高压柜更新时间:2025-12-17 21:54:05

本专题为土木在线高压柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 这是怎么了?请大神给分析 高压柜带线路10km长,刮风时经常不明原因跳闸,且综保有没有事故记录。这是怎么了?请大神给分析...查看详情

    用户:zhixiansheng 浏览量:712 时间:2019-05-16
  • 现有一台高压进线柜,带母线PT柜,PT是单相半绝缘的互感器,带零序电压(剩余电压绕组),为什么一投入PT断线控制字就会立刻显示PT断线呢?进线柜 出线柜也一样显示PT断线...查看详情

    用户:abaozi2222 浏览量:5324 时间:2019-01-04
  • 电气工程原创版块图片1

    进口小型化高压柜尺寸对比 6082903 6082904 6082905 6082906 6082907...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:686 时间:2018-12-13
  • 最近在做10KV高压柜试验,同流的时候电流一边升着一边降着,请教下是哪方面原因,电流线已经单独去掉检查过了没有接地现象...查看详情

    用户:李心雨 浏览量:363 时间:2018-11-20
  • 请问10KV高压柜电弧光保护系统应用方案?施耐德VAMP 321型号,该如何配置主单元之类的,另电弧光辅助单元、电流辅助单元等在系统中都是什么功能?现场是18台KYN28柜两段,8配出、2PT、2计量、3隔离、1母联、2受电。...查看详情

    用户:玛格丽塔 浏览量:68 时间:2018-08-13
  • 10KV高压柜出厂调试有哪些项必须要检测的?...查看详情

    用户:玛格丽塔 浏览量:111 时间:2018-08-10
  • 对于企业电力安全来说要秉承“安全第一、预防为主”,因此保障定期的配电房巡检至关重要。配电房作为供配电系统的心脏,为了避免为事故发生埋下“星星之火”,加强配电房维修保养和管理势在必行。接下来小编为大家带来白云机安最新案例之——奥的斯配电房维保巡检 5987310 2018年5月21日白云机安技术人员对奥的斯配电房进行例行巡查时,发现其高压房直流屏内的部分蓄电池出现端子氧化、失效等现...查看详情

    用户:南初 浏览量:431 时间:2018-06-14
  • 想问一下,10KV高压柜内断路器从A品牌变为B品牌,是否需要重新做报告。 还有630A电流和1250A电流,是否需要做不同的报告。 谢谢!...查看详情

    用户:xinlan120 浏览量:972 时间:2018-04-24
  • 继电保护图片1

    近期某厂处理了一起停电的高压柜出现接地信号的故障,本贴对这个因感应电动势引发接地报警的故障现象、故障诊断及处理过程做了详细记录,希望对大家有所启发。 【故障设备】某高压配电柜中的接地继电器。 【故障现象】中央控制室的值班电工在值班时,多次发现中央信号屏有间断性的接地信号出现。 【诊断分析】 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ ①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师仔细检...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1179 时间:2018-04-03
  • 一套电气屏中高压柜的接地排需不需要和低压柜接地排相连接?箱式变电站中高压柜的接地排是否需要和低压柜的接地排相连接,为什么?...查看详情

    用户:累计安全 浏览量:1972 时间:2018-03-31
  • 高压柜两路进线中间有分段隔离和分段断路器,技术要求进线柜和分断柜不需要电气闭锁需要短时合环功能。。。什么意思?怎么实现?...查看详情

    用户:wangc03 浏览量:4152 时间:2018-03-14
  • 现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器 ...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:2359 时间:2018-01-30
  • 图中红线部分两个L线表示不理解,小白求教。。...查看详情

    用户:秋风落叶11111 浏览量:52 时间:2018-01-04
  • 师兄们,现在有2个10KV高压进线柜,为一用一备互为连锁。使用备自投装置。现在我配一个ups。问题是,ups进线电源从哪里取,从两个进线柜PT取,然后用接触器互锁一下吧,又怕机械连锁失效,另一路电反供到上一级去了。(这个会很严重吧) 在低压取吧,低压也两路,到底取哪路呢。 请给点意见,万分感激。...查看详情

    用户:sodanlu 浏览量:5061 时间:2017-12-03
  • KYN28高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 一、 首先我们对高压开关柜进行简单的了解,以此规避相应的注意事项。 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:2832 时间:2017-11-06
  • 新建小区 2台1250干变 2台1000干变,微机保护定值怎么压??...查看详情

    用户:shdq2777 浏览量:1565 时间:2017-10-22
  • 供配电技术图片1

    下面两个都是设备厂家的高压柜图纸,在元器件处标明的电流互感器个数是一样的,但是画法却不同, 我的理解是一个圆圈代表一个绕组,中压10kV一般都是两个绕组,一个测量或者计量,一个用来保护,但是平时看10kV的图纸也有见到这样一个绕组的,是不要计量还是不要保护?在什么时候可以不需要?很困扰,希望有明白的能提点我一下,先谢谢了@fitman @ccc___ @一曲折扇情 5892505 5892506 ...查看详情

    用户:采石人 浏览量:11073 时间:2017-10-17
  • 供配电技术图片1

    高压柜和变压器(800kVA)开门侧(顺特品牌)之间距离是否有规定? 5867904...查看详情

    用户:suzizhao 浏览量:1373 时间:2017-09-01
  • 供配电技术图片1

    58632345863235 5863234 5863235...查看详情

    用户:wow1022 浏览量:2232 时间:2017-08-24
  • 10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大...查看详情

    用户:tyshxk 浏览量:3290 时间:2017-08-19