电流互感器更新时间:2024-05-13 22:33:51

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题 原来在一本书上看到过,当时没有用心看,可是现在想知道就是找不到啦! 各位指教指教!...查看详情

    用户:pc990504@co163 浏览量:2223 时间:2005-11-15
  • 请教高手: 10kV中置柜电流互感器有没有50/5A,0.5/5P20 热稳定电流25kA的产品?...查看详情

    用户:sidri-dqs 浏览量:3665 时间:2005-11-11
  • 瑞士Pfiffner电流互感器,铭牌:200-400/5A 0.2fs 15VA at 400/5A,计量用 在进行精度校验时,接15VA负载,400/5A抽头精度正常,当换200/5A(负载没变),误差超标严重!! 将负载降为10VA,误差仍然有少许超标,再降低到7.5VA,精度正常!在400/5A抽头的时候有15VA的容量,到200/5A抽头时互感器容量有多大? 另外,供电局说他们只按铭牌上的...查看详情

    用户:wrcford 浏览量:2423 时间:2005-11-03
  • 能谈谈电流互感器,电压互感器的作用吗,他们在电气回路的作用及区别?最好要详细,举例说明.比如,断路器与电流互感器的关系.用什么样的电流互感器选用什么样大小的断路器?...查看详情

    用户:zhongjiandq 浏览量:1459 时间:2005-10-28
  • 记得所有关于电流互感器的资料上都提到“电流互感器二次侧不能开路”,可是我昨天晚上对GG1A做工频耐压的时候,A、C两相各有一个二次绕组一端接地,一端空着,42kV电压加了一分钟,没有任何问题出现。 这个怎么解释呢?...查看详情

    用户:有时 浏览量:4137 时间:2005-10-27
  • 变压器图片1

    23B-1-15 一次为5A的电流互感器,额定容量30VA,在测量时为保证准确等级,其二次负载阻抗不超过正面哪个值? 1Ω、1.2Ω、1.1Ω、1.3Ω 23B-1-16 某县在城网改造中将12公里10KV的架空线换成交联聚氯乙稀绝缘铝芯电缆,在隧道内与其它电缆一起敷设,线路正常负荷2MVA,功率因数0.9,试求交联电缆的截流量? 23B-1-14 有一段电路短路电流15KA,保护动作时间0.15...查看详情

    用户:王若男 浏览量:4298 时间:2005-10-23
  • 求电表 互感器 电流表 接线图...查看详情

    用户:yux88 浏览量:7110 时间:2005-10-22
  • 我从电流和匝数成反比的角度思考,觉得二次匝间短路相当于匝数减少,电流应增大,但老师傅们讲实际是减小,这是为什么?...查看详情

    用户:ayuaner09 浏览量:3983 时间:2005-10-21
  • 我看到很多设计图纸都是这样,在10kV计量柜电压与电流互感器都是两组,不知道道理是什么? 另外,PT柜的电压互感器为什么也是两组? 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:河图 浏览量:4223 时间:2005-10-13
  • 在进线柜做4组电流互感器,第四个互感器是测中性线的么?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:1708 时间:2005-10-12
  • 是不是1250A的断路器就应该选1250/5A的电流互感器呢? 但我在本站的一张图上看到1250A的断路器配的是100/5A的电流互感器,带电显示器装置是数字式的,为DXN-10/T,请问这是怎么回事?...查看详情

    用户:tsml 浏览量:3493 时间:2005-09-29
  • 产品样本上高压开关柜的热稳定电流一般按4秒算如40KA/4S,而电流互感器热稳定电流都按1秒算 如45KA/1S,根据开关柜内的电流互感器热稳定电流不应低于开关柜的热稳定电流的原则,电流互感器该如何选,是40KA/1S还是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)...查看详情

    用户:qdfdcsj 浏览量:4950 时间:2005-09-24
  • 我是新手,请问在一个低压出线回路中,若塑壳断路器的额定电流是100A,那么互感器的一次变比应该选择多少?我个人认为也应选择100/5A,但最近发现有好几个设计院过来的图纸上有选40/5A的,也有选300/5A的,那么选择过大或过小的区别是什么呢,最好选择的范围是多少呢?...查看详情

    用户:hggx9926 浏览量:14226 时间:2005-09-19
  • 我在设计10KV配电柜时,把计量用电流互感器0.2S因没有注意误写成0.2级的,请问他们有什么区别,,客户和供电局在验收时候会提出什么异议吗? 计量用电压互感器有没有0.2S级的...查看详情

    用户:liumin1979 浏览量:11367 时间:2005-09-09
  • 本人在一篇电气论文上对于电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5这种型号规格不太了解,还望高手给予指点!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?谢谢!...查看详情

    用户:风林秀 浏览量:9508 时间:2005-09-07
  • 在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?...查看详情

    用户:hkshaochanggen 浏览量:13766 时间:2005-09-04
  • 哪位大虾有电流互感器试验导则,或者是运行检修导则,请问一般几年要进行特性试验?...查看详情

    用户:1981yueye 浏览量:2236 时间:2005-08-26
  • 发现一个很有意思的事情一般的书上都说零序是为了防止设备单相接地从而进行的单相接地保护设备的。 而认为如果设备有接地现象就会三相不平衡从而断路器熔断器就可以保护设备了而零序保护的整定是30ma 这个保护好像是保护人的吧防止人触电的吧。原理类似漏电保护器只不过设备大了些。 不知道大家怎么看这个问题...查看详情

    用户:mqgg 浏览量:2350 时间:2005-08-24
  • 按书上所讲,三相星型接法的三个电流互感器适用于中性点直接接地或经低电阻接地的系统(高压大接地电流系统,保护相间短路和单相短路),而两相不完全星型接法则适用于中性点不接地的系统(小电流接地系统作相间短路保护用)。而我所看到的关于10kV继电保护的国家标准图集(01D203-2)中全部是三相星型接法,很明显目前10kV高压系统几乎全部是小电流接地系统,这不与书上的说法矛盾吗? 盼高手解答!...查看详情

    用户:zzdlm_cn 浏览量:1676 时间:2005-08-19
  • 在什么情况下做三组电流互感器,在什么情况下做四组呢?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:6589 时间:2005-08-19