出自己的看法,供同行商榷。 1 减压阀的设置探讨 《喷规》新增条文9.3.5条第三款为“当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀”,条文说明示意见图1。条...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1548 时间:2015-07-16
  • 随着经济建设的高速发展,人民生活水平的提高,高层建筑在大城市中更是大量兴建。建筑给排水技术作为建筑技十的一部分,也得到了迅速的发展,新材料、新设备、新工艺得到广泛的应用。在高层建筑给水分区中,减压阀得到普遍应用的同时,也经历了弹簧减压网——比例式减压阀——水力控制减压阀的三个发展过程。 以下仅就高层建筑消防给水系统分区中水力控制减压阀的应用发表粗浅的看法。 1 高层建筑消防给水分区...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:702 时间:2015-07-08
  • 高层建筑给水支管减压阀组采用什么类形的 减压阀好.请有经验的师傅讲一 讲...查看详情

    用户:wshzj52 浏览量:1446 时间:2015-07-07
  • 高层建筑给水支管减压阀组都采用什么型号的减压阀请大家谈谈实际经验。...查看详情

    用户:wshzj52 浏览量:786 时间:2015-07-07
  • 该酒店17层,楼高3.2米,每层20个房间,天面热水箱往下供水,于L型走廊两端设供水立管和回水管,每层走廊天花安装支管,再分至每间客房,现要求供水泵恒压0.2MPA,用水终端压力不超0.4MPA,求大师指点怎样设置立管减压阀,和供水、回水泵(排除下层每个客房安装减压阀的方式),最好有简易示意图...查看详情

    用户:平凡的羊 浏览量:6446 时间:2015-06-29
  • 一、广西玉林城北水厂取水水源工况简介: 广西玉林市城北水厂于2000年4月新建并投入使用,生产能力为10万3/d,取水水源为苏烟水库。水库至水厂全长距离为15.2Km,采用DN1200预应力水泥管和玻璃钢夹砂管输水,水库水面至水厂垂直高度为52m(丰水期61m),取水源处设一个DN1200闸阀,水厂沉淀池前设一个DN800蝶阀,管路中间未设其它阀门,全部水压由管路承受。由于管道线路长,并且有很...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:592 时间:2015-06-13
  • 建筑给排水图片1

    本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑 补充:规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。 本工程X号楼减压阀安装在水表后 5197155 本工程X号楼减压阀安装在水表前 5197156...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:41522 时间:2015-06-13
  • 高层住宅,消火栓竖向需要分区,在单体内减压, 减压阀处的试验排水怎么解决?...查看详情

    用户:庄上尘埃 浏览量:2404 时间:2015-05-28
  • 我们都知道减压阀组上会设置旁通管,方便减压阀维修时,系统可以正常运行。但是旁通上一般是不设置减压阀的,当减压阀维修时,开启旁通,介质没有经过减压就通过后面的管路和设备,这样对设备不是会造成损害吗? 请教各位前辈是如何解决这个问题的。...查看详情

    用户:空城忘忧伤 浏览量:6205 时间:2015-05-23
  • 一个楼分高低两个区 工程刚施工完 高区系统的底层承压有点大,回水管估计能到0.8mpa 供水管0.9mpa左右 高区底层采暖按照0.8mpa工作压力设计 不知道减压阀能否起作用...查看详情

    用户:yangzhongkui 浏览量:1153 时间:2015-05-05
  • 建筑给排水图片1

    5121709 给排水每日精选: 阳台雨水立管是否要设置“阻火圈” 阻火圈设置的目的是某一层着火不危及上层或下层的住户,编写规范组始终围绕这一点来确定哪些地方该放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管径的UPVC管子... 【提问】污水处理调试控制指标该怎么控制? 本人污水调试小白,目前接触一个污水调试,现在想向大家请教以下问题,还望不吝赐教!项目简介:保险粉污水项目,水处理量为4...查看详情

    用户:hxj2186 浏览量:4726 时间:2015-04-30
  • GB50974-2014第9.3.1.3减压阀处的压力试验排水管直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。我减压阀选用都参考01SS105中减压阀的设置,不明白这压力试验排水管是干什么用的,具体如何设置,请教...查看详情

    用户:waterdn 浏览量:14106 时间:2015-04-30
  • 建筑给排水图片1

    比例式减压阀:是依据其阀腔内减压活塞进出口两端感应面积的差异,实现进、出口压力成一定比例关系的减压阀,依据进口压力设定出口压力。 可调式减压阀:是根据水力差动控制原理或水力先导控制(由减压先导阀控制主阀)原理,以出口压力的设定值为准,自动调节阀瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧调节装置,对减压阀出口压力进行有效调整。 一、薄膜式水用减压阀工作原理 5...查看详情

    用户:hxj1111 浏览量:10618 时间:2015-04-30
  • 建筑给水减压阀应用设计规程2013(前面传的已过期),抱歉,新的已上传...查看详情

    用户:sz350965715 浏览量:1174 时间:2015-04-03
  • 喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?昨天终于看到了蓝图 ,喷淋系统报警阀前设置了减压阀,但是没有并联,只设了一个减压阀,在我的印象当中减压阀都是并联设置2个,保证安全性。电话咨询了出图设计院,设计师回复,规范没有要求喷淋系统报警阀前的减压阀要并联。有没有问题?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:5125 时间:2015-03-18
  • 消火栓来说,一个32层的建筑,你们的管道分区、压力、减压是怎样考虑的啊(一直就未弄很清楚) 关于压力和减压阀综合考虑的个人看法:阀前和阀后减压有一定范围,所以分区也要相应考虑,分区层数相差太多,下面层数少上面层数多,(下面控制的可以不减压)但导致上面减压阀需要减很多压力,这样会超出减压的范围,所以要综合考虑。适当分区层数相差不要太大,保证上面区减压在没超过减压范围的情况下,下面区需要的减压层数尽量...查看详情

    用户:半亩花田cj 浏览量:2264 时间:2015-02-11
  • 如题:减压阀能起到止回阀的作用吗?...查看详情

    用户:admin668 浏览量:6539 时间:2015-02-04