本专题为土木在线生化池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与生化池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题,生化池的尺寸是12×5×4m,Q=20m3/h,汽水比:15:1,请问该如何确定风机的风量? 最好说的详细点? 先谢谢了!...查看详情
请问各位高手,一个进水量为25T/H生化池所需填料量、曝气头数量及配管量要怎么去计算它的填料量以及曝气头数量和曝气量!...查看详情
最近园区又下了新的指标,对制药企业的COD不仅要到500以下连氨氮也要降到50以下啊, COD还能勉强撑住但氨氮却一直降不下来 , 头都打了啊 ! 希望各位能给点建议...查看详情
各位同僚们小弟请教一个问题: 近日我的生化池出现了一个棘手问题:生化池进水比往常多1/3,池内COD基本维持稳定,但是池内的沉降比有明显下降,这是怎么回事呢?如果说生化池运行不正常,COD应该会有明显上升的啊?但如果说正常,sv怎么会直线下降呢?从28左右降至目前16左右,上清液比较浑浊。 谢谢指点!!!...查看详情
本人现在正一食品厂进行污水调试,不知道是何原因污水进入A/O生化池后,出水变成乳白色,污泥的挂膜情况良好,前段时间该厂停产月余。...查看详情
我们做的是宰猪废水,前段时间(大概在三四月份)好氧池中出现了很多白色的细长虫子,好氧池的组合填料上布满了虫子,使得出水多次不达标,查不出出现的原因,没办法后来只好增大污泥量,使用活性污泥法处理,出水可以达标,过了大约半个月多月虫子逐渐消失,系统恢复正常。 我们使用的工艺是: 进水-机械格栅-隔油沉淀池-调节池-气浮池-水解酸化池-好氧池-斜管沉淀池-消毒池-出水...查看详情
我这儿有一冷轧含油废水生物接触氧化池,上级超滤出水COD在2800左右,生化出水还有1800左右,且后续斜板池水质混浊,时有污泥浮在水面,恶臭,怀疑生化池细菌总数过高,导致大量菌群流失到斜板池形成厌氧造成.如果是这样,如何控制????急!!!!!!!!!!!...查看详情
生化池中的潜水泵,是软管连接好还是硬管连接好? 我认为,硬管连接,潜水泵坏了,要检修拉不上来,所以,不好!...查看详情