本专题为土木在线低压开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在变电所从变压器到低压柜一般都走母线了,如果低压进线是由室外箱式变电站用电缆引入至GGD柜,进线柜里面应该怎么接线啊,是先接到柜顶母排再翻下来到进线断路器吗...查看详情
早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢! 5758519575851857585175758516 5758516 5758517 5758518 5758519...查看详情
欧美一些经济发达国家很早就把电弧光保护系统作为中低压开关内部故障保护的标准配置。我国在2005年以后,各地供配电体系的电气专业人员才逐步认识到电弧光保护的重要性。电弧光故障的原因不全是人为因素,总有“防不胜防”的情况发生,所以配置了电弧光保护的配电网因电弧光故障原因而发生事故的概率大大减少,即便发生了电弧光事故,其影响的范围也可有效地控制在很小范围内。当前,我国已步入大力发展经济的关键时期,智能化...查看详情
非设计人员。 刚才百度了下高压15-12柜,发现几个厂家的分合闸指示灯以及储能的灯排列不尽相同。 比如低压柜分闸指示在左,合闸指示在右,高压柜相反之类的。 这方面有没有规定,我没找到相关资料。 分合闸以及储能。...查看详情
低压开关柜常见故障及处理方法 故障现象产生原因排除方法 框架断路器不能合闸1.控制回路故障;2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位;3.储能机构未储能或储能电路出现故障;4.抽出式开关是否摇到位;5.电气连锁故障;。6.合闸线圈坏。1.用万用表检查开路点;2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮;3.手动或电动储能,如不能储能,再用万用表逐级检查电机或开路点;4.将抽出式开关摇到位;5.检...查看详情