  • 今天下午为客户35KV61柜更换了触头盒,更换完毕送电,电压表显示8-9KV,查原因n项未果,当初查找手车熔断器是否熔断,均为熔断,A、C相熔断器通路,电阻值较大,B相熔断器通路,电阻较小。送电后带电显示器显示B相缺项,电压表显示AC相电压8KV,B相无电压,更换A、C相熔断器后,其3相阻值相近,电压表显示正常,求解?...查看详情

    用户:lfqiang336 浏览量:531 时间:2016-08-23
  • 高压柜中压变柜2PT的和3PT有什么区别,是不是就是在其他柜内的测量电压多加一个YMn...查看详情

    用户:风寂 浏览量:5068 时间:2016-08-19
  • 1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。 2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流? 希望老师傅帮忙回答下,谢谢!...查看详情

    用户:bytiger 浏览量:2577 时间:2016-08-17
  • 打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。...查看详情

    用户:qq_1470730532176 浏览量:862 时间:2016-08-09
  • 高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)...查看详情

    用户:co1470306093993 浏览量:5769 时间:2016-08-04
  • 请问为什么人触及工作的低压柜不会触电,但是却不能触碰高压柜。...查看详情

    用户:茄子03 浏览量:664 时间:2016-06-24
  • 供配电技术图片1

    5530453 右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧 5530453...查看详情

    用户:misspuff2014 浏览量:2436 时间:2016-05-09
  • 供配电技术图片1

    第一张图是进线柜,合DZ3,DXN线圈带了电,才能检测一次是否有电,如果一次有电DXN常闭触点就断开,本柜和PT柜的柜门就能打开了?谁能完整的说下动作原理。 还有第二张图是变压器出线柜,网门跳闸回路,门一旦打开接通限位开关,断路器就跳闸。网门闭锁回路,中间接了个BLP连接片,这样不是短路了吗,构成回路23-1-2-24?实在看不懂网门闭锁回路要表达的什么意思? 5507762 5507763 55...查看详情

    用户:攻城师93283 浏览量:23965 时间:2016-04-15
  • 供配电技术图片1

    变压器高压侧与高压柜距800 5490813...查看详情

    用户:a516560393 浏览量:1478 时间:2016-03-23
  • 最近有一个十分迷惘的事情,到底这10kV高压柜用的避雷器的安装要怎样安装才合格呢。在供电验收时,有时45度安装无问题,有时就说要垂直安装。到底是不是一定要垂直安装呢,有没有相关的要求呢?如果有为何一定要垂直安装呢?...查看详情

    用户:weet1314 浏览量:2719 时间:2016-03-11
  • 请教一下大家听说过高压柜IPH6的保护等级是什么意思...查看详情

    用户:feilong2011 浏览量:709 时间:2016-01-29
  • 一个小区需要6台变压器,供电方案:一个开闭所兼配电室,一个2号配电室,布置在隔壁房间。 1.开闭所兼配电室,有两台800KVA变压器 2.2号配电室4台800KVA变压器 问题:2号配电室可否取消高压柜,只设变压器和低压柜,电源取自隔壁的开闭所兼配电室 这样做可行?各类规范有没有相关规定?...查看详情

    用户:renew2014 浏览量:4938 时间:2016-01-29
  • 项目情况:某一项目6KV高压系统配电室新增三面KYN-28高压开关柜(新增三台设备:两台水泵分别400KW,一台风机350KW),高压柜控制母线电压DC220V。 新增高压开关柜并接到原高压柜一侧,控制/合闸母线引自原高压柜。 ------------------------------------------------------------------ 问题:1、新增了3面高压柜,DC220...查看详情

    用户:1513335656 浏览量:3002 时间:2016-01-23
  • 我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸...查看详情

    用户:huwuzheng 浏览量:1184 时间:2016-01-21
  • 我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸...查看详情

    用户:huwuzheng 浏览量:1312 时间:2016-01-21
  • 谁能提供高压柜仪表门上插件厂家型号,我厂用的是CA14,容易裂还不还接线,想换一种...查看详情

    用户:handm996 浏览量:484 时间:2015-12-30
  • 供配电技术图片1

    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的 2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢 3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧 4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗 5412122 5412128 5412129 5412131...查看详情

    用户:艾小媛00 浏览量:2338 时间:2015-12-11
  • 请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢? 2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?...查看详情

    用户:qq_1447562112607 浏览量:12829 时间:2015-12-05
  • 请教大家几个问题,1、图中的进线柜的零序电流互感器保护范围是哪里? 2、图中,环网柜中的零序电流互感器的保护范围是哪里? 3、图中,出线柜的零序电流互感器的保护范围是哪里? 4、为什么图中的环网柜和出线柜的电缆头有闪电标志的?是什么元器件吖?是电缆故障指示仪吗?...查看详情

    用户:qq_1447562112607 浏览量:8471 时间:2015-12-05
  • 如题,最好是有标准或者说柜子的尺寸,外形,和一些特殊的要求。对开关有无电流大小、开断容量和类型有要求?...查看详情