电流互感器更新时间:2025-12-08 10:47:56

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人在一篇电气论文上对于电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5这种型号规格不太了解,还望高手给予指点!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?谢谢!...查看详情

    用户:风林秀 浏览量:9569 时间:2005-09-07
  • 在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?...查看详情

    用户:hkshaochanggen 浏览量:13864 时间:2005-09-04
  • 哪位大虾有电流互感器试验导则,或者是运行检修导则,请问一般几年要进行特性试验?...查看详情

    用户:1981yueye 浏览量:2254 时间:2005-08-26
  • 发现一个很有意思的事情一般的书上都说零序是为了防止设备单相接地从而进行的单相接地保护设备的。 而认为如果设备有接地现象就会三相不平衡从而断路器熔断器就可以保护设备了而零序保护的整定是30ma 这个保护好像是保护人的吧防止人触电的吧。原理类似漏电保护器只不过设备大了些。 不知道大家怎么看这个问题...查看详情

    用户:mqgg 浏览量:2393 时间:2005-08-24
  • 按书上所讲,三相星型接法的三个电流互感器适用于中性点直接接地或经低电阻接地的系统(高压大接地电流系统,保护相间短路和单相短路),而两相不完全星型接法则适用于中性点不接地的系统(小电流接地系统作相间短路保护用)。而我所看到的关于10kV继电保护的国家标准图集(01D203-2)中全部是三相星型接法,很明显目前10kV高压系统几乎全部是小电流接地系统,这不与书上的说法矛盾吗? 盼高手解答!...查看详情

    用户:zzdlm_cn 浏览量:1709 时间:2005-08-19
  • 在什么情况下做三组电流互感器,在什么情况下做四组呢?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:6639 时间:2005-08-19
  • 如一施工电柜中互感器电流比为500/5,其电表电流为3X3(6),这种接法是否错误,其用电量如何计算?...查看详情

    用户:mike2356 浏览量:3339 时间:2005-08-15
  • 见过一个配电柜,三相进线,只接了两只电流互感器,然后从电流互感器分别接出两块电流表,请教各位,只接两只电流互感器行吗?在这里,用电流表的作用是检测三相不平衡的情况吗,如果真不平衡了,有办法调整平衡吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:7337 时间:2005-08-10
  • 哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准...查看详情

    用户:witch_cn 浏览量:3742 时间:2005-07-27
  • 电流互感器正常工作时,二次回路近于短路状态。这时二次电流所产生的二次绕组磁动势F2对一次绕组磁动势F1有去磁作用,因此合成磁势F0=F1-F2不大,合成磁通φ0也不大,二次绕组内感应电动势E2的数值最多不超过几十伏。因此,为了减少电流互感器的尺寸和造价,互感器铁心的截面是根据电流互感器在正常工作状态下合磁磁通φ0很小而设计的。 使用中的电流互感器如果发生二次回路开路,二次绕组磁动势F2等于零,一次...查看详情

    用户:jiu 浏览量:4170 时间:2005-07-20
  • 电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。...查看详情

    用户:leshereng 浏览量:66160 时间:2005-07-18
  • 低压无功补偿的电流互感器的额定电流刀开关的额定电流如何整定,请各位指教。...查看详情

    用户:catw99 浏览量:3429 时间:2005-07-06
  • 请问低压电流互感器应用于电度计量中如何选用及与电表接线?...查看详情

    用户:lga097621 浏览量:844 时间:2005-07-05
  • 我在看图的时候看到变频器输出至电机之间 三相电源线其中有一根线穿过一个电流互感器(绕了10圈)然后再接到电机上,请教各位高手解释为什么要经过电流互感器,谢谢!...查看详情

    用户:seaillor 浏览量:4498 时间:2005-07-05
  • 如果是100/5的互感器,当一次电流达到多大时才能把互感器烧坏 现在我们的计量互感器是75/5的但最大电流已经达到100了不知道还能不能在多了。 如果要换互感器的话还得去电业局增容,得花不少钱。...查看详情

    用户:luoguiyuyu 浏览量:3165 时间:2005-06-27
  • 请高手不吝赐教...查看详情

    用户:koalabear 浏览量:2048 时间:2005-06-24
  • 电流互感器准确级10P10啥意思? 前10-? P-? 后10-?...查看详情

    用户:xhm2317 浏览量:7794 时间:2005-06-14
  • 我在一次实验中发现,LZZBJ9-12的电流互感器的一次直流电阻值,有两相差不多,是390uΩ,但有一相却在7000uΩ左右,而三台的二次比值都很好,不知是怎么回事?...查看详情

    用户:klox 浏览量:6396 时间:2005-06-07
  • 两路进线,两组电流互感器,共享一组数字表。 请各位高手帮忙,如何实现两组互感器的切换。...查看详情

    用户:crowleee 浏览量:862 时间:2005-06-04
  • 变压器下来的那个柜子里有四个电流互感器,其中三个是计量用的,第四个是电容柜自动补偿信号用的,这第四个应该接哪根线 三相中哪相都可以吗?...查看详情

    用户:gzd-hefei 浏览量:1250 时间:2005-06-04