  • 常用低压开关柜的优缺点 目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS 1.GCK的水平母线为柜顶布置,额定电流小于等于5000A.GCS和MNS的水平母线为柜后布置,而且是双排,额定电流小于等于4000A. 2.GCK,MNS为9个标准单元抽屉,GCS为11个标准单元抽屉. 3.GCK只有打开面板才能抽出抽屉,操作手柄可以直接分合.GCS和MNS可以直接将抽屉抽出(GC...查看详情

    用户:新手前来报到 浏览量:1121 时间:2016-09-22
  • 欧美一些经济发达国家很早就把电弧光保护系统作为中低压开关内部故障保护的标准配置。我国在2005年以后,各地供配电体系的电气专业人员才逐步认识到电弧光保护的重要性。电弧光故障的原因不全是人为因素,总有“防不胜防”的情况发生,所以配置了电弧光保护的配电网因电弧光故障原因而发生事故的概率大大减少,即便发生了电弧光事故,其影响的范围也可有效地控制在很小范围内。当前,我国已步入大力发展经济的关键时期,智能化...查看详情

    用户:jhongsong123 浏览量:794 时间:2016-06-17
  • 非设计人员。 刚才百度了下高压15-12柜,发现几个厂家的分合闸指示灯以及储能的灯排列不尽相同。 比如低压柜分闸指示在左,合闸指示在右,高压柜相反之类的。 这方面有没有规定,我没找到相关资料。 分合闸以及储能。...查看详情

    用户:co1456561204430 浏览量:1243 时间:2016-03-02
  • 一、什么是开关柜 开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保 护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。 开关柜(switchgear)的主要作用是 在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:731 时间:2016-02-18
  • 做一个配电室,新上的开关柜打算按常规设计为上进下出的,但是业主有几面已经定做好的开关柜是上进上出的,要一同放在配电室供电,请问这样的柜子可以下出走电缆沟吗?...查看详情

    用户:yuebingw 浏览量:6097 时间:2016-02-15
  • 低压开关柜常见故障及处理方法 故障现象产生原因排除方法 框架断路器不能合闸1.控制回路故障;2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位;3.储能机构未储能或储能电路出现故障;4.抽出式开关是否摇到位;5.电气连锁故障;。6.合闸线圈坏。1.用万用表检查开路点;2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮;3.手动或电动储能,如不能储能,再用万用表逐级检查电机或开路点;4.将抽出式开关摇到位;5.检...查看详情

    用户:qq_1448505958348 浏览量:1648 时间:2016-01-27
  • 编验收资料时用,你懂的:lol...查看详情

    用户:playyoung 浏览量:753 时间:2015-12-17
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:24 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 希望大家能够挑错或者补充,因为我也是个新手,误导了那些新手朋友也不好,而且我也不想错误的观念以后根深蒂固,谢谢了~~~ GCS低压开关柜 1.表一为GCS低压开关柜(白云)基本电气参数,表二为GCS低压开关柜(北开)基本电气参数。由表中我们...查看详情

    用户:一曲折扇情 浏览量:3550 时间:2015-12-09
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:24 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 GCK低压开关柜 1.水平母线(主母线);垂直母线(分支母线或配电母线);PE线设置在柜底。见附图五 母线系统 5410162 2.主母线的选择 例如:变压器容量为1250kVA 计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,...查看详情

    用户:一曲折扇情 浏览量:12947 时间:2015-12-08
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:57 编辑 问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有? 先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。馈线柜中A,C两相各装了一个双绕组的电流互感器(当然如果三相不平衡,可以在A,B,C三相各装一个电流互感器),一个绕组用于测量,一个绕组用于保护。再看附图(380v电气配...查看详情

    用户:一曲折扇情 浏览量:5113 时间:2015-11-24
  • 供配电技术图片1

    高低压开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等。而如今市场上的开关柜有很多,型号也多种多样,但总的归纳下来,总共有以下几种: 5318762 一、低压部分 1、GGD系列: GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:720 时间:2015-09-10
  • 请教各位前辈,低压开关柜内的铜排支撑距离是多少,有没有国标要求,或电力部标准 。急谢谢...查看详情

    用户:feilong2011 浏览量:2169 时间:2015-08-13
  • 5262467 5262471...查看详情

    用户:qq_1425432283248 浏览量:4665 时间:2015-07-10
  • 我们公司都是拿着图纸数数,然后填上价格,你们是这样吗...查看详情

    用户:mvp_23 浏览量:795 时间:2015-07-07
  • TPKGT高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。是高低压开关柜生产厂家必备设备之一。 技术指标 输入电源: AC 380V(三相四线) 输出电压及电流: 1、三相AC100V输出(固定值)一组 2、三相AC 0 ~10A(100V,可调值)输出一组 3、单相24V、36V、1...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:571 时间:2015-07-05
  • 供配电技术图片1

    对高低压开关柜中的断路器的控制,就是控制其合闸和分闸。按控制地点分有就地控制和集中控制两种。在断路器附近用手操作断路器的手动操作机构或采用按钮控制(通过电磁铁或电动机)完成合闸、分闸任务,就是就地操作。这种方式可以一节省投资、节省电缆和二次设备。集中控制是在主控制室进行的,如发电机、主变压器、母线分段和母线联络断路器等上要设备,均采用集中控制方式。这种控制方式中被控制的断路器和主控制室之间一般有几...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1042 时间:2015-07-04
  • 铜排与电缆的工艺流程...查看详情

    用户:qq_1431584464193 浏览量:711 时间:2015-07-01
  • 高低压开关柜是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜, 低压柜在到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。那么高低 压开关柜安装方式是怎样划分的呢?小编带您继续向下关注。 通用型高低压开关柜内的主要电气设备是高压断路器,根据断路器的安装方式分为: (1)固定式。高压断路器安装在开关柜的固定架构上,结构简单价格便宜,...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:530 时间:2015-06-29
  • (1)高压配电箱入井时,根据运输道路的具体条件决定运输方案和安全措施,明确分工,责任到人,确保运输途中安全顺利。 (2)配电箱同酮室墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各设备之间,应留出0.8m以上的通道,便于安装和检修。 (3)一首先将配电箱组装成一体,撬到预定的位置上操平找正,然后把合格的绝缘油注入油箱,油位应在油位指示器的上下限之间,用专用螺帽封堵注油孔。 (4)拆下进线空腔隔爆面螺栓,...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:590 时间:2015-06-28
  • 1、为保证维修工作的安全,主回路应能接地。另外,在外壳打开以后的维修期间,应能将主回路连接到接地极。 2、柜体上应有截面不小于50×5的接地铜排,并带有各柜间铜排连接板。 3、外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、构架等应能保证紧固连接,以确保电气上连通。 4、接地回路应能经受动、热稳定试验。接地点的接触面和接地连线的截面应能安全地通过故障...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:461 时间:2015-06-10